hier noch die zweite Seite der trenchplanner Berechnung ![]() Hier der Link, falls es hilft: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=gNtnAO3cDIEZ092DX0Ac |
||
|
||
Wie hast du die Lüftungsverluste berechnet? Bei mir sind die fürs ganze Haus rund 360W. |
||
|
||
Danke für die Info. Habe bei der Lufwechselrate 0,5h angenommen und bin auf die Werte gekommen: Raumvolumen= 174m³ (65m2 x 2,68 m) Massenstrom: 0,029 kg/s spezifische Wärmekapazität von Luft ~ 1000 J / (kg x K) Temperaturdifferenz = 34,1 K 0,029 kg/s x 1000 J x 34,1 entspricht ungefähr 1000 Watt Lüftungsverluste Im Energieausweis nach Sanierung steh ein Luftwechsel von 0,28 1/h. Da würde ich dann auf eine Heizlast von 1800 Watt kommen. Hab ich da was falsch berechnet? |
||
|
||
|
||
Der Luftwechsel hängt primär von der Anzahl der Personen ab. Zu wenig und der CO2-Gehalt wird zu hoch, zu viel und die Luft wird im Winter schnell zu trocken. Ich habe für unser Haus ein Maximum von 150m³/h angenommen (5-6 Personen). Real werden wir meistens darunter sein. Mir fällt gerade auf, du hast keine WRG eingerechnet - daher der Unterschied zu meiner Berechnung. Ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Planung? Die könnte die Lüftungsverluste deutlich reduzieren und bringt Komfort. |
||
|
||
KWL ist keine in Planung. Bin aber echt verwundert, dass ich nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (ohne Wandheizung, Betonkernaktivierung oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) die benötigte Heizlast erreichen kann. |
||
|
||
bist aber immer noch in unterdeckung, oder? RT21C würde wohl reichen. schaffst du es noch längsten und kürzesten kreis zu entschärfen? dann wird kaum was einzuregeln sein. |
||
|
||
auch mit 1800W heizleistung komm ich nur auf eine 82 % Heizlast Deckung RT21C heißt? 😁 Die Fehermeldung mit längstem und kürzesten Kreis kommt, weil die Verbindung zwischen "Wärmepumpe" und "Verteiler" als Heizkreis ansieht. keine Ahnung, wie oder ob man das korrigieren kann. |
||
|
||
heißt, dass ich faul bin: RaumTemperatur 21° C das hatte ich garnicht beachtet. nur gesehen, daß der längste kreis 1,1l/min will und der kurze 0,7. wenn es geht, dem langen ein paar meter wegnehmen und dem kurzen etwas mehr geben. ist aber schon finetuning. |