Hallo zusammen,

bei mir steht gerade eine Sanierung an und ich wollte die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung nach Flow30 einplanen. In diesem Zusammenhang hab ich selbst die Heizlast des großen offnen Wohn- und Essbereichs berechnet.

Ich komme da für 65m2 auf einen sehr hohen Wert von ca. 2250 Watt.

  • Transmissionsverluste:

  • Wände & Fenster:
  • Gesamtfläche ca. 67,94 m² (etwa 44,92 m² Wände ohne Fenster und 23,02 m² Fenster)
  • U‑Werte: 0,18 W/m²K für Wände und ca. 0,8 W/m²K für Fenster
  • Temperaturdifferenz ΔT = 34,1 K
  • Berechneter Verlust: ca. 903 W
  • Decke:
  • Fläche ca. 65 m², U‑Wert ca. 0,15 W/m²K
  • Berechneter Verlust: ca. 337 W
  • Lüftungsverluste:
  • Raumvolumen ca. 65 m² × 2,68 m ≈ 174 m³
  • Berechneter Verlust: ca. 1.011 W
  • Gesamtheizlast:
  • Transmissionsverluste (903 W + 337 W) plus Lüftungsverluste (1.011 W) ergeben ca. 2.251 W

Raumtemperatur: 22 Grad
Bodenbelag: Parkett

Wenn ich mir nun im trechnplanner die Auslegung mit 10cm Abstand bei 30 Grad ansehe, dann wird sich das nicht ausgehen. Ich komme auf eine Heizlsat Deckung von knapp 67 %.

Hab ich da einen gröberen Rechenfehler drin oder ist das technisch einfach nicht möglich?

_aktuell/20250302248640.png

Danke im Voraus!


  •  irsic
2.3.2025 15:24  (#1)
hier noch die zweite Seite der trenchplanner Berechnung


_aktuell/20250302174027.png
Hier der Link, falls es hilft: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=gNtnAO3cDIEZ092DX0Ac

1
  •  christoph1703
2.3.2025 19:55  (#2)
Wie hast du die Lüftungsverluste berechnet? Bei mir sind die fürs ganze Haus rund 360W.

1
  •  irsic
3.3.2025 7:32  (#3)
Danke für die Info. Habe bei der Lufwechselrate 0,5h angenommen und bin auf die Werte gekommen:

Raumvolumen= 174m³ (65m2 x 2,68 m)
Massenstrom: 0,029 kg/s
spezifische Wärmekapazität von Luft ~ 1000 J / (kg x K)
Temperaturdifferenz = 34,1 K


0,029 kg/s x 1000 J  x 34,1 entspricht ungefähr 1000 Watt Lüftungsverluste

Im Energieausweis nach Sanierung steh ein Luftwechsel von 0,28 1/h. Da würde ich dann auf eine Heizlast von 1800 Watt kommen.

Hab ich da was falsch berechnet?


1


  •  christoph1703
3.3.2025 8:22  (#4)
Der Luftwechsel hängt primär von der Anzahl der Personen ab. Zu wenig und der CO2-Gehalt wird zu hoch, zu viel und die Luft wird im Winter schnell zu trocken. Ich habe für unser Haus ein Maximum von 150m³/h angenommen (5-6 Personen). Real werden wir meistens darunter sein.

Mir fällt gerade auf, du hast keine WRG eingerechnet - daher der Unterschied zu meiner Berechnung. Ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Planung? Die könnte die Lüftungsverluste deutlich reduzieren und bringt Komfort.

1
  •  irsic
3.3.2025 9:47  (#5)
KWL ist keine in Planung. Bin aber echt verwundert, dass ich nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (ohne Wandheizung, Betonkernaktivierung oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) die benötigte Heizlast erreichen kann.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.3.2025 10:28  (#6)

zitat..
irsic schrieb: Bin aber echt verwundert, dass ich nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (ohne Wandheizung, Betonkernaktivierung oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) die benötigte Heizlast erreichen kann.

bist aber immer noch in unterdeckung, oder?
RT21C würde wohl reichen.

schaffst du es noch längsten und kürzesten kreis zu entschärfen? dann wird kaum was einzuregeln sein.


1
  •  irsic
3.3.2025 10:44  (#7)

zitat..
cacer schrieb:

bist aber immer noch in unterdeckung, oder?
RT21C würde wohl reichen.

schaffst du es noch längsten und kürzesten kreis zu entschärfen? dann wird kaum was einzuregeln sein.

auch mit 1800W heizleistung komm ich nur auf eine 82 % Heizlast Deckung

RT21C heißt? 😁

Die Fehermeldung mit längstem und kürzesten Kreis kommt, weil die Verbindung zwischen "Wärmepumpe" und "Verteiler" als Heizkreis ansieht. keine Ahnung, wie oder ob man das korrigieren kann.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.3.2025 10:50  (#8)

zitat..
irsic schrieb: RT21C heißt? 😁

heißt, dass ich faul bin:
RaumTemperatur 21° C


zitat..
irsic schrieb: Die Fehermeldung mit längstem und kürzesten Kreis kommt, weil die Verbindung zwischen "Wärmepumpe" und "Verteiler" als Heizkreis ansieht. keine Ahnung, wie oder ob man das korrigieren kann.

das hatte ich garnicht beachtet.
nur gesehen, daß der längste kreis 1,1l/min will und der kurze 0,7.
wenn es geht, dem langen ein paar meter wegnehmen und dem kurzen etwas mehr geben.
ist aber schon finetuning.




1