|
|
||
wir haben knapp 20 ;) nur im bad sinds etwas enger... auch bei uns ist es ein ph und die heizung läuft eh nur 2 mon im jahr... du kommst ja beinahe ohne aus... |
||
|
||
Dein Installateur sollte da eine Berechnung liefern! - Wenn alles ordnungsgemäß abläuft. Ich selber bin zwar nur Häuslbauer und kein Experte. Folgende Erfahrung habe ich aber:
Ich habe alles mit 10 cm. Dadurch fahr ich auch eine relativ geringe Vorlaustemperatur (bei 0°C außen --> 27°C Vorlauf). Nachteil ist, dass mein nordseitig gelegenes Bad auch mit den 10 cm (geringerer Abstand ist mMn nicht möglich) gelegt ist und aufgrund der im Vergleich zur Raumgröße geringere FBH FBH [Fußbodenheizung]-Fläche (Dusche und Wanne ausgenommen), weniger geheizt wird....wir leben ganz gut damit, da sich beim Duschen und Baden der Raum sich durch das Wasser auch aufheizt. In deinem Fall würde ich alle Räume mit 15cm machen und das Bad mit 10cm. Mit der Vorlauftemperatur regulierst du dann das Wohlbefinden deiner Family. lg, |
||
|
||
Erstens sollte die FBH FBH [Fußbodenheizung] gerechnet werden, zweites empfielt sich gerade im PH eine engere Verlegung in den Randzonen (bei mir sind das sogar eigene Kreise). Genauso wichtig wie der Abstand ist die Länge der Kreise, idealerweise geht sich das so aus dass du fast keinen hydraulischen Abgleich mehr brauchst (ist bei mir der Fall, ich muss nur zwei kreise etwas drosseln, der Rest stellt sich von alleine richtig ein, mit ganz offenen Durchflussbegrenzern)
|
||
|
||
|
||
Fussbodenheizung im Passivhaus - Ich weiss nicht wie gut Du dich bei der Materie auskennst. Ich versuch mal zu erklären. A.Es braucht zuerst mal die Berechnung des Heizwärmebedarfes am Standort und pro Raum! Also die Energie die - bei Normaltemperatur (Beispiel: AT – 15°C zu IT +20°C) - notwendig ist um den jeweiligen Raum auf die gewünschte Raumtemperatur zu bringen und zu halten. Dabei spielt es keine Rolle ob PH oder nicht. Ohne diese Wärmebedarfsberechnung geht gar nix! B.Bei der Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] geht es zuerst mal darum, die für alle Räume ausreichende Vorlauftemperatur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] herauszufinden. Also den „energetisch“ schlechtesten Raum zu finden und nach diesem Raum die Vorlauftemperatur – als Referenz für den Rest - festzulegen. ![]() Mit dieser Vorlauftemperatur und dem - pro Raum - notwendigen Wärmebedarf werden alle anderen Räume „ausgelegt“. Das heisst – etwas vereinfacht - den Räumen wird die jeweils notwendige Rohrlänge („Verlegeabstand“) zugeordnet und auf der zur Verfügung stehenden Raumfläche verteilt. Massiv zu viele Rohrmeter sind genauso falsch wie – massiv - zu wenige. Nix mit „i glaub do dua i ab Bissl mehr und do a Bissl weniger Rearl eini“. @kalki80 Die Aussage „beim mir ist alles super ich habe überall 10 cm Rohrabstand“ hat mit einer sauberen Auslegung nichts zu tun. ![]() Ein Profi der das so macht wird bei Garantiefragen schlechte Karten haben. In diesem Sinne HDE |
@romero1302
||
|
||
@eggerhau: - Wennst meinen ganzen Text liest, dann wirst wahrscheinlich draufkommen, dass ich hier eine Laienmeinung abgegeben habe und nur meine Erfahrungen weitergegeben habe...Gottseidank musst du nicht in meinem Haus wohnen!
lg, |
||
|
||
@kalki80 - Ich wollte Dir nichts Böses! ![]() Gruss HDE |