Greenwater Speicher mit Badezimmer Heizkörper

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  geatschi
11.7.2023
15 Antworten | 7 Autoren 15
2
17
Hallo zusammen,

Im aktuellen Angebot meines Installateurs ist im Badezimmer neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] ein Badezimmerheizkörper an den Greenwaterspeicher (inkl. Zirkulationspumpe, Thermostat,...) gehängt wird. Es wurde noch keine Heizlastberechnung der einzelnen Räume im Detail durchgeführt, doch laut Installateur wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht ausreichen, dass das Badezimmer "warm" wird und daher eine zusätzliche Heizquelle benötigt wird.

Nun zu meinen Fragen:
  • Einerseits stell ich mir die Frage, wie bei max. 35°C Vorlauftemperatur die Temperatur für den Heizkörper höher sein soll, da ich hier ja im unteren Bereich des Speichers abgreifen?
  • Weiters wird mehrmals geschrieben, dass die "Entschichtung" im Speicher zu Effizienzproblemen führen kann.

In diversen Beiträgen sind ja bereits Vor- und Nachteile geschrieben, dennoch stelle ich mir die Frage, ob diese Lösung in der Praxis nun funktioniert.

Danke schon mal im Voraus.

  •  MichaelBY2
11.7.2023  (#1)
Nimm besser einen elektrischen Badheizkörper.

1
  •  GShock
11.7.2023  (#2)
Persönlich würde ich versuchen die fehlende Heizleistung durch zusätzliche Wandheizung zu ergänzen. 
Sollte trotzdem der Heizkörper so angeschlossen werden ist das zumindest besser übern Greenwaterbrauchwasserspeicher zu fahren als direkt über die Heizkreise.  Da die Vorlauftemperaturen beim Brauchwasser doch höher (45-55°) als bei der Flächenheizung ist und durch die seperate Anbindung kein thermischer Kurzschluss im Heizkreis entsteht.   Nachteil is dann halt das permanent Brauchwasser bereitet wird.    

1
  •  Melmar
11.7.2023  (#3)

zitat..
GShock schrieb: Persönlich würde ich versuchen die fehlende Heizleistung durch zusätzliche Wandheizung zu ergänzen.

+1

Im Bedarfsfall mit einem Heizlüfter etwas nachhelfen. Hab FB und Wandheizung im Bad und komme auf eine durchschnittliche Temperatur von gut 23 Grad im Kernwinter. Wenn's dem Weibl oder den Kids zu kalt ist, Lüfter aus dem Badkastl, Stecker rein, einschalten und fertig.
Ich würd generell auf einen Badheizkörper verzichten.
Wie haben zwar so ein Elektrodings an der Wand. Das nennt sich jedoch Handtuchtrockner. Das versteht mein Weibl jedoch bis heute noch nicht🙃.

1


  •  ds50
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#4)

zitat..
geatschi schrieb: ein Badezimmerheizkörper an den Greenwaterspeicher (inkl. Zirkulationspumpe, Thermostat,...)

Das Vokabular des Grauens.... 🙄

1. Wie du schon richtig erkannt hast, wird die Hühnerleiter nicht funktionieren. Das einzige, was wirklich effizient hilft, ist mehr aktivierte Fläche im Bad als in den anderen Räumen -> Wandheizung (am Besten an die Außenwand und möglichst großflächig).
Ich hab mir selber eine WH WH [Wandheizung] nachgestemmt und sonst auch (leider) die Hühnerleiter am Greenwater - die schalte ich einfach nie ein, weil die WH WH [Wandheizung] super ist. (+ WaMa + Trockner im Bad. 😉)
Der WW WW [Warmwasser] Verbrauch steigt mit der Hühnerleiter rapide - außerdem hab ich nie mehr als 45°C, und das auch wie richtig erkannt nur im oberen Bereich.

2. BITTE KEINE ZIRKULATIONSLEITUNG!!
Damit hast gleich mal 50% mehr WW WW [Warmwasser] Verbrauch und ein Hygieneproblem (Legionellen!). Falls Planung nicht anders möglich ist, dann bitte z.B. elektrische, solarfähige Durchlauferhitzer verwenden (auf fetten Stromanschluss achten!). Alles besser als die depperte (sorry) Zirku.

3. Einzelraumregelung hast hoffentlich eh nicht, gleich wie ein Pufferspeicher parallel zum Heizkreis.

2
  •  geatschi
11.7.2023  (#5)

zitat..
ds50 schrieb:
Das Vokabular des Grauens.... 🙄

1. Wie du schon richtig erkannt hast, wird die Hühnerleiter nicht funktionieren. Das einzige, was wirklich effizient hilft, ist mehr aktivierte Fläche im Bad als in den anderen Räumen -> Wandheizung (am Besten an die Außenwand und möglichst großflächig).
Ich hab mir selber eine WH WH [Wandheizung] nachgestemmt und sonst auch die Hühnerleiter am Greenwater - die schalte ich einfach nie ein, weil die WH WH [Wandheizung] super ist. (+ WaMa + Trockner im Bad. 😉)
Der WW WW [Warmwasser] Verbrauch steigt mit der Hühnerleiter rapide - außerdem hab ich nie mehr als 45°C...

