Eigentlich hätt der Keller-BM das schon machen müssen... was sagt der denn zu dem Fall? Dichtband wirst hier eher nicht unterkriegen, da Spaltmaß zu gering... eher Silikon! ng bautech |
||
|
||
Fuge zur Perimeterdämmung - Ist denn die Abtropfkante der 1. Skizze vorhanden ?
Die sollte eingebaut worden sein, da sonst bei Undichtigkeiten das Wasser bis in den Holzschwellenbereich laufen könnte. Die Fuge wird durch Setzung der Fundamentverfüllung verursacht worden sein-und/oder nicht genügende Ablagerung und Schrumpfung der Dämmplatten. Höchstwahrscheinlich wird die sich noch vergrößern. Am Besten den Schlitz aufschneiden auf das Größtmaß der vorhansdenen Fuge und dann das größtmögliche Kompriband hineinschieben. Bei den jetzigen Temperaturen sollte das kein Problem sein ehe es expandiert. Zumindest hast du dann (erst einmal)Ruhe. Das hätte aber die Fassadenbaufirma erledigen sollen, da es nur dann gut hätte eingebaut werden können. Ich würde denen Bescheid geben, daß sie es erledigen und auch die verantwortung dafür tragen.. Andreas Teich |
||
|
||
Hallo,
danke für die Antworten. Ja, die Abtropfkante ist vorhanden. Werde mir testweise ansehen ob ich räumlich dazu komme um das auf ~5mm aufzuschneiden und Kompriband hineinbekomme. Ansonsten wirds wohl Silikon. Könnte ich noch fragen ob ihr ein Kompriband dafür empfehlen könnt? PS: der BM hält sich fein raus "in der Leistungsbeschreibung war keine Rede von Silikon oder Kompriband" :( |
||
|
||
|
||
Fuge abdichten - Wer die Dämmung außen gemacht hat muß für ordungsgemäße Abdichtung zur angrenzenden Perimeterdämmung sorgen- es ist nicht notwendig jeden kleinen Arbeitsschritt aufzuführen.
Ansonsten muß jede Firma Bedenken anmelden, wenn ein Fehler oder möglicher Mangel bei Arbeiten von Vorgewerken besteht. Andreas Teich |
||
|
||
Der BM muß nach Norm (manchmal hört man auch den Begriff "Stand der Technik"...) bauen... die Normen sehen in diesen Anschlußbereichen eine Fugenausbildung vor. Das muß er wissen und bei Anbotslegung berücksichtigen! Hatte der BM die Planunterlagen deinerseits ausgehändigt bekommen? ng bautech |
||
|
||
danke für die infos. werde mal sehen ob ich dem habhaft werde. ist immerhin 4 Jahre her. die planunterlagen habe ich damals vergessen weiterzugeben. |