Grüß euch!
Ich habe mit der Elektrik ein kleines Problem:
Und zwar ist es vorgesehen gewesen alles vom Hersteller Gira zu nehmen und deshalb wurden auch die Bewegungsmelder in die 2er bzw. 3er Rahmen vorgesehen.
Was uns jetzt nicht ganz klar ist wie das System verkabelt werden soll bzw. ob ich alles beisammen habe mit nachfolgenden Teilen:

http://www.voltus.de/schalterprogramme/gira/einsaetze-unterputz/bewegungsmelder/gira-082100-system-2000-reg-treppenlichtautomat.html
http://www.voltus.de/schalterprogramme/gira/einsaetze-unterputz/bewegungsmelder/gira-033500-system-2000-nebenstellen-ein-satz-fuer-praesenzmelder-automatikschalter.html
http://www.voltus.de/schalterprogramme/gira/standard-55/bewegungsmelder/gira-230103-aufsatz-automatikschalter-2-fuer-hohe-einbauzone-reinweiss-glaenzend.html

Danke für eure Hilfe!

  •  fuzman
22.6.2015  (#1)
Du brauchst zu den bewegungsmeldern 3 drähte, 230V und die geschaltene linie. kannst auch von einem bewegungsmelder dann die 3 drähte zum nächsten weiterschleifen....wenn du den REG im stromverteiler sitzen hast muss zumindest die geschaltene linie vom bewegungsmelder dorthin kommen. Musst halt darauf achten das alle bewegungsmelder vom selben stromkreis gespeist werden, sonst kanns unter umständen krachen. Noch fragen?

1
  •  Nemesis
23.6.2015  (#2)
Zur zeit nicht. Danke!

Ich gebs so mal weiter, hoffe es ist alles klar, sonst melde ich mich nochmal.


1