« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizlastberechnung & Flow30-Verlegung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  irsic
2.3. - 3.3.2025
11 Antworten | 4 Autoren 11
11
Hallo zusammen,

bei mir steht gerade eine Sanierung an und ich wollte die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung nach Flow30 einplanen. In diesem Zusammenhang hab ich selbst die Heizlast des großen offnen Wohn- und Essbereichs berechnet.

Ich komme da für 65m2 auf einen sehr hohen Wert von ca. 2250 Watt.

  • Transmissionsverluste:

  • Wände & Fenster:
  • Gesamtfläche ca. 67,94 m² (etwa 44,92 m² Wände ohne Fenster und 23,02 m² Fenster)
  • U‑Werte: 0,18 W/m²K für Wände und ca. 0,8 W/m²K für Fenster
  • Temperaturdifferenz ΔT = 34,1 K
  • Berechneter Verlust: ca. 903 W
  • Decke:
  • Fläche ca. 65 m², U‑Wert ca. 0,15 W/m²K
  • Berechneter Verlust: ca. 337 W
  • Lüftungsverluste:
  • Raumvolumen ca. 65 m² × 2,68 m ≈ 174 m³
  • Berechneter Verlust: ca. 1.011 W
  • Gesamtheizlast:
  • Transmissionsverluste (903 W + 337 W) plus Lüftungsverluste (1.011 W) ergeben ca. 2.251 W

Raumtemperatur: 22 Grad
Bodenbelag: Parkett

Wenn ich mir nun im trechnplanner die Auslegung mit 10cm Abstand bei 30 Grad ansehe, dann wird sich das nicht ausgehen. Ich komme auf eine Heizlsat Deckung von knapp 67 %.

Hab ich da einen gröberen Rechenfehler drin oder ist das technisch einfach nicht möglich?

_aktuell/20250302248640.png

Danke im Voraus!


  •  irsic
2.3.2025 15:24  (#1)
hier noch die zweite Seite der trenchplanner Berechnung


_aktuell/20250302174027.png
Hier der Link, falls es hilft: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=gNtnAO3cDIEZ092DX0Ac

1
  •  christoph1703
2.3.2025 19:55  (#2)
Wie hast du die Lüftungsverluste berechnet? Bei mir sind die fürs ganze Haus rund 360W.

1
  •  irsic
3.3.2025 7:32  (#3)
Danke für die Info. Habe bei der Lufwechselrate 0,5h angenommen und bin auf die Werte gekommen:

Raumvolumen= 174m³ (65m2 x 2,68 m)
Massenstrom: 0,029 kg/s
spezifische Wärmekapazität von Luft ~ 1000 J / (kg x K)
Temperaturdifferenz = 34,1 K


0,029 kg/s x 1000 J  x 34,1 entspricht ungefähr 1000 Watt Lüftungsverluste

Im Energieausweis nach Sanierung steh ein Luftwechsel von 0,28 1/h. Da würde ich dann auf eine Heizlast von 1800 Watt kommen.

Hab ich da was falsch berechnet?


1


  •  christoph1703
3.3.2025 8:22  (#4)
Der Luftwechsel hängt primär von der Anzahl der Personen ab. Zu wenig und der CO2-Gehalt wird zu hoch, zu viel und die Luft wird im Winter schnell zu trocken. Ich habe für unser Haus ein Maximum von 150m³/h angenommen (5-6 Personen). Real werden wir meistens darunter sein.

Mir fällt gerade auf, du hast keine WRG eingerechnet - daher der Unterschied zu meiner Berechnung. Ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Planung? Die könnte die Lüftungsverluste deutlich reduzieren und bringt Komfort.

1
  •  irsic
3.3.2025 9:47  (#5)
KWL ist keine in Planung. Bin aber echt verwundert, dass ich nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (ohne Wandheizung, Betonkernaktivierung oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) die benötigte Heizlast erreichen kann.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.3.2025 10:28  (#6)

zitat..
irsic schrieb: Bin aber echt verwundert, dass ich nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (ohne Wandheizung, Betonkernaktivierung oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) die benötigte Heizlast erreichen kann.

bist aber immer noch in unterdeckung, oder?
RT21C würde wohl reichen.

schaffst du es noch längsten und kürzesten kreis zu entschärfen? dann wird kaum was einzuregeln sein.


