« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM Ipump 2-7 Luftwärmepumpe zur Kühlung verwenden

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  firas1
  •   Bronze-Award
11.7. - 23.8.2023
27 Antworten | 6 Autoren 27
27
Hallo liebes Forum,

endlich ist es soweit, die ersten Tage läuft nun die Kühlung meiner Luftwärmepumpe.
Was mich allerdings etwas irritiert ist, dass ich die Vorlauftemperatur auf 18° gestellt habe, diese allerdings dauerhaft unterhalb liegt.
Je länger diese läuft, desto kälter wird der Vorlauf.
Vorhin hatte ich nur noch 16,2°. Ist das bereits gefährlich, dass der Parkettboden einen Schaden nimmt, oder sind diese Temperaturen noch unbedenklich?
Leider weiß ich nicht wie ich die Temperatur erhöhen kann, da auch das erhöhen der Vorlauftemperatur keine Veränderung bringt.

  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
11.7.2023  (#1)

zitat..
firas1 schrieb: Was mich allerdings etwas irritiert ist, dass ich die Vorlauftemperatur auf 18° gestellt habe, diese allerdings dauerhaft unterhalb liegt.

Wo hast du das eingestellt?
Bei mir hält er die min. Vorlauftemp. genau ein, hab aber eine Sole-iPump mit passiver Kühlung.


1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
12.7.2023  (#2)
Man kann bei mir entweder einen Fixwert oder eine Außentemperaturabhängige Kühlkurve einstellen.
Ich habe bei mir den Fixwert mit den 18° VL eingestellt und dieser wird leider dauerhaft unterschritten.
Wenn ich auf die Kühlkurve ändere hat er z.B. Vorlauf mit 19,2° angegeben, allerdings wurde auch dieser dauerhaft unterschritten?

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
12.7.2023  (#3)
Ich habe die Kühlkurve genommen. Regelt, wie gesagt, genau auf Sollwert. 
Ev. schießt die aktive Kühlung da schneller drüber, dann sollte sie aber trotzdem abschalten. 

Hast du den zusätzlichen Taupunktwächter und Luftfeuchtesensor auch verbaut?

16° find ich schon grenzwertig auf Dauer. Hast du schon mal in den Heizkreisverteiler geschaut, ob es da ev. schon Kondensat an den Leitungen gibt?

1


  •  firas1
  •   Bronze-Award
13.7.2023  (#4)
Das ist echt seltsam..
Bei mir macht es auch keinen Unterschied wie hoch ich die VL VL [Vorlauf] Temperatur einstelle, außer dass ich dann dauerhaft über 2° darunter bin und dann schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] alle 5 Minuten aus..
Bei den Einstellungen finde ich sonst auch keinen brauchbaren Wert, der hier etwas ändert.
Wundert mich, dass hier sonst keiner dieses Problem hat

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
13.7.2023  (#5)

zitat..

Hast du den zusätzlichen Taupunktwächter und Luftfeuchtesensor auch verbaut?

16° find ich schon grenzwertig auf Dauer. Hast du schon mal in den Heizkreisverteiler geschaut, ob es da ev. schon Kondensat an den Leitungen gibt?

Einen Taupunktwächter habe ich, allerdings keinen Luftfeuchtesensor.
Kondensat habe ich bis jetzt noch keines bemerkt, habe allerdings auch nur im Keller direkt auf der VL VL [Vorlauf] Leitung geschaut.
Kann durchaus sein, dass es im Wohnbereich bereits Kondensat auf der Leitung gibt, da es dort ja deutlich wärmer ist.


1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
17.7.2023  (#6)
Welche VL VL [Vorlauf] Temperatur wäre hier überhaupt empfehlenswert?
 


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
17.7.2023  (#7)
Ich hab 18,5° als tiefste VL VL [Vorlauf]-Temp. eingestellt.

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
16.8.2023  (#8)
Gibt es hier im Forum sonst niemanden mit diesem Problem?
Nach etlichen Stunden des Probierens habe ich noch immer keine Lösung für dieses Problem gefunden..
Derzeit habe ich ca. 75% Luftfeuchtigkeit im Haus, da bereitet mir dies schon etwas Magenschmerzen, da ist die Taupunkttemperatur doch gleich mal erreicht.
Ich habe jetzt vorerst die gewünschte VL VL [Vorlauf] Temperatur auf 20° gestellt, diese werden natürlich auch gleich wieder unterschritten und daher taktet die Wärmepumpe dementsprechend oft..
Die Laufzeit beträgt zwischen 1-2h, dann sind die 18° erreicht und dann wird wieder getaktet..


