« Hausbau-, Sanierung  |

Gibt es ein Minimum an Wasserdruck, das der Versorger garantieren muss

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Spartacus
  •   Bronze-Award
10.4.2020
11 Antworten | 9 Autoren 11
11
Wir bauen etwas am Hang. Unten bei der Straße gibt es ca 3,5 bar. Da wir ungefähr 30m Höhenmeter weiter oben sind, kommen im Haus nurmehr 0,5 bar an.

Unser Insti meint nun, da würde kein Drucksteigerer im Haus helfen, denn wenn der einmal Wasser ansaugt sei die Leitung leer.

Aus diesem Grund müssten wir angeblich ein sauteures Modell für ca EUR 6.000 nehmen, das am unteren Ende beim Wasseranschluss installiert wird. Dadurch wird aber ein frost- und feuchtigkeitssicherer Schacht notwendig, der nochmal EUR 7.000 kosten soll.

Das Problem wäre angeblich dann umgangen, wenn es auch nur 0,5 mehr Druck gäbe, dann hätte man im Haus ca 1 bar und könnte dort mit einem normalen Drucksteigerer arbeiten.

Jetzt ist die Frage, ob man den Versorger zwingen kann, einen Drucksteigerer einzubauen.

  •  Steve793
10.4.2020  (#1)
Musst in der Wasserleitungsordnung nachlessen. Steht üblich im §2
Normalerweise gibt es keinen Anspruch auf einen bestimmten Betriebsdruck.

1
  •  GeorgL
  •   Gold-Award
10.4.2020  (#2)
Wennst an der Grundgrenze 3,5 Bar hast wirst vom Versorger kaum was einfordern können.

1
  •  Gratkorn
10.4.2020  (#3)
Hallo!

Überlegung:
Was wäre wenn du im Haus einen Behälter mit ca. 500Liter einbaust und dann mit einem Hauswasserwerk das Haus mit 3Bar Wasserdruck versorgst?
Mit 0,5Bar kannst du den Behälter über Tag auffüllen lassen?
Was meinen die Experten dazu wegen Wasser Hygiene? 
Kostet sicher keine 13t Euro.

Lg 

1


  •  joe_pam
10.4.2020  (#4)
du kannst meiner Meinung auch im Haus die Drucksteigerungsanlage installieren. Der Vordruck beträgt eh 0,5 bar. Hydraulisch sollte es kein Problem sein die Wassermenge drüberzubringen, ev. eine stärkere Zulaitung zum Haus verlegen.
Die 3,5 bar an der Grundgrenze sind gemessen oder Angabe vom Leitungsbetreiber? Dieser Druck schwankt natürlich stark von der Netzbela stung (zB Feuerlöschfall...)
Für die Druckbereitstellung gibt es eine Norm glaube dernach sollten im normalen Betriebsfall 3 bar bereitgestellt werden.
Jedenfalls darf der Druck in einer Wasserleitung niemals negativ werden.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
10.4.2020  (#5)

zitat..
Spartacus schrieb: Unser Insti meint nun, da würde kein Drucksteigerer im Haus helfen, denn wenn der einmal Wasser ansaugt sei die Leitung leer.

Auch eine sehr intereassante Aussage. Welche Leitung mein er denn?
Wenn du eh schon bald mit dem Haus fertig bist, dann kann man dass ja leicht ausprobieren.
Wichtig ist, dass man als Zuleitung einen 1" Rohr nimmt, welches eigentlich Standard ist.
Bei ca. 0.3 Bar Druck werden da ca. 48 Liter (ein wenig von der Rohrleitung abhängig) in der Minute Wasser herauskommen. Mit so einer Drucksteigerungspumpe von z.B Grundfos 
CMBE 1 (oder 3) wird das bei normaler Durchflussmenge sehr gut funktionieren (3 Bar). 
Sollte man höhere Durchlussmengen benötigen, dann nimmt man einen größeren
Kessel (z.B. 100 Liter ). Der Nachteil von diesen Kesseln ist, dass das Kaltwasser die Umgebungstemperatur vom Aufstellungsraum hat. Im Sommer wird es auch zu Kondenswasserbildung an der Aussenseite vom Kessel kommen.
Bevor ich da tausende Euro in die vorgeschlagene Konstruktion von Insti investiere, probiere ich das einfach aus.  Mit so einer Kreiselpumpe, die auch Edelstahlräder hat, und ca. 200€ kostet, kann man das leicht testen (zum Testen einfach reinhängen, braucht man keinen
Druckschalter - nicht länger als ca. 15 Minuten bei völlig abgesperrter Druckseite laufen lassen )

Meine Gartenpumpe hat bei weitem nicht diese guten Voraussetzungen ( Ansaugdruck -0.15Bar (keine +0.3 Bar), Schlauchsystem 3/4 Zoll. Saugseitig durch Fußventil. Druckseitig
40 Meter Schlauch aufgerollt 3/4").  Diese System fördert (fast drucklos) 30L/min. 




1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
10.4.2020  (#6)


2020/20200410904308.jpg

2020/2020041053461.jpg

2020/20200410138603.jpg


2020/20200410275085.jpg

1
  •  Beachflyer77
  •   Silber-Award
10.4.2020  (#7)

zitat..
joe_pam schrieb: Jedenfalls darf der Druck in einer Wasserleitung niemals negativ werden.

 Wenn das so ist, ist das auch nicht wirklich schlimm, denn dann bist quasi der Wasserversorger und kannst Rechnungen ausstellen


1
  •  neubau2018
  •   Silber-Award
10.4.2020  (#8)
ich hab nicht alle Beiträge gelesen,... aber wir haben auch sehr niedrigen Wasserdruck. Der Versorger hat keine Vorgaben, welchen Druck er liefern muss.
Wir haben uns nachträglich eine Drucksteigerungspumpe einbauen lassen.

1
  •  Dirm
10.4.2020  (#9)
Hast du schon mit dem Versorger gesprochen? Vll muss der nur mehr aufdrehen. Bei meinen Eltern wurde auch vor Jahren der Druck erhöht. Haben dann alle einen Druckminderer bekommen.

1
  •  Beachflyer77
  •   Silber-Award
10.4.2020  (#10)

zitat..
Spartacus schrieb: Wir bauen etwas am Hang. Unten bei der Straße gibt es ca 3,5 bar. Da wir ungefähr 30m Höhenmeter weiter oben sind, kommen im Haus nurmehr 0,5 bar an.

 
Gottseidank ist der Physik dabel nichts passiert.

Die Drucksteigerung gleich nach dem Anschluss zu machen ist logisch. Dass der Schacht frostsicher sein muss auch.

das mit Frostsicher und 7000 für Schacht und 6000 für die Pumpe ist ein Gschichterl. Es gibt sogar Pumpen die stehen im Wasser

Grundfos Hydromono CMBE 3-62 Druckerhöhungsanlage 98374701 ersetzt CMBE 3-4
 


1
  •  Spartacus
  •   Bronze-Award
10.4.2020  (#11)

zitat..
Dirm schrieb: Hast du schon mit dem Versorger gesprochen? Vll muss der nur mehr aufdrehen. Bei meinen Eltern wurde auch vor Jahren der Druck erhöht. Haben dann alle einen Druckminderer bekommen.

 
Das will der Versorger nicht.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Brunnenschacht in Einfahrt