Hallo. Haben die VVM S320 mit der F2040-6. Wettersteuerung ist auf Faktor 10 eingestellt, das Haus ist ein KFW40 Haus. Problem aktuell in der Übergangszeit: Heizkurve 3 ist eingestellt (passt e meines Wissens nach im letzten Winter gut). Parallelverschiebung 0 = Tendenziell zu warm (22.5 Grad durchschnitt), Parallelverschiebung -1 tendenziell zu kalt (21.1 Grad durchschnitt). 

Gibt es irgendwie eine möglichkeit, zwischen 0 und -1 dazwischen einen Wert zu setzen? Denke eher nicht. Oder habt ihr einen anderen Tipp? Heizkurve auf 2 ist wahrscheinlich weniger sinnvoll.

Danke :)

  •  ds50
  •   Silber-Award
19.10.2021  (#1)
Die Heizkurve regelt nur den Vorlauf - aber die Geschwindigkeit, wieviel von dem Vorlauf in die FBH FBH [Fußbodenheizung] geschoben wird, kannst du bestimmen.
Bei Parallelverschiebung 0 nimm einfach etwas die Heizungspumpe HU zurück.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
19.10.2021  (#2)
Speziell für die Übergangszeit ist es zumindest bei meiner S1155 möglich, die Heizkurve punktuell zu verändern, wäre auch eine Möglichkeit, falls dies deine WPWP [Wärmepumpe] anbietet.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.10.2021  (#3)
da könnte man vielleicht mit dem durchfluss feinjustieren.
weniger durchfluss bei gleicher heizkurve = kühler im haus  und umgekehrt.
das könnte aber schlimmstenfalls einen erneuten thermischen abgleich der kreise erfordern, falls nicht eh alles offen läuft.

die heizkreispumpe entweder manuell oder mit der sekundären heizkurve(auto) einstellen.

generell könnte die heizkurve bei nibe feiner geteilt sein. aber auf dem ohr scheinen sie taub zu sein, da es schon öfter angefragt wurde.

edit: ersten post von ds50 nicht richtig gelesen: dort hat er ja schon drauf hingewiesen.

1


  •  505ps505
  •   Silber-Award
19.10.2021  (#4)
was ist bei 22,5° zu warm?

1