« Heizung, Lüftung, Klima  |

Harreither FBH Euroval Schlauchabstand

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  mitterich
31.8. - 1.9.2010
6 Antworten 6
6
Hallo zusammen!

Frage: Heute wurde unsere FBH FBH [Fußbodenheizung] (Harreither Euroval) verlegt und mir kommt der Abstand zwischen den einzelnen Schläuchen relativ hoch vor... Zwischen 18cm und 23cm...

Was meint Ihr?

Bis dann,
mitterich

  •  dandjo
  •   Gold-Award
31.8.2010  (#1)
Abstand - Hallo,
kommt ganz auf eure Heizlast an. Bei einer niedrigen Heizlast ist es nicht mehr sinnvoll unnötige Mehrlaufmeter zu verlegen, da die Vorlauftemperaturen durch die niedrige Energiemenge ohnehin schon sehr gering sind. Wir haben beispielsweise 2,8kW Heizlast und auch überall nur 20cm Abstand. Bei -18°C müssen wir die FBH FBH [Fußbodenheizung] gerade mal mit 28°C Vorlauf fahren, im Schnitt mit um die 20°C.

1
  •  M@x
  •   Bronze-Award
1.9.2010  (#2)
Habe die gleiche ... FBH (Harreither Euroval). Bei mir wurde jeder Raum extra berechnet und die Abstände sind zw. 8cm (Rand) und 30cm (Raummitte).

1
  •  gloitom
  •   Bronze-Award
1.9.2010  (#3)
kann den Vorrednern nur zustimmen aus Verlegeabstand, Vorlauftemperatur+Spreizung und Bodenbelag ergibt sich die Heizleistung [W/m2].
Wer sich mit excel spielen mag kann das ausprobieren:
http://www.purmo.com/docs/downloads/Leistung_Purmo_FBH_web.xls

1


  •  HeimUndCo.at
1.9.2010  (#4)
Achtung! - In der xls Datei werden Oberflächentemp. erst bei 29° rot eingefärbt. Die meisten Parkettböden vertragen aber lt. Hersteller nur 26° Oberflächentemperaturen.

Dies sollte berücksichtigt werden.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
1.9.2010  (#5)
@dandjo - 20 Grad Vorlauftemperatur im Schnitt??
Bist du dir das sicher?
Wie soll das funktionieren und die Räume auf z.b. 23 Grad aufheizen?
Angenommen ein Raum hat 23 Grad und der VL VL [Vorlauf] 20 Grad, da nimmt ja die FBH FBH [Fußbodenheizung] dann die Wärme vom Raum auf.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
1.9.2010  (#6)
@gdfde - Sorry, das war Blödsinn, meinte 25°C. :) Ich hatte aber auch schon einen Vorlauf von 22°C, das war aber ein Zeichen für eine falsch eingestellte Heizkurve voriges Jahr. Bei 22°C bräuchte die Heizung gar nicht mehr laufen, das war etwa Anfang April.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Regelung Fussbodenheizung