Passt doch bei ca. 30C Raumtemperatur ^^ Hast du mal die Heizlastabschätzung des Trenchplaner bemüht? Die gibt einen guten Anhaltspunkt. |
||
|
||
Wieviel RT RT [Raumtemperatur] hast du denn angenommen? Ganz plausibel ist das nicht. Hab selber alte Hütte mit 6cm Innendämmung. Laut ea fast 8kw heizlast, laut trenchplanner und ubakus knapp über 6 und Real noch nie über 3.5kw benötigt. Hab aber extrem viel Fläche aktiviert incl Außenwände. Wenn da bei 20 AT AT [Außentemperatur] noch heizlast vorhanden ist, wirst du wohl die RT RT [Raumtemperatur] noch höher gesetzt haben? |
||
|
||
Annahme RT RT [Raumtemperatur] ist 22°, in Bädern 24°, aber die machen flächenmässig ja nix aus. Seltsamerweise hab ich bei 22° AT immer noch 1,7kW Heizlast 🤔. Also irgendwo is da der Wurm drin. Trenchplanner hab ich ausprobiert, da komm ich eben auf ca. 10kW. Eine Frage noch: bei welcher Last (prozentuell gesehen) fühlt sich so eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] eigentlich am wohlsten? Denn wenn ich zu klein dimensioniere, dann läuft sie ständig im obersten Bereich und das stell ich mir irgendwie so vor wie dauernd hochtourig Autofahren. Und Geräuschkulisse ist dann vermutlich auch entsprechend... Bei der nächstgrößeren arotherm 105 wäre wiederum der Bivalenzpunkt bei -8°, das erscheint mir nicht sinnvoll, den Fall gibts in Wien alle 5 Jahre vielleicht für 1 Tag. Und bei 3° wäre die untere Modulationsgrenze erreicht - und das ist aber eigentlich ziemlich der Regelfall im Winter. |
||
|
||
|
||
Lass uns doch mal an deiner ausgefüllten Tabelle teilhaben. Sonst kann man dir nicht wirklich helfen und nur im Trüben fischen. |