1
  •  irsic
3.3.2025 10:44  (#7)

zitat..
cacer schrieb:

bist aber immer noch in unterdeckung, oder?
RT21C würde wohl reichen.

schaffst du es noch längsten und kürzesten kreis zu entschärfen? dann wird kaum was einzuregeln sein.

auch mit 1800W heizleistung komm ich nur auf eine 82 % Heizlast Deckung

RT21C heißt? 😁

Die Fehermeldung mit längstem und kürzesten Kreis kommt, weil die Verbindung zwischen "Wärmepumpe" und "Verteiler" als Heizkreis ansieht. keine Ahnung, wie oder ob man das korrigieren kann.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.3.2025 10:50  (#8)

zitat..
irsic schrieb: RT21C heißt? 😁

heißt, dass ich faul bin:
RaumTemperatur 21° C


zitat..
irsic schrieb: Die Fehermeldung mit längstem und kürzesten Kreis kommt, weil die Verbindung zwischen "Wärmepumpe" und "Verteiler" als Heizkreis ansieht. keine Ahnung, wie oder ob man das korrigieren kann.

das hatte ich garnicht beachtet.
nur gesehen, daß der längste kreis 1,1l/min will und der kurze 0,7.
wenn es geht, dem langen ein paar meter wegnehmen und dem kurzen etwas mehr geben.
ist aber schon finetuning.




1
  •  irsic
3.3.2025 16:13  (#9)
ahh, die Verbindung zur Wärmepumpe braucht man gar nicht emoji. ich spiel das gerade mit einer niedrigeren luftwechselrate durch.
 
bezüglich raumtemperatur: da bin ich etwas verwirrt. wirkt sich die gewünschte raumtemperatur nicht auf die heizleistung in watt aus? im trechnplanner kann ich beide werte separat ändern und es wirkt sich auf die berechnung aus. muss man die beiden werte immer gleichzeitig anpassen?


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
3.3.2025 16:57  (#10)
Bei niedrigerer RT RT [Raumtemperatur] hast du höhere Übertemperatur und damit mehr heizleistung, wenn der Rest gleich bleibt. 

Wenn bei 22 RT RT [Raumtemperatur] eine Unterdeckung bleibt, wird natürlich die 22 nicht erreicht. 

Am ende muss man schauen wie sich alle Räume so verhalten. 
Wenn nur ein Raum mit Unterdeckung dabei ist, macht es Sinn dort bisschen mehr Fläche zu aktivieren. 
Vielleicht ein extra Kreis an der Wand etc. 
Alternativ muss man dort mit weniger Leistung leben, oder die VL VL [Vorlauf] doch ein K anheben. 

In einem untergeordneten Raum wäre leichte Unterdeckung vielleicht nicht so schlimm, im Wohnbereich oder Bad eher schon. 

Edit :ich hab im trenchplanner damit noch nicht gespielt. 

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
3.3.2025 17:34  (#11)
ein paar Hinweise
Transmissionswärmeverlust Decke, wenn Decke zu unkonditioniertem Dach dann gibts eigentlich noch einen Korrekturfaktor von 0,9, dann wäre ich bei knapp 300 Watt

hast du auch Verluste nach unten? Keller ungedämmt?
für den Lüftungsverlust ist 0,5 viel zu hoch, ich glaub im Energieausweis in NÖ sinds jetzt 0,2 oder 0,25 und noch besser für den Komfort ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und die redziert auch den Lüftungsverlust
und vom Trenchplaner hab ich keine Ahnung, aber grundsätzlich gilt, dass du mit einer höheren Raumtemperatur ein höhers Delta T hast (Diff zwischen NAT und RT RT [Raumtemperatur]) und damit auch eine höhere Heizleistung brauchst.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wandheizung im Bad mit 17 x 2mm möglich?