1
  •  Deep
16.8.2023  (#9)
Zeig mal ein paar Grafiken (Durchfluss, VL/RL, Quelle VL VL [Vorlauf]/RL).

Wie viel Kreise sind aktiv? 
Kann deine IDM passiv kühlen?

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
16.8.2023  (#10)
Hier ein Foto vom Abfall der VL VL [Vorlauf] Temperatur:


2023/20230816765587.jpg

Hier auch nochmal mit soll VL VL [Vorlauf] und Durchfluss:


2023/20230816544720.jpg

Was ist mit passiv kühlen gemeint?


 


1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
16.8.2023  (#11)
Hier auch noch eine Abbildung mit
VL, RL und soll-VL:


2023/20230816170892.jpg


1
  •  Akani
16.8.2023  (#12)
Luftpistole geht nur Aktiv.
Was is deinem Diagramm was aus beitrag 10. Einzelraumregelung oder offene Kreise?

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#13)

zitat..
Akani schrieb:

Luftpistole geht nur Aktiv.
Was is deinem Diagramm was aus beitrag 10. Einzelraumregelung oder offene Kreise?

Das im Diagramm bei Beitrag 10 ist die VL VL [Vorlauf] Temperatur - das Selbe wie im Beitrag 11, nur dass hier auch die RL RL [Rücklauf] und die soll VL VL [Vorlauf] Temperatur abgebildet ist.

Alle Kreise bis auf Bad und Keller sind offen.


1
  •  Deep
17.8.2023  (#14)
Häng bitte auch noch mals eine Grafik mit Durchfluss und Momentanleistung hier an.

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#15)
Hier eine Grafik mit Durchfluss, VL Temperatur und Momentanleistung:


2023/20230817440395.jpg

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#16)
Hier noch eine Grafik auf welcher nur die Momentanleistung zu sehen ist, damit diese besser erkennbar ist:


2023/20230817966599.jpg
 

Hier nur der Durchfluss:


2023/20230817974588.jpg

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
17.8.2023  (#17)
Und hier auch nochmal die Grafik mit soll VL VL [Vorlauf] und ist VL VL [Vorlauf]:


2023/20230817201135.jpg

1
  •  Deep
18.8.2023  (#18)
Das Problem ist, dass die iDM die Leistung anscheinende nicht wegbringt. Der RL RL [Rücklauf] haut einfch nach unten ab.
Würde ich mal mit einem Techniker klären.


1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
18.8.2023  (#19)
Der RL RL [Rücklauf] ist ja auch nur deshalb unter den 20°, da der VL VL [Vorlauf] dann irgendwann ja nur noch 18° hat

1
  •  Akani
18.8.2023  (#20)
Aktive Kühlung ohne Speichermasse wie BKT fast schier unmöglich.
Im anderen tread das gleiche Problem.
Einfach kurz lesen die Anzwort steht im vorletzten beitrag.<NibeF2040>

1
  •  Deep
18.8.2023  (#21)

zitat..
firas1 schrieb:

Der RL RL [Rücklauf] ist ja auch nur deshalb unter den 20°, da der VL VL [Vorlauf] dann irgendwann ja nur noch 18° hat

Nein, das verstehst du falsch.
Die WP WP [Wärmepumpe] hat eine gewisse Leistung welche sie abgibt bzw. abgeben muss. Bei deinen Bedienungen (Quelle RL RL [Rücklauf]) sind es um die 3,5kW. Dein RL RL [Rücklauf] wird dann um diese Leistung abgekühlt was eben zum neuen VL VL [Vorlauf] führt. Nachdem aber dein RL RL [Rücklauf] immer weiter nach unten geht, geht auch dein VL VL [Vorlauf] weiter nach unten.
Das kann nur verhindert werden in dem dein Heizsystem den RL RL [Rücklauf] stabilisiert und die Kälte aufnimmt oder die WP WP [Wärmepumpe] weniger Leistung abgibt. Warum die iDM nicht unter 3,5kW kommt weiß ich auch nicht.
Wäre mal interessant hier beim Support nach zu fragen.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next