« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizkosten eurer Passivhäuser

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4 
  •  VWG40
  •   Silber-Award
2.4.2016 - 18.5.2017
69 Antworten | 19 Autoren 69
69
Hallo!

Da der letzte Thread leider geschlossen wurde und ich es sehr interessant finde geht's hier weiter. Vielleicht noch etwas detailierter

Wie hoch sind eure Heizkosten?
Warmwasserbereitung?
Heizung?
Stromkosten Wohnraumlüftung?
Eure Wohnfläche?
Anzahl der Personen?
Bundesland?
2. Zähler?

Bitte die kw/h und Preis dazu angeben.
Beim letzten Thread ist mir aufgefallen das bei vielen die kw/h gleich waren jedoch die Preise deutlich verschieden.

Bitte nur bis EKZ 30 schreiben.
Ist ja eigentlich auch kein Passivhaus aber ich habe auch nur ein Niedrigenergiehaus.

  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
24.2.2017  (#41)
Meine auch ;)

1
  •  coisarica
  •   Silber-Award
6.3.2017  (#42)
wir sind im juni 2016 eingezogen - den verbrauch schreibe ich erst seit mitte dezember mit.
heizung + ww (gasheizung): ca. 50 kwh pro tag (jän. und feb.)
strom: 12 kwh pro tag
wasser: 400 l pro tag (ohne wc)

für warmwasser (3 personen + baby) ziehe ich 15 kwh/d ab, dh. bleibt ca. 1500 kwh pro monat in den den wintermonaten. lt energieausweis läge der heizwärmebedraf bei 2.172 kwh/a. kommen wir also net ganz hin.

wir haben ekz 9 bei verhältnismäßig hoher heizlast von knapp über 4 kw.

coisa


1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
6.3.2017  (#43)

zitat..
coisarica schrieb: wir sind im juni 2016 eingezogen - den verbrauch schreibe ich erst seit mitte dezember mit.
heizung + ww (gasheizung): ca. 50 kwh pro tag (jän. und feb.)
strom: 12 kwh pro tag
wasser: 400 l pro tag (ohne wc)

für warmwasser (3 personen + baby) ziehe ich 15 kwh/d ab, dh. bleibt ca. 1500 kwh pro monat in den den wintermonaten. lt energieausweis läge der heizwärmebedraf bei 2.172 kwh/a. kommen wir also net ganz hin.

wir haben ekz 9 bei verhältnismäßig hoher heizlast von knapp über 4 kw.


EKZ 9 und so hohen Verbrauch? Da stimmt doch was nicht.
Für WW WW [Warmwasser] brauche ich 2-4KW/h am Tag. Ok ihr braucht sehr viel Wasser aber trotzdem viel.

Für heizen wenn es so -10 Grad ganzen Tag hat 25kw/h
Das ganze mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] die bestimmt auch nicht da effezienteste ist was es gibt.

1
  •  coisarica
  •   Silber-Award
6.3.2017  (#44)
@VWG - ist da die arbeitszahl bereits berücksichtigt?

ja, mir kommen unsere werte auch hoch vor.
ich denke es liegt daran, dass die solaren gewinne nicht so nutzbar sind, wie dies im ea gerechnet wird. würde ich die raffstores komplett oben lassen, hätten wir selbst im winter über 30°C drinnen. der ea geht aber scheinbar davon aus, dass solare gewinne bei konst. 20°C rt gespeichert werden.

hochgerechnet werden wir wohl auf ca. 700 EUR heizkosten inkl. ww kommen.


1
  •  peterT1
  •   Bronze-Award
6.3.2017  (#45)
März 2016 - Feber 2017:
2.574,3 kWh für Heizung, WW und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (davon ca. 1.730 kWh nur für Heizung)
Heizkosten somit ca. 320 €/a für 212 m² mit EKZ 10
Der Jänner 2017 war extrem (sehr kalt und keine Sonne) und da benötigten wir um 35 % mehr für die Heizung als im Jänner 2016.

Die 12 Monate vorher (März 2015 - Feber 2016) lagen insgesamt 20 % darunter.

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
6.3.2017  (#46)
Darf man noch fragen welche Heizung ihr habt?

