Hallo Forumsgemeinde,

habe bei der Bauverhandlung die Auflage von der Gemeinde bekommen, nachzuweisen, dass die Geräuschbelastung des Außenteils meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] an der Grundstücksgrenze nicht mehr als 40db(A) beträgt.
Ich kenne zwar die Geräuschemission des Außenteils in einem Meter Entfernung (49db(A)) aus dem Datenblatt der Wärmepumpe, aber wie soll ich nachweisen, dass die Vorgabe an der Grundstücksgrenze eingehalten wird? Ich bezweifle auch, dass ein Heizungsbauer dass nachweisen kann.

Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Bin im Moment etwas ratlos.

Danke schon im Voraus und schöne Grüße

MCKuck

  •  Richard3007
18.1.2016  (#21)

zitat..
BAU2014 schrieb: Ziehmlich genaue Gemeinde hast du da..... :-S


Naja die Verordnung ist jetzt im Kommen! Mal sehen wie lange die Umsetzung dauert.

1
  •  bobthebuilder
18.1.2016  (#22)

zitat..
goofgoo schrieb: Und vielleicht wird's ja doch ein Grabenkollektor


emoji made my day

1
  •  thohem
18.1.2016  (#23)

zitat..
HeadHunter schrieb: Hat schon mal jemand so eine App ausprobiert??
Und was mich noch mehr interessieren würde, hat jemand nachgemessen wie genau die Dinger sind??


Ja haben wir mit einem geeichten Messgerät.
Samsung S3 - "Sound Meter" : Abweichung MSE +-5dB
Iphone 6S - "Decibel Ultra" : Abweichung MSW +-3dB

Beide Tests mit A / Z / C Bewertungen