|
|
||
geht um sowas?: http://net-handel.de/shop/Vaillant/Waermepumpen/Zubehoer-Waermepumpe/Vaillant-Kompakt-Pufferspeicher-VWZ-MPS-40::88573.html
Auszug von Vaillantwebsite: |
||
|
||
ich dachte dieDinger sind nur dazu da ein gewisses Mindestvolumen im Heizkreis sicherzustallen falls ein Großteil der Raumthermosate den Durchfluss zu stark runterdrosseln.
15 Kubikmeter Estrich gegen 40 Liter Warmwasser - Homöopathie im Hausbau angekommen? |
||
|
||
autsch!!! also ein 40l töpfchen, in dem genug energie gespeichert ist um - im typischen efh - >10.000 l warmen estrich zu füttern. wie sollte denn das gehen ... ... siehe oben jetzt hoffe ich nur daß dir dein installateur das nicht wirklich so gesagt hat... - zum ausfall der heizung: im zeitgemäß gut gedämmten neubau merkst du erst nach 1-2 tagen überhaupt daß die heizung ausgefallen ist. die ganze hausmasse samt einrichtung und der estrich sind temperiert. wenn die wp wirklich einen schuß hätte gibt es den heizstab als backup notheizung. 0 warum sollte man einem 10.000l estrichpufferspeicher ein püfferchen zur seite stellen daß 1) 0 bringt 2) die effizienz verhunzt (hydraulik) 0 alles drüber ist überdimensioniert. würde das püfferchen als reihen oder parallelpuffer eingebunden werden? im zweiten fall würde das unter geplanter fehler fallen. luftwärmepumpen brauchen eine quelle die sie zum abtauen nutzen können. im bereich unter +7° setzt vereisung der außeneinheit ein, es wird im umkehrprozeß (wärme vom haus in den garten) abgetaut. die wärme kann -> aus der fbh kommen -> aus dem ww-speicher -> aus einem püfferchen sinnhaftigkeit in absteigender reihenfolge... |
welcher wäre das denn?
||
|
||
|
||
Ich habe ca 200 liter destilliertes "umlauf"wasser in der fbh und verteilung.
Ca 30 tonnen estrich (entspräche ca 7500 liter erwärmbares wasser) Noch zusatz"speicher"?? Schau lieber, dass deine fbh und estrich (oder wandheizung und innenputz, oder oder) wirklich ausgiebig dimensioniert sind. Ein 40l oder 100l "gefäß" ist sinnbefreit |
||
|
||
Ich muss mich für die Verwirrung entschuldigen, da ich es anscheinend falsch verstanden habe. Ich kann es technisch zwar noch immer nicht ganz nachvollziehen, aber lt. Installateur benötigt man diesen 40l bzw. 50l Tank bei der Verwendung von mehreren Raumzonen. Wir möchten also einzelne Zimmer gesondert mit einem Wandregler temperieren.
Es geht irgendwie darum, dass beim abriegeln eines Raumes das Wasser durch diesen 40l Tank im Umlauf gehalten werden kann. Hätten wir nur eine Zone im ganzen Haus würden wir dies nicht benötigen. Wir haben uns gedacht, dass es Sinn machen würde, Kinderzimmer,Schlafzimmer, Büro usw. extra zu steuern. Wie sehen die Lösungen bei euch aus? DANKE! |
||
|
||
Die Erhöhung des Wasservolumen schreiben einige LWP LWP [Luftwärmepumpe]- Hersteller besonders bei ERR ERR [Einzelraumregelung] vor., da für den Abtauprozess ein Mindestwasservolumen benötigt wird. Ist halt so bei diesen LWP LWP [Luftwärmepumpe]. |
||
|
||
Was würden 200-300m mehr fbh kosten? Damit hättest du mehr heizwasser zur verfügung mit dem vorteil, dass es direkt im fußboden genutzt werden kann. |
||
|
||
Alles klar, jetzt versteh ichs schön langsam. Wäre das wirklich die Lösung?? Wenn man mehrere Heizzonen durch ERR ERR [Einzelraumregelung] bedient? Was passiert, wenn ich diese 200-300m dann abregele? Sonst würde mir die Idee recht gut gefallen;) |
||
|
||
Wir haben damals auch überlegt, ob wir in eine einzelraumregelung investieren; nach längeren überlegungen und recherchen u.a. hier - http://www.energiesparhaus.at/forum/37868 bzw. hier http://www.energiesparhaus.at/forum/32974 haben wir uns dann entschlossen die - in unserem fall - ca. 2k mehrkosten anderweitig zu investieren...leerverrohrung haben wir trotzdem ausreichend verlegt um ggf. mal nachzurüsten (in unserem Fall mittels Loxone und Stellantrieben) |
||
|
||
die frage ist, wie viel fbh metern übrig bleiben, wenn die "temperierten räume" im schlimmsten fall abgeriegelt sind. falls du dann etliche hunderte meter "aktiv" hast, sollte kein zusätzliches gefäß nötig sein, um die "anforderung" der 40-100 liter heizwasser zu erfüllen. ich habe variotherm 16x2 fbh rohre. darin sind ca. 11,3 liter auf 100m. bei 17x2 rohren wären 13,3 liter auf 100m enthalten. |
||
|
||
hast du ein, zwei konkrete beispiele? |
||
|
||
Update: Wir haben uns nun gegen eigene Heizkreise entschieden. Warum? Erstens war es uns dann den Aufpreis nicht wert und die Räume reagieren ohnehin sehr träge bei Änderungen.
Wir tendieren nun dazu die Heizung mit den Ventilen so einzustellen, dass es für uns passt. Die Inbetriebnahme ist zirka im September 2017 |