Hallo, ich bin etwas unschlüssig, was die Garagendämmung angeht.
Wir haben die Decke zwischen Wohnraum und Garage nicht thermisch entkoppelt (leider), auf beiden ist ein Flachdach (=oben ist die Decke gedämmt).

Habe ich mit den Übergang von der Decke von Garage (unbeheizt) in den Wohnraum (beheizt) ein Problem welches Dämmung der Garagendecke rechtfertigt (Schimmel), oder ist es "nur" Wärmeverlust, da die Decke von oben und seitlich genug gedämmt ist.

Lg, Slater

  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.4.2016  (#1)
-> Gründach,

aber auf der falschen Seite...

wir hatten hier vor ein paar Wochen den Fall einer Schimmelzucht, weil die Deckendämmung zu ungeheiztem Pufferraum nicht vollständig war...

1
  •  Karl10
  •   Gold-Award
28.4.2016  (#2)
Würde mich interessieren, ob und welche Lösungsmöglichkeiten es im Fall von slater da jetzt noch gäbe (kenne einen ähnlich gelagerten Fall)?? Wie groß wird das Problem sein, wenn man es so wie beschrieben belässt und in der Garage keine Temperaturen unter 0° zu erwarten sein werden?

1
  •  Andi1979
28.4.2016  (#3)
weiß zwar nicht wie die Situation bei Slater aussieht, aber bei uns ist auch die Garagendämmung ein Thema... Hoffentlich wird alles richtig gemacht.

Empfohlen wurde Rockwool bei der Mauer zwischen Garage und Innenbereich.
Bzw. bei der Decke EG/KG.
(Hanglage-> Garage Einfahrt ebenerdig, darunter Kellerraum und ebenerdig zum Garten raus)


2016/20160428911586.JPG

1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.4.2016  (#4)

zitat..
Karl10 schrieb: Wie groß wird das Problem sein, wenn man es so wie beschrieben belässt und in der Garage keine Temperaturen unter 0° zu erwarten sein werden?

das hängt vom raumklima (luftfeuchte) und der oberflächentemperatur am 'gekühlten' bauteil ab.

wird aber kaum funktionieren..

aber bei slater geht es um eine ausschießende deckenplatte von warm zu kalt, wenn ich es richtig verstanden habe -> kapitaler planungsfehler..

zitat..
Andi1979 schrieb: Hoffentlich wird alles richtig gemacht...


schaut nicht so aus.

da holt man sich im neubau die probleme ins haus mit denen ich mich in der 40 jahre alten hütte rumschlage.

eine belüftete garage in der warmen hülle ... emoji
weißt du wie undicht so ein garagentor ist?



1
  •  Andi1979
28.4.2016  (#5)
stimmt schon.
die garage ist halt unbeheizt.

Ich hab deshalb bei der Brandschutztür nicht gespart, damit die gut dichtet
was wäre die bessere alternative? (die vermutlich auch mehr kostet)

1
  •  slater
28.4.2016  (#6)

zitat..
dyarne schrieb: aber bei slater geht es um eine ausschießende deckenplatte von warm zu kalt, wenn ich es richtig verstanden habe -> kapitaler planungsfehler..


ja das hast du richtig verstanden...leider hab ichs zu spät erkannt.

gut, und wenn ich die garagendecke auch von unten dämme (dann wäre diese von allen seiten gedämmt), dann ist es vom Prinzip her nicht anders als ein auskragender bauteil den ich "einpacke" oder?

1
  •  baustatiker
28.4.2016  (#7)

zitat..
Wie groß wird das Problem sein, wenn man es so wie beschrieben belässt und in der Garage keine Temperaturen unter 0° zu erwarten sein werden?


Ich weiß nicht, ich hab nicht so gern eine feuchte Stelle im Eck oben wo Schimmel wächst, da der Taupunkt weit unterschritten wird!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.4.2016  (#8)

zitat..
Andi1979 schrieb: Ich hab deshalb bei der Brandschutztür nicht gespart, damit die gut dichtet

das war sicher eine weise investition.

zitat..
Andi1979 schrieb: was wäre die bessere alternative?

bei dir würde auf der hand liegen die hauswand zur garage zu dämmen. die garage wäre dann gedämmter unbeheizter pufferraum, da schmerzt die luftundichtheit nicht mehr. diese ist ja bei standesgemäßer nutzung sogar notwendig...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.4.2016  (#9)

zitat..
slater schrieb: und wenn ich die garagendecke auch von unten dämme...

dein problem ist doch daß deine geschoßdecke bei der garage nach oben an außenluft liegt, oder?

1
  •  slater
29.4.2016  (#10)

zitat..
slater schrieb: und wenn ich die garagendecke auch von unten dämme... dein problem ist doch daß deine geschoßdecke bei der garage nach oben an außenluft liegt, oder?


nein, oben ist es gedämmt (Flachdach mit EPS-Dämmung), auch seitlich ist die decke gedämmt. Aber die Decke ist nicht entkoppelt

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.4.2016  (#11)
ah, dann ist dein problem eh gering...

kellerdeckendämmung, ev nur im flankenbereich würde wohl genügen...