servus Jürgen,
also du hast eine vaillant geotherm wasser/wasser-wp? und deine brunnenpumpe ist eine grundfos SP3A-6? hat dein quellkreis durchfluß? müßtest du an den rohren fühlen können, und wenn sie läuft müßten deine quellthermometer binnen 1 minute von gehäusetemperatur (~20-25°) auf grundwassertemperatur (~10-14°) fallen. hast du einen solezwischenkreis? müßtest denselben temperaturfall minus 1-2 kelvin tauscherverlusten an den solethermometern sehen... brummt die wp los wenn du einen ww-takt anstößt? sicher daß dein grundwasserspiegel angesichts der extremen trockenheit ausreicht? außer du bist im süden - dort haben sie an wasser zuviel was im norden fehlt... wieso glaubst du daß die fehlermeldung 'kein grundwasserdurchfluß' nichts mit dem problem zu tun haben kann? es gibt bei dieser maschine sogenannte relaistests, da kann man der reihe nach durchschalten und testen ob quellkreis, solekreis, ww-kreis fördern... |