Hallo an alle,
Wir feilen schon eine ganze Weile an unserem Grundriss herum. Wir werden durch einen Baumeister betreut, der unseren Plan zeichnen soll, jedoch kommt kein produktiver input. Es hakt im OG sowie Eingangsbereich EG, sowie in den Eintritt Wohnbereich. Im OG ist uns der Gang zu breit und wir finden die Kinderzimmer sind lang und schmal- wollen wir den Gang etwas schmäler oben,dafür die Kinderzimmer etwas breiter. 
Im EG passt die Eingangssituation nicht - da steht man gleich mal vor dem Kellerabgang- Eingangstür weiter nach vorne würde bedeuten, dass wir vom Haus das Vordach nicht bis zum Carport durch ziehen könnten. 
Gang im EG finden wir zu schmal auf die Länge. Beim Eintritt in den Wohnbereich läuft man gleich mal gegen den Küchenblock.
Wir haben uns schon viel gedacht dabei, aber es passt noch nicht zu 100% 
Im Keller möchten wir eine Familiengarderobe bzw den Eingang über den Keller, da bei uns immer 100schuhe herumliegen und gefühlt 1000Jacken hängen. Deswegen sollte auch die Treppensituation im Keller dort beim Eingang enden. Wir sind auch für eine andere stiege offen, jedoch fällt uns nichts dazu ein. Vl fällt euch ja etwas produktiven ein. 
Dankeschön an alle.

  •  Jen
19.1.2025  (#21)
Nein noch keine aktuelle Außenansicht leider. Ist alles erst beim Fertig machen. 

Spülen ist hinten in der hochschrankfront - 180cm Nische mit Fenster hinten geplant. 
Hab mir zuerst gedacht die Insel so in den Raum zu stellen wie du gemeint hast, aber da hab ich keine lange hochschrankfront, weil da wäre schon ein Kasten mit versteckter Tür in die Speisekammer verschwendet. Leider. Hätte gerne eine frei stehende Insel gehabt. 

1
  •  Akani
19.1.2025  (#22)


_aktuell/20250119869487_th.jpg So dachte ich musst du auf nix verzichten aber die Insel kann größer werden

1
  •  Mitleser
  •   Bronze-Award
19.1.2025  (#23)
grundriss gefällt mir recht gut mit der podesttreppe.

folgende anmerkungen:
.) bei allen bädern und beim abstellraum im OG die türöffnungsrichtung umdrehen, damit die türen nach außen aufgehen
.) bei der speis sofern du sie wie geplant machst würde ich eine schiebetüre machen, die ist dann nicht im weg wenn in der küche gearbeitet wird und jemand in die speis muß.

1
  •  Jen
20.1.2025  (#24)
Beim Abstellraum im OG werden wir die Tür bestimmt nach außen aufgehen. Aber warum im Gästebad/ Badezimmer OG? 

Speis sind wir noch am überlegen ob Schiebetüre kommt. Weil die ja nicht so dicht ist und wir möchten keine fußbodenheizubg verlegen in der Speis, damit es kühl dort ist. Was meint ihr dazu? 

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
20.1.2025  (#25)

zitat..
Jen schrieb: Speis sind wir noch am überlegen ob Schiebetüre kommt. Weil die ja nicht so dicht ist und wir möchten keine fußbodenheizubg verlegen in der Speis, damit es kühl dort ist. Was meint ihr dazu?

In einem gut gedämmten Neubau macht die Tür nicht viel bis gar nix aus. Mach aber trotzdem eine FBH FBH [Fußbodenheizung] rein, nicht zum Heizen im Winter, sondern zum Kühlen im Sommer 😉


1
  •  Jen
20.1.2025  (#26)
Kühlen würd ich eher übe die Betondecke oder über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und nicht über den Fußboden, weil stell mir das eher unangenehm vor einen kalten Fußboden. 

Gibs da Erfahrungen? Bzgl. Kühlung? 

1
  •  Mitleser
  •   Bronze-Award
20.1.2025  (#27)

zitat..
Jen schrieb: Kühlen würd ich eher übe die Betondecke

Gute Idee, machen wir auch so und funktioniert wunderbar.

zitat..
Jen schrieb: oder über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

Vergiss das bitte schnell, über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bringst du keine signifikante Kühlleistung zusammen - über eine Klimaanlage schon.

zitat..
Jen schrieb: und nicht über den Fußboden, weil stell mir das eher unangenehm vor einen kalten Fußboden. 

Wir sehen das genau so - kühlen über den Fußboden ist möglich, aber unangenehm. Haben das alles probiert, eindeutiges Ergebnis.
 
