heizkreisverteiler

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  maria
1
1
bei unserem erdwärme-fußbodenheizung- heizkreisverteiler sieht man für die einzelnen räume die wärme-durchflussmenge an so schwarzen stäbchen, die sich je nach menge rauf und runterbewegen. obwohl unsere heizung zur zeit nicht läuft, sind diese schwarzen stäbchen bei 3 zimmern völlig zu sehen und bewegen sich auch durch drehen an den röhrchen nicht. was kann dafür der grund sein?

  •  Michael
5.10.2004  (#1)
Das muß so sein - Das was Du meinst ist ein sogenannter Topmeter.
Die Stäbchen bleiben auch bei ausgeschalteter Heizung in ihrer Stellung da ja der Druck in der Leitung die Stäbchen hebt uns senkt. Und auch wenn die Heizung ausgeschaltet ist, ist in jedem einzelnen Kreis trotzdem der Druck vorhanden, das Wasser müßte schon auslaufen um die Stäbchen zu bewegen. Im stehende Zustand bewegt sich da auch durch Drehen nix, da ja hier schon wieder der Druck fehlt dazu emoji Hoffe es halbw. verständlich erklärt zu haben.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.