2. BITTE KEINE ZIRKULATIONSLEITUNG!!
Damit hast gleich mal 50% mehr WW WW [Warmwasser] Verbrauch und ein Hygieneproblem (Legionellen!). Falls Planung nicht anders möglich ist, dann bitte Hygienearmaturen oder elektrische, solarfähige Durchlauferhitzer verwenden (auf fetten Stromanschluss achten!). Alles besser als die depperte (sorry) Zirku.

3. Einzelraumregelung hast hoffentlich eh nicht, gleich wie ein Pufferspeicher parallel zum Heizkreis.

zu 1.) an der Außenwand hätte ich genug "Platz frei". Dann werde ich das mal ins Auge fassen. Ich dachte immer, dass ich die Außenwand nicht optimal ist, da ich da nach außen heize.

2) ich denke, dass das nur ein Wording-Fehler im Angebot ist. Gemeint ist die separate Leitung vom Greenwaterspeicher zum Heizkörper mittels eigener Pumpe und eigenem Thermostat.

3) Nein. Ich habe mich ja ausfürhlich im Forum eingelesen emoji


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#6)

zitat..
geatschi schrieb: zu 1.) an der Außenwand hätte ich genug "Platz frei". Dann werde ich das mal ins Auge fassen. Ich dachte immer, dass ich die Außenwand nicht optimal ist, da ich da nach außen heize.

Ich hab das so verstanden: Man hat zwar vielleicht minimal höhere Heiz"verluste" dort, aber anderseits kann der Raum ja nur über die Außenwand ihre Wärme verlieren. Wenn aber diese Wand auch "warm" ist, dann gibt es keine abfließende Wärme nach außen mehr, und der Raum behält seine Wärme viel besser. Deswegen ist eine WH WH [Wandheizung] an der Außenwand "effektiver".

Wäre die Außenwand ideal dämmend, dann würde man schließlich keine Heizung benötigen. emoji

2
  •  geatschi
11.7.2023  (#7)
Die Frage ist dann nur noch, ob diese WH WH [Wandheizung] direkt in den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis miteingebunden werden kann bzw. soll.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#8)
Ich würde dafür unbedingt einen eigenen Kreis vorsehen, sonst wird der FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis zu lang. Somit hast du für das Bad 1-2 FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise (auch unter Dusche und Badewanne!), mind. 1 Kreis WH WH [Wandheizung] und 1x BKA BKA [Betonkernaktivierung].

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#9)
ich finde das super, brauche hier nix mehr schreiben, nur mehr den ds50 besterndeln...😉

zitat..
geatschi schrieb: neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] ein Badezimmerheizkörper an den Greenwaterspeicher (inkl. Zirkulationspumpe, Thermostat,...) gehängt wird...

wärmepumpe und...
... heizkörper
... warmwassertemperatur verheizen

da war doch was?

ahja, sollte man unbedingt vermeiden...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#10)

zitat..
geatschi schrieb:

Die Frage ist dann nur noch, ob diese WH WH [Wandheizung] direkt in den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis miteingebunden werden kann bzw. soll.

vom temperaturniveau unbedingt. es ist immer ein gleitender kreis anzustreben...

das konzept der heiz- & kühlflächen sollte in zonen gedacht werden:
heizen
kühlen
übergangszeit


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#11)
Naja, beim letzten Punkt hab ich da wohl was anders verstanden... 🤔😉

1
  •  geatschi
11.7.2023  (#12)
Danke nochmals für die Aufklärung. Ich werd das mal meinem Installateur weitergeben. emoji

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#13)

zitat..
geatschi schrieb:

Danke nochmals für die Aufklärung. Ich werd das mal meinem Installateur weitergeben.

Seine Antwort interessiert mich. 🙂


1
  •  Andi1979
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#14)

zitat..
ds50 schrieb:

──────
geatschi schrieb:

Danke nochmals für die Aufklärung. Ich werd das mal meinem Installateur weitergeben.
───────────────

Seine Antwort interessiert mich. 🙂

als Besitzer besagter Hühnerleiter mit besagtem nicht-funktionierendem-sinnlos-geld-investierten-setups (welches meine Frau seit Jahren ärgert) interessiert mich die Antwort auch 😁

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.7.2023  (#15)
Also unsere Hühnerleiter funktioniert. Voll behangen mit Handtücher und Gewand. 🤣

(Aber sicher nicht für's Heizen.)