Hallo Mario,
bevor sich andere Forenkollegen nicht melden melde ich mich als erster, also hier nochmals mein Vorschlag http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=hpGNstomHsytFtwqpXcp Wie du sehen kannst, der Graben beginnt ein paar Meter gerade (unter Wasserleitung) und dann Slinky 1,5 Tiefe und 1,5m breite. Da hier parallel warmes Ende "verlaufen muss" kann man dann das Ganze in dem Bereich noch von der Breite und Tiefe her optimieren. Rest kannst dann eventuell noch breiter machen, wobei wie es scheint die empfohlene min. Heizlast von ~5,5 kW wird für HWB34 ausreichend sein. Was für Boden hast eigentlich, welche Normaußentemperatur und wie viele Personen im Haushalt (WW-Bedarf) ? |
||
|
||
ist die Terrasse bereits gemacht? Wenn nein, könntest du darunter gerade durch. Dafür noch etwas das Eck bei der Garage nutzen und Slinkeys 2m breit machen, |
||
|
||
mario, optimale voraussetzungen, leider gehts einmal rundherum hinterher nicht mehr, wegen der garage.
sehr gut - mein pensionsantrag ist schon abgeschickt ... zusätzliche fragen, - gibts durchführungen vom technikraum ins freie? wieviele und wie dick? - ist die wasserleitung schon verlegt? - ist das links oben ein gartenhaus? steht das schon? - woraus und worauf wird die terasse gebaut? ist sie überdacht? - heizlast laut EA EA [Energieausweis]? - hast du schon anbote zur luft-wp? |
||
|
||
|
||
ich hoffe da sind alle Informationen die ihr braucht. Derzeit sind wir zu zweit. Kinder sind geplant. Nein ist noch nicht gemacht. Ist das kein Problem wenn darüber eine Betonplatte ist? Nein gibt es keine aber kann noch nachträglich gemacht werden. Welche würd ich da brauchen? Wasser Zuleitung, Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal schon verlegt. Ja wird derzeit als Bauhütte und später als Gartenhütte verwendet Terasse wird nicht überdacht. Wird als Betonplatte ausgeführt. ich hoffe das Bild oben beantwortet die Frage ja eines aber das ist vor Baubeginn und diente nur für die Kostenschätzung des Hauses. |
||
|
||
der heizwärmebedarf weist richtung 6kw hin... wenn man den kollektor drunter verlegen will muß der terassenaufbau durchlässig sein, also splittbett statt beton, oder punktfundamente... bei dir ist aber auch ohne terasse genug platz für den kollektor... dann zeichne sie bitte in den vorschlag von KA ein... wenn du das objekt in der mitte anklickst (aktivierst) kannst du links in der bar den text dafür eingeben... |
schau einmal nach ob du auch die heizlast p-tot findest. sollte auf den ersten seiten in der zusammenfassung stehen...
||
|
||
Nein den finde ich nicht! hab schon einmal in meinem EAW gesucht. Gibt es vl eine andere bezeichnung? Das wäre nicht gut. wollen die terasse betonieren... das ist gut :) ist eingezeichnet! http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=2jBqYCKZxkYUSKzfq59Q leider wird der Text nur bei anklicken links sichtbar und nicht alle auf dem plan |
||
|
||
Es müsste eine Seite geben mit der Überschrift Gebäudedaten (U-Werte, Heizlast)(SK). Dort findest du P_tot bzw. Gebäude-Heizlast. Eine andere Bezeichnung kenne ich nicht. |
||
|
||
"Gebäude-Heizlast Abschätzung [kW] 8,4"
Kann das der Wert sein? |
||
|
||
Ja das ist der Wert, allerdings kommt mir dieser brutal hoch für einen Neubau vor. Baust du mit Keller? |
||
|
||
ja mit keller, eg und og |
||
|
||
Dann hat der wohl errechnet das du im Keller 21° haben willst. Was natürlich nicht notwendig ist. Aber die 8,4 kommen mir hoch vor. Dazu solltest du eine Quelle mit 10k haben um auf der sicheren Seite zu sein.
