« Hausbau-, Sanierung  |

Fussbodenaufbau Keller mit FBH

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Michael
1
1
hallo,

wir haben im keller den fussbodenaufbau mit 16cm geplant (10cm wärmedämmung und 6 cm estrich). nun möchten wir aber noch eine fussbodenheizung unterbringen ! ist das möglich ? wie wäre es mit 8 cm isolierung, 7 cm fbh und 1 cm belag ?
danke.

  •  RobertB
2.3.2005  (#1)
Fussbodenaufbau - Die übliche Fussbodenheizung schaut so aus dass unterhalb eine Rollmatte liegt, auf der die Rohre befestigt werden. Diese hat 2 oder 3 cm (meist 3 cm) dann kommen die Rohre, die im Estrich eingebettet werden Diese sind aber auch Schaumstoff mit einer Kunststoffmatte darüber. Estrichdicke dann ca. 6 cm. Wenn du also vorher 6 cm isolierst hast du ohnehin ca. 9 cm Isolierung und das ist für Keller recht gut. (U-Wert = 0,35 erforderlich NÖ 0,5)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.