Zur Speis: es wird so gut wie keinen Unterschied machen ob ihr da FBH FBH [Fußbodenheizung] legt oder nicht; ebenso die Wahl der Türe. Du musst bei einem neuen nach aktuellen Dämm- und Energiestandards errichteten Haus ein wenig umdenken.

Zur Tür Bad OG: wenn jemand am Waschtisch steht bekommt er die Tür nicht ins Kreuz wenn die nächste Person das Bad betritt.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
23.1.2025  (#28)
Es gibt für die Kühlung folgende Möglichkeiten:

1.) Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung]  und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]+Entfeuchtung mit Umluft. Die Leistung wird aufgeteilt auf beide Systeme.

2.) Kühlung über Decke + Entfeuchtung über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (mit Umluft). Die Kühlung kommt dabei fast ausschließlich über die Decke.

Welche Option man wählt muss man sich individuell anschauen.

1
  •  Jen
23.1.2025  (#29)
Danke für die Info. Die Frage ist nur wie wir kühlen im Obergeschoss? Da wir evtl einen Sichtdachstuhl wollen. Sprich es gibt keine Betondecke dort. 

Prinzipiell möchte ich nicht über die Fußböden kühlen. 

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
24.1.2025  (#30)
Ich würde auf keinen Fall die FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Speis weglassen. Ich hab in der Speis und im TR keine. Temperatur ist wie in den anderen Räumen,  nur kannst dich im Winter ohne Hausschuhe kaum drinnen aufhalten, da der Boden sehr kalt ist im Vergleich zum restlichen Haus.

1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
24.1.2025  (#31)
Ich habe die FBH FBH [Fußbodenheizung] überall wo es ging ausgespart. Speis, unter den Küchenzeilen und unter der Bank (ist rundum geschlossen) um den Kachelofen.

zitat..
Stoffal02 schrieb: nur kannst dich im Winter ohne Hausschuhe kaum drinnen aufhalten, da der Boden sehr kalt ist im Vergleich zum restlichen Haus.

Was macht ihr denn so lange in der Speis um kalte Füße zu bekommen?


1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
24.1.2025  (#32)
So .....
Hab mal gemessen.
Speis ohne FBH FBH [Fußbodenheizung]: Oberflächentemperatur 22,4 Grad
Küche mit FBH FBH [Fußbodenheizung]: Oberflächentemperatur 24,8 Grad
Küche RT RT [Raumtemperatur]: 23,0 Grad (momentan solare Gewinne - 1 Tür und 2 Fenster - wolkenlos)

VL HK Küche: 26,9 Grad (VL Soll 27,0 Grad)
RL HK Küche: 25,0 Grad
AT aktuell: 1,6 Grad

lG

1
  •  ichbauauch
24.1.2025  (#33)

zitat..
Jen schrieb:

Danke für die Info. Die Frage ist nur wie wir kühlen im Obergeschoss? Da wir evtl einen Sichtdachstuhl wollen. Sprich es gibt keine Betondecke dort. 

Prinzipiell möchte ich nicht über die Fußböden kühlen.

Ich kann leider nicht helfen, aber die Antwort darauf würde mich auch interessieren.
Eventuell nur über die Wände? Weil wenn BKA BKA [Betonkernaktivierung] im EG vorhanden ist, braucht man im OG sowieso auch zusätzliche WH WH [Wandheizung] meines Wissens.


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
24.1.2025  (#34)

zitat..
Melmar schrieb:

Ich habe die FBH FBH [Fußbodenheizung] überall wo es ging ausgespart. Speis, unter den Küchenzeilen und unter der Bank (ist rundum geschlossen) um den Kachelofen.

──────..
Stoffal02 schrieb: nur kannst dich im Winter ohne Hausschuhe kaum drinnen aufhalten, da der Boden sehr kalt ist im Vergleich zum restlichen Haus.
───────────────

Was macht ihr denn so lange in der Speis um kalte Füße zu bekommen?

Wir haben da z.B. die Mikro, die Kitchenaid, den Vakuumierer, die Eismaschine drinnen stehen. Ebenso wird im Technikraum die Wäsche aufgehängt, also wir verbringen schon immer ein wenig zeit in den Räumen


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
24.1.2025  (#35)

zitat..
Jen schrieb: Danke für die Info. Die Frage ist nur wie wir kühlen im Obergeschoss? Da wir evtl einen Sichtdachstuhl wollen. Sprich es gibt keine Betondecke dort. 

Prinzipiell möchte ich nicht über die Fußböden kühlen.

Im Plan ist noch eine Geschoßdecke eingezeichnet. Die zusätzliche Dachfläche und Raumhöhe erfordert eventuell noch eine zusätzliche Heizfläche / Kühlfläche.
Sichtdachstuhl heißt Aufsparrendämmung oder neue Sichtsparren unter Zwischensparrendämmung?




