hi ulat,
bin hier eigentlich nur leser aber dachte ich schreibe auch einmal ich würde definitiv angebot 3 wählen!! die min leistung der wolf is höchstwahrscheinlich ähnlich deiner heizlast bei auslegungstemperatur, egal welcher hersteller, lass dir die kleinste maschine die der markt hergibt einbauen, wird immer noch zu "groß" sein muss es unbedingt ein kompaktgerät sein? wenn nicht, kleinstes wandgerät und passenden speicher, fertig aus gruß hkl |
||
|
||
Hallo
Ich bin bei HKL würde aber u.U. auch Angebot 1 wählen. Eigentlich macht man zuerst eine Heizlastberechnung, dann sieht man, welche Heizleistung für das gesamte Haus benötigt wird. Mein Haus hat 3 Etagen(inkl. Keller) mit je ca. 65m2, Ziegel 25cm +15cm EPS. Meine Heizlast ist 7kW. Sollte daher bei dir noch geringer sein. Die Viessmann wäre also auch schon überdimensioniert, Problem ist dass die meisten Hersteller eben so bei 12kW ihre kleinsten Geräte haben. Ein Kompaktgerät mit eingebautem Speicher möchte ich nicht haben, wenn etwas kaputt wird kannst du einfacher die Komponenten austauschen. Nachdem du aber keinen Keller hast könnte das Kompaktgerät wegen Platzmangel doch Sinn machen. 100L Warmwasserspeicher wäre mir für 4 Personen(sind wir) zu wenig, allerdings gibt Viessman an, es handelt sich um einen Ladespeicher dh. er arbeitet gleichzeitig als Durchlauferhitzer oder so. Was noch zu beachten ist: Gasheizungen über 15kW benötigen eine jährliche Überprüfung vom Rauchfangkehrer(ist zumindest in Wien so). Ich nehme an, die Viessmann benötigt das auch, da sie für WW WW [Warmwasser] 16kW hat. Vielleicht findest Du ja noch ein weiteres Angebot mit einer kleineren Heizleistung. mfg Sektionschef |