Hallo hat von euch jemand den Heizkreisverteiler für die FBH FBH [Fußbodenheizung] in einer 12er Ziegelwand. Z.B.: die OptiMo Verteilerschränke von Buderus haben eine Tiefe von 11-16 cm (verstellbar). Das wird bei einer 12 Wand doch sehr knapp. Oder ist das halb wo wild?
Ist nicht schlimm. Kommt fast überall vor.
12er Mauer wird komplett durchgestemmt, Heizkreisverteiler rein, geschlossene Seite vom Verteiler mit Flexkleber zu spachteln (Zahnspachtel) und dann kommt der Innenputz drauf
ich hab bei der 12er Wand gleich die notwendige Größe angegeben. Die Baufirma hat an der gewünschten Höhe das Überlager setzt und unten haben wir dann den Verteiler super montieren können. Sparst dir das ganze stemmen.
Unser Verteilerkasten hatte aber nur eine Tiefe von 7,5cm, daher konnten wir hinten noch schmale Ytongsteine setzen. Gruß
ThinkAbout
Je nachdem welche Abmessungen die mauer hat, kann man auch vorne mit ytong und flexkleber aufdoppeln...
habe ich so bei der galerieabmauerung und 12er ziegel so gemacht, musste deshalb nicht durchstemmen.
Wir haben die Verteiler nur in die tragenden Wände (25cm Ziegel) gesetzt um Geräusche (speziell im OG im dahinter liegendem Kinderzimmer) zu vermeiden.
1