1
  •  Jen
24.1.2025  (#36)
Ja das ist noch nicht ganz klar, kostentechnisch ob wir das machen werden. Der Plan wird dann dementsprechend angepasst. 

Reicht hier bei so hohen Räumen die bodenheizung nicht aus? 

Ob aufsparrendämmung oder zwischenspafendämmung ist noch nicht ganz klar. Dies wird dann mit dem Zimmermann besprochen- weil wir ja leider die deckendämmung aus "wiedernachwachsende" Dämmstoffe machen müssen, wegen der steirischen Eigenheimförderung. 

1
  •  baustoff
  •   Bronze-Award
25.1.2025 8:40  (#37)
Wir haben einen Sichtdachstuhl beim Satteldach, Raumhöhe zwischen außen 2,8 und knapp 5,6 m in der Mitte, durchschnittlich 4,2 m. Die Deckenheizung ist entscheidend, um unter 30° Vorlauf zu bleiben.

Unser Aufbau ist folgender:
  • Sichtsparren 10 x 16 cm, tragen sich selbst.
    Dazwischen im äußeren Anteil 2,8 cm UD-Trockenbauprofile seitlich an die Sichtsparren geschraubt, Trockenbauplatten mit Heizschlangen von unten an die UD-Profile verschraubt.
  • Rauschalung 2,7 cm als Ebene für die Leitungen (Heizung, Strom)
  • Dampfbremse
  • Tragende Sparren 10 x 24 cm, Zwischensparrendämmung
  • Holzfaserplatten 6 cm
  • Dacheindeckung mit Unterkonstruktion

Nachteile: viel aufwändiger, viel teurer (in unserem Fall eher das doppelte), es muss extrem genau gearbeitet werden bezüglich Dampfbremse
einziger subjektiver Vorteil: Optik


_aktuell/20250125891810_th.jpg
_aktuell/20250125219211_th.jpg


1
  •  ichbauauch
25.1.2025 9:37  (#38)
Danke für die hilfreiche Info!

Das heißt du hast im gesamten Satteldach die Heizungsrohre verlegt? Ohne Sichtsparren wäre es vermutlich einfacher, oder? Weil dann kann man flächig verlegen. Die Dämmung ist 24cm? Hast du in den Wänden auch noch was verlegt? Weil im Dach wird vermutlich kaum etwas gespeichert.

Ich plane aktuell ohne Sichtsparren, hätte aber einen Kniestock von 2m den ich für die WH WH [Wandheizung] verwenden würde. Die Innenwände sind natürlich noch höher und würden somit auch eine WH WH [Wandheizung] vertragen.

1
  •  baustoff
  •   Bronze-Award
25.1.2025 9:48  (#39)

zitat..
ichbauauch schrieb: im gesamten Satteldach die Heizungsrohre verlegt?

Etwa die Hälfte. Es sind nicht alle Räume nach oben offen.

zitat..
ichbauauch schrieb: Ohne Sichtsparren wäre es vermutlich einfacher, oder?

Wäre viel einfacher. Wir hatten den richtigen Abstand zwischen den Sparren von 62,5 cm für die Trockenbauplatten. Sonst wird es noch aufwändiger.

zitat..
ichbauauch schrieb: Die Dämmung ist 24cm?

Insgesamt Dämmstoffe 30 cm (24 cm Mineralwolle, 6 cm Holzfaser). Wirksam ist auch noch die knapp 5 cm Installationsebene.

zitat..
ichbauauch schrieb: Hast du in den Wänden auch noch was verlegt?

Nur im Bad.

1
  •  ichbauauch
25.1.2025 12:08  (#40)
Das klingt ganz gut, danke! Mit der Dämmung hat man ja ähnliche U-Werte wie bei einer Außenwand. Nur die Speichermasse ist nicht gegeben.
Hast du auch schon probiert nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] laufen zu lassen? Würde mich interessieren was das für einen Unterschied macht.

1
  •  nestbau
25.1.2025 12:34  (#41)
d. h. für mich als absoluten Laien, dass eine reine FBH FBH [Fußbodenheizung] in einem nach oben offenen OG ineffizient läuft, also hoher Verbrauch oder bekommt man auch nicht genug Raumtemperatur zusammen? 
ich frag deshalb so, weil wir das gerade auch planen und unser Installateur davon weder was gesagt hat, noch haben wir das im angebot.  

also im Optimalfall hat man dann im OG FBH FBH [Fußbodenheizung]+Deckenheizung in den hohen Räumen und zusätzlich Wandheizung im Bad? 
und über die Deckenheizung kann man dann die Schlafräume auch kühlen? 
sind da überall gleiche Vorlauftemperaturen oder im Bad höhere?