Hallo, nein das geht nicht so ohne Weiteres. Es gibt 2 Kühlmodi: Aktiv und Passiv. Bei Aktivkühlung läuft der Verdichter, passiv nicht. Ob Passivkühlung sinnvoll ist, kommt letztlich auf deine Brunnenpumpe an. Wenn du dort einen Saugheber hast, dann können wir weiterreden. Du brauchst dann auf alle Fälle einen Wärmetauscher samt zusätzlicher Pumpengruppe. Der Verdichter läuft dabei ja nicht und der Quellenkreis hat mit dem Heizkreis keinen Kontakt. Einen Mischkreis wirst du brauchen, der regelt anhand eines Taupunktwächters die Vorlauftemperatur. Mit dem Brunnenwasser 1:1 durch einen Wärmetauscher in den Heiz/Kühlkreis wirst du vermutlich nicht durchkommen, weil der Taupunkt unterschritten wird. Ansonsten Aktivkühlung über eigenen Kreis mit Gebläsekonvektoren, also nicht über FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA Kreise, analog zu einer Splitklima. Der entfeuchtet auch gleich, aber ich nehme mal an du wirst keine Kondensatableitungen haben ... |
||
|
||
Hallo. Danke für die gründliche Antwort. Brunnenpumpe ist Saugheber. Würd gern das aktiv machen...dafür wären alle Komponenten verbaut denke ich. Passiv habe ich eine Deckenkühlung. Da könnte ich eine Umschaltung machen und in die FBH FBH [Fußbodenheizung] Puffer fahren . Deckenkühlung und FBH FBH [Fußbodenheizung] sind zurzeit getrennt. LG |
||
|
||
Aktive Kühlung heißt, dass der Verdichter das kalte Wasser erzeugt, eine Standard-Sole/GW-WPWP [Wärmepumpe] kann das sowieso nicht. Und wenn sie schon passiv kann, dann sowieso nicht. Alles andere ist passive Kühlung. Schau dir mal den Innenplan einer NIBE S1155PC an, da siehst du, wie die Komponenten WT, Pumpe, Mischer für eine passive Kühlung verbaut werden müssen. Oder hast du wirklich schon Gebläsekonvektoren und Kondensatleitung mit eigenem Wasserkreis in den Räumen? Von welcher WPWP [Wärmepumpe] sprichst du eigentlich? Typ? |
||
|
||
|
||
Danke für die Erklärung. Damals habe ich meine Heliotherm leider ohne die aktive Kühlung bestellt. Da es nicht um viel ging wollte es im Nachhinein besser gewesen. Jetzt werde ich einfach die noch getrennte Deckenkühlung mit der fbh und den Puffer verbinden. Muss noch überlegen ob ich die einfach über ein Ventil (ein oder aus) oder über einen Wärmetauscher mit Pumpe zusammenhänge. Vermutlich wird es eher Zweiteres. LG Ps Den genauen Typ muss ich schauen wenn ich wieder zuhause bin. |
||
|
||
Für eine Grundwasser-WPWP [Wärmepumpe] ist aktive Kühlung aber auch komplett unnötig und wird deshalb auch nicht bzw. fast nicht angeboten. Das GW hat eh immer so um 10°C, kälter wird es bei LWWPs mit aktiver Kühlung auch nicht. |
||
|
||
ja das stimmt... auch wegen der Kondensation wäre das nicht sinnvoll... Da eine eigene Saugpumpe mit Wärmetauscher meine Deckenkühlung speist, muss ich schauen wie ich diesen erweitere dass ich auch den Pufferspeicher der FBH FBH [Fußbodenheizung] - eben zum Kühlen - einbinden kann. Denke eine Trennung über Wärmetauscher und Pumpe wäre am Sinnvollsten. |