« Elektrotechnik & Smarthome  |

Fundamenterder, bündig abgeschnitten

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
1.3.2025
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallo, leider wurde in meinem Nebengebäude (ist ein Schuppen, direkt am Haus massiv gebaut) der Fundamenterder bündig mit der Betonplatte abgeschnitten worden.

ich benötige den Erder jetzt für eine PV Erweiterung. Ich könnte die Erdung auch ins Haus ziehen, aber das wäre ziemlich aufwendig.

Seht ihr eine Möglichleit wie ich diesen eventuell verlängern könnte?
was würdenich dafür benötigen?

  •  sudo
1.3.2025 14:34  (#1)
Runderder?
Kannst runderherum etwas aufstemmen und mit einer Erdungsklemme verlängern?

1
  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
1.3.2025 14:57  (#2)
Ja Runderder... Ja aufstemmen geht. Habe ich auch dran gedacht. Aber womit kann ich das verlängern?

1
  •  JoeSi
  •   Silber-Award
1.3.2025 15:24  (#3)
Kreuzklemme und mit Runderder weiter oder Erdübergangsdose und mit zb 16er Erdungsdraht (gelb/grün) weiter.

1


  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
1.3.2025 15:45  (#4)
Sieht so aus:


_aktuell/20250301778141.jpg


Hast du vielleicht einen Link zum Material, was ich benötige? Würde dies schon bestellen....


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
1.3.2025 16:05  (#5)
Sowas kann man nehmen. Verzinktes Material geht auch. 


_aktuell/20250301369130.png

1
  •  christoph1703
1.3.2025 16:07  (#6)
Das schaut mir nach Banderder aus, also eher Kreuzklemme. Ob verzinkt oder Niro kann ich nicht erkennen. Ersteres bekommst du in jedem Baumarkt, letzteres eher im Internet.

1
  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
1.3.2025 16:18  (#7)
 

zitat..
christoph1703 schrieb:

Das schaut mir nach Banderder aus, also eher Kreuzklemme. Ob verzinkt oder Niro kann ich nicht erkennen. Ersteres bekommst du in jedem Baumarkt, letzteres eher im Internet.

Meinst du sowas: 

_aktuell/20250301891411.png

Aber auch das ist eher etwas für einen runden Erder, bei mir ist dieser platt und lang...
Was ist den besser? Zink oder Edelstahl? Ist es egal was ich nehme?

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Sowas kann man nehmen. Verzinktes Material geht auch.

Dank dir. Aber bei mir ist es nicht rund, sondern platt und lang. Oder verwexhsele ich hier etwas?




1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
1.3.2025 16:44  (#8)
Diese oder diese Klemme.

LG

_aktuell/20250301112995.jpg

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
1.3.2025 16:48  (#9)

zitat..
GeoPod schrieb: Oder verwexhsele ich hier etwas?

Weiß ich nicht, aber so schauts aus. Wenn es kein Runderder ist, dann ist es ein Banderder.


_aktuell/202503014463.png


1
  •  christoph1703
1.3.2025 22:21  (#10)
Die gibts auch mit "Vertiefung" für Runderder, da kannst du dann beides miteinander verklemmen. Am besten mal den Elektriker fragen, was er gerne hätte oder gleich machen lassen. Wir haben an der Grundstücksgrenze mit so einer Klemme von flach auf rund adaptiert und gehen rund bis zur Potenzialausgleichsschiene.

https://shop.gottwald.at/2692-thickbox_default/Dietzel-Kreuzklemme-rd-fl-10-40mm-M10x35-fv.jpgBildquelle: https://shop.gottwald.at/2692-thickbox_default/Dietzel-Kreuzklemme-rd-fl-10-40mm-M10x35-fv.jpg
Verzinkt oder Edelstahl ist im Haus relativ egal, wenn der Erder Edelstahl ist, würde ich damit weitermachen.