1
  •  brink
6.3.2017  (#47)
Januar + Februar 2017:
Zähler alles: +923 kwh (15,6 kwh / tag)
Strom wp (heizung + ww): +607 kwh (10,3 kwh / tag)
Strom lüftung und haus rest: 316 kwh (5,4 kwh / tag; davon kwl wahrscheinlich ca 1 kwh und einige stunden heizstab für frostfreihaltung)

Ekz 14 (standort), heizlast ca 4 kw (-14° nat, 22° it)

1
  •  peterT1
  •   Bronze-Award
6.3.2017  (#48)
D&W X2 mit 300l WW WW [Warmwasser]

1
  •  brink
6.3.2017  (#49)
(knv) nibe 1155-6 PC + greenwater 300/200 ww speicher
apropos ww: jan+feb 98 stunden ww zubereitung, ca. 1 kw stromleistung, ca 1,7 kwh / tag ww; 8,6 kwh / tag heizung

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
10.3.2017  (#50)
@Brink: Für einen COP von 6,5 hätte ich aber weniger Verbrauch erwartet...

1
  •  brink
10.3.2017  (#51)
@Gast Karl .. cop 6,5 bei s10w35 / 50hz
Wo lagen deine erwartungen?

2017/20170310802390.png

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
11.3.2017  (#52)
Verbrauch in 59 Tagen 507,4 kWh x 6,5 = 3298 kWh Wärme erzeugt. Sollte dein Haus nicht im ganzen Jahr nur ~4000kWh brauchen? (Vielleicht erinnere ich mich auch falsch). Wieviel hast du bis Ende Dezember verbraucht?

1
  •  brink
11.3.2017  (#53)
Du verwechselst wahrscheinlich cop und az. Aber ja, je nach heizlast und monat sind 6,5 drin.
Die 4000 kwh / a hwb sind laut energieausweis. Die berechnungen der inneren gewinne geht von unrealistischen annahmen aus. Getrickst, wies nur geht. Die solaren gewinne waren auch nicht das gelbe vom ei.

2017/20170311305110.png

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
11.3.2017  (#54)
@brink: am 14.1. hast du geschrieben, dass deine WPWP [Wärmepumpe] schlechtestenfalls AZ u. COP 6,5 macht:
http://www.energiesparhaus.at/forum/43599_5#389955

Alle Häuser die ich kenne haben normalerweise niedrigere Heizkosten, als der EA EA [Energieausweis] ausweist...
Am 11.1. (nach der kältesten Nacht des Winters) hast du geschrieben, dass du oft im Jänner die Raffs runterlässt, weil es im Haus sonst zu heiß ist:
http://www.energiesparhaus.at/forum/40117_9#389115
Drum wundert es mich, dass du jetzt schreibst, dass die solaren Gewinne so schlecht waren.
Vermute, dass der reale COP der WPWP [Wärmepumpe] bei weitem nicht den Prospektangaben entspricht...

1
  •  brink
11.3.2017  (#55)
Richtig, heizung ist derzeit mit ca 2,4° sole-ein, -0,9° sole-aus, vl 25,6, rl 23,5, 20hz verdichter (minimum). Cop wird da bei ca. 6,5 liegen.
In den letzten tagen war eine durchschnittsaussentemperatur von ca 7°. Auf die heizung ging ca. 4 kwh strom pro tag drauf (sehr grobe werte). Würde bei annahme der 6,5 etwa 26 kwh wärme pro tag entsprechen und eine heiz"last" von 1,1 kw.
(Bei ~7° rechne ich ohne solare/innere gewinne mit einer heizlast von ca. 1,75 kw).

zitat..
Gast Karl schrieb: Alle Häuser die ich kenne haben normalerweise niedrigere Heizkosten, als der EA EA [Energieausweis] ausweist...


Um das auf mein haus anzuwenden, müßtest schon mehr wissen.
Vor der einreichung habe ich mit einer ekz unter 20 gerechnet. Dass es 13 geworden ist, liegt an den "kreativen" berechnungen.
Wenn du das ganze esh esh [Energiesparhaus] forum nach meinen aussagen zu e/a durchforstest, wird du lesen, dass ich mehrmals den (im allgemeinen) sowie meinen e/a angezweifelt habe.

zitat..
Gast Karl schrieb: Am 11.1. (nach der kältesten Nacht des Winters) hast du geschrieben, dass du oft im Jänner die Raffs runterlässt, weil es im Haus sonst zu heiß ist:
http://www.energiesparhaus.at/forum/401175
Drum wundert es mich, dass du jetzt schreibst, dass die solaren Gewinne so schlecht waren.