Aus dem EA EA [Energieausweis] geht auch hervor das du keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] willst, ist das richtig? Damit könntest du den HWB empfindlich senken. |
||
|
||
nein keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ist auch nicht mehr leicht realisierbar da der rohbau fertig ist.
Das heißt die Quelle wird um einiges größer bzw länger. ist es dann noch umsetzbar? |
||
|
||
Ich denke bei dir muss eine Berechnung nach PHPP her. Da du dich auf dienen EA EA [Energieausweis] nicht stützen kannst. 8,4 als Heizlastabschätzung ist sehr hoch.
Du wirst mit der Quelle bestimmt hin kommen nur sollte dort ein bissl ein Puffer sein. Man bekommt die schon hin das es bei dir passt. Aber dazu eben eine genaue Berechnung nötig. Ich hatte ja Platz für eine großzügige Auslegung. Bei mir ist es so. Ich baue ohne Keller HWB 36,9 laut EA EA [Energieausweis]. Habe aber nur die halbe Bezugsfläche, da ich keinen Keller habe und nur 127m² WNFL. Ich liege laut EA EA [Energieausweis] bei 4,8 Heizlastabschätzung. Die Wahrheit wird sich wohl bei 20 - 30% weniger befinden. |
||
|
||
Wer macht diese Berechung?
Vl stimmt es ja doch. habe ca 170m² WNF + Keller Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. 25er Ziegel + 20 EPS+ Das Problem ist das ich bis jetzt keine Zeit gehabt habe mich mit dem Thema Heizung und EA EA [Energieausweis] zu beschäftigen. Deshalb ist es schwer für mich genau zu antworten..... |
||
|
||
der keller macht bei dir eine gewaltigen zuschlag aus. ich komm überschlägig auf 5 kw transmissionsheizlast 2,5kw lüftungsheizlast beides ist unrealistisch hoch, weil du im keller wohl weniger warm haben wirst, 18° macht da schon einen großen unterschied, und du mit fensterlüften nie auf 2,5kw verlust kommen wirst, weil kein fensterlüfter alle 3 h querlüfte durchhält. hier ein beispiel wie ein fetter 8,5kw graben bei dir ausschauen könnte. http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=3G3vLLpzsDaBU27nyswY aber angesichts deines sehr guten dämmstandards und sehr niedrigen mittleren u-wertes wird deine heizlast kein problem darstellen. wie schaut denn die kellernutzung/beheizung aus? |
ja, richard hat wohl recht.
||
|
||
Schaut gut aus :) Kannst du mir erklären warum die kreise verschiedene farben haben. aber warum sind dann im EA EA [Energieausweis] die werte so hoch? Wenn ich mir lt EA EA [Energieausweis] eine heizung kaufe und keiner die werte hinterfragt ist diese ja überdimensioniert und unnötig teurer. Keller ist für uns "nur" ein keller. Räume: Technikraum Waschraum Abstellraum Werkstatt Keller wird nicht bewohnt vl als Aufenthalts - Partyraum (Stüberl) verwendet. |
||
|
||
Blau = kalte Seite Sole Ausgang erwärmt sich über die Meter daher das Farbspiel und wird Rot = Warme Seite Sole Eingang |
||
|
||
Das soll die Wärme simulieren. So was in der art dachte ich mir schon! danke |
||
|
||
KWL macht sehr viel aus. Ich habe den selben Wandaufbau wie du. 200m2 WNFL + 90m2 KG. Mittlerer U-Wert ist 0,20 W/m2K. Alles sehr ähnlich zu deinem Bauvorhaben. Komme auf eine Gebäude-Heizlast von 7,2kW. Durch bessere Fenster wird es dann wahrscheinlich noch weniger. Solare Gewinne sind da noch nicht berücksichtigt. |
||
|
||
ca 170m² WNF und ca 96m² KG dh die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] macht ~ 1kW Heizlast aus. Unsere Fenster haben Ug 0,5. viel besser geht es nicht mehr. |