Geotherm plus - Warmwasser heizt nicht

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Biandl
20.6.2018 1
1
Ich habe seit 9 Jahren eine Geotherm plus SP3A-6!

Seit gestern habe ich kein Warmwasser mehr.

Die letzte Fehlermeldung war "Kein Grundwasserdurchfluss" Ende Mai 2018 - kann jedoch nichts mit dem aktuellen Problem zu tun haben.

Sicherungen sind gut und selbst die Relais schalten wenn man "Warmwasser" auf Ein oder Aus oder Auto schaltet.

Weiss jemand was es da haben könnte oder was ich noch kontrollieren könnt?

Mit herzlichem Dank im Voraus
Jürgen

  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.6.2018  (#1)
servus Jürgen,
also du hast eine vaillant geotherm wasser/wasser-wp?
und deine brunnenpumpe ist eine grundfos SP3A-6?

hat dein quellkreis durchfluß?
müßtest du an den rohren fühlen können, und wenn sie läuft müßten deine quellthermometer binnen 1 minute von gehäusetemperatur (~20-25°) auf grundwassertemperatur (~10-14°) fallen.

hast du einen solezwischenkreis?
müßtest denselben temperaturfall minus 1-2 kelvin tauscherverlusten an den solethermometern sehen...

brummt die wp los wenn du einen ww-takt anstößt?

sicher daß dein grundwasserspiegel angesichts der extremen trockenheit ausreicht?
außer du bist im süden - dort haben sie an wasser zuviel was im norden fehlt...

wieso glaubst du daß die fehlermeldung 'kein grundwasserdurchfluß' nichts mit dem problem zu tun haben kann?

es gibt bei dieser maschine sogenannte relaistests, da kann man der reihe nach durchschalten und testen ob quellkreis, solekreis, ww-kreis fördern...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.