Richtig, raffs werden öfters 'umgedreht', weil im wärmesten raum wz/ez/kü es dann meiner frau zu warm (25° max) wird. Da kann ich also nicht so viele solare gewinne einfahren, weil der raum eh schon warm ist. Im obergeschoss haben wir absichtlich nicht eine passivhaus-ausführung mit bodentiefen fenstern. Dort wird aber auch nichts verschattet. Dafür gibts einen 1m+ vordach, direkt unter den fenstern.
Fensterfläche südseitig eg ca 22,75 m2, og ca. 9 m2.
Solare gewinne sind ein zuckerl, aber wir rechneten damit nicht so sehr. Wir haben auch überall 0,5 ug glas und kein solarglas.
Du kannst auch nicht von einem tag im jänner auf jahres-solar-erträge rückschließen. Deine argumentation/verwunderung ist ein wenig seltsam.

zitat..
Gast Karl schrieb: Vermute, dass der reale COP der WPWP [Wärmepumpe] bei weitem nicht den Prospektangaben entspricht...


Der stimmt schon.
Du reimst dir leider etwas zusammen, was dir passt und unterstellst vieles was nicht zutrifft.

1
  •  Ramhard
  •   Silber-Award
13.3.2017  (#56)

zitat..
brink schrieb: Strom wp (heizung + ww): +607 kwh (10,3 kwh / tag)


10,3 * 6,5 * 31 = 2075kWh für Heizung + WW im Jänner, kann das sein?

1
  •  brink
13.3.2017  (#57)
emoji nein, ww hat eine ganz anderen hub (weit höhere vorlauf temp nötig).
Im jänner waren schon tage dabei, wo auch bei der heizung der hub der mittleren sole und heizungstemp mehr als 24° waren. Je höher, desto schlechter die arbeitszahlen. (Da war ich mit der aussage, die karl zitiert hat zu optimistisch.)
Für hub 24° kommt cop 6,5 hin. (Delta 3K quelle, delta 5K senke)
Mitte, ende jänner waren die miesesten az. Da ist das verhältnis von sole temp und heizbedarf am höchsten.
Bei heizen hub ca. 27,5° (mittel sole -1,5; mittel heizung 26) - irgendwo 5,8-5,9.
Bei ww war ich irgendwo bei 39-40° (mittel sole -1,5; mittel ww 37,5) - das geht so in richtung 4,2-4,0.
Nicht zu vergessen, letztes jahr waren die sole temps 17-18 anfang okt bis ca 4-5 ende des jahres. Im frühling erholen sich die sole-temps zwar langsam, aber der heizwärmebedarf reduziert sich drastisch. Tatsächlich entstehen im jänner und feb die höchsten kosten. Jahresbilanz gibt es von mir ende 2017.. emoji

2017/20170313956029.png

1
  •  Ramhard
  •   Silber-Award
13.3.2017  (#58)
hmm, selbst wenn man mit COP 5 rechnet kommts mir noch viel vor für dein Haus
10,3 * 5 * 31 = 1600kWh für Heizung + WW


1
  •  brink
13.3.2017  (#59)
wieso denn?
von welchen daten gehst du aus?
ich habe nur einen passenden vergleich am radar und der verbraucht einiges mehr und sein wmz setzt auch noch zeitweise aus.


1
  •  Ramhard
  •   Silber-Award
14.3.2017  (#60)
Nur Gefühlsmäßig, hab keine belastbaren Daten, nur meine eigenen und die sind schwer vergleichbar, 70m² aktiv beheizt (OG) + 85m² (EG) passiv durch ungedämmte Zwischendecke (FBH), neue Fenster kein VWS und zum Dachboden U-Wert 0,6. In Summe also nicht prickelnd und da kam ich heuer im Jänner auf 2300kWh und Februar 2000kWh (inkl WW WW [Warmwasser]).

aber schätzen wir mal weiter :)
Jänner + Februar + Dezember = 4000kWh (ohne WW WW [Warmwasser])
März + November = 2000kWh

In Summe wirst du also bei ca. 6000kWh/a HWB landen, mit deiner EKZ 14 könntest du damit gut 400m² beheizen...
kommt mir immer noch viel vor aber warten wir mal ab :)



1
  •  brink
14.3.2017  (#61)
der ekz 14 glaube ich eh selbst nicht. wie ich oben schon ausgeführt habe...

apropos ist das ein frisches haus. fertiggestellt im sommer und es ist der erste winter.

vergleiche sind halt schwer. dein kompaktes haus taugt leider nicht als vergleich. je kleiner, kompakter, desto mehr haben inneren gewinne einfluss.

bei mir sind 5 mwh berechnet (560w "dauerleistung"). das ist unsinn. liegt an einigen faktoren: stillstandsverluste ww (zu hoch), pufferspeicher (habe ich keinen), (haus)technik allg.
deshalb trügt dich dein gefühl. hängt dich nicht an der ekz auf emoji (stell dir vor, ekz ~20)

zugegeben, schätzen bringt nichts.
ich warte immer noch auf meinen wmz.. emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next