Hi, - also bezüglich den Verlusten hast du prinzipiell Recht,
noch ein paar ergänzungen, um der EN 12831 näher zu kommen - für die U-Werte kommt noch ein Aufschlag von 0,05 (Neubau) oder 0,1 (Altbau) - Ich schätze du hast für die Außenwandfläche die Raumhöhe genommen, gemäß Norm musst du die Geschosshöhe nehmen (Raumhöhe+Deckenaufbau) ansonsten ist nichts auszusetzen Mfg |
||
|
||
@sasch - Danke für die Bestätigung. Ich habe jetzt vier Räume auf diese Art gerechnet, und die Angaben des Installateurs liegen jeweils bei 111 bis 250 Prozent meiner Rechnung.
Das 9.9 m2-Badezimmer trägt nach seiner Rechnung z.B. 0.96 kW zur Heizlast bei. Ich schau mich nach einem anderen Installateur um. |
||
|
||
Das Badezimmer ist ja grundsätzlich sehr problematisch, weil man einerseits hier mit einer höheren Temperatur rechnet, z.B. 23-24° und andererseits hier meist die FB-Fläche sehr knapp ist als Quelle, weshalb hier oft auch Teile als Wandheizung ausgeführt werden.
Aber wenn ich das mit mir vergleiche ist das natürlich schlimm: OG 1,9 kW EG 1,5 kW UG 1,5 kW Räume EG – OG 22°C, Badezimmer 24°C, Flurbereich 20°C. Räume UG 19°C bzw. Bad 24°C Bei EKZ 25 und ca. 80qm / Ebene |
||
|
||
|
||
@bts - nun ja beim Badezimmer ist es wichtig die Lufwechselrate auf 1,5 zu setzen (Lüftungsverluste)
Grundsätzlich gilt: Lüftungsverluste= Raumvolumen x Hyg. Mindestluftwechsel x 0,34 x Temperaturunterschied Hyg. Mindestluftwechsel siehe folgend: Und um abzuschätzen ob die FBH FBH [Fußbodenheizung] ausreicht rechnet man wie folgt: q= alpha [W/m²K) x deltaT (von Oberflächentemperatur und Raumtemperatur) Oberflächentemperatur Bad max. 33°C (abhängig von VL VL [Vorlauf]-Temperatur und Belag und FB-Aufbau gegeben) Raumtemperatur = 24 °C alpha = 10 W/m²K q= 10 x 9 K = 90 W/m² spez. Heizleistung FBH FBH [Fußbodenheizung]. und jezt mal reine Fußbodenfläche (Raumfläche - Badewanne, etc.) und nun kann man schnell abschätzen, ob die FBH FBH [Fußbodenheizung] reicht. Falls nicht eine zusätzliche Wandheizung oder Badezimmerheizkörper mfg |
||
|
||
@sasch - Danke nochmals für die Info mit den 1.5. Dann hat das Bad aufgrund der Lüftungsverluste 700 W und der Installateur liegt immerhin nur um plus 36 Prozent daneben. FBH hat er übrigens auch unter die Eckbadewanne geplant
Du bist doch Installateur. Zufällig in der Steiermark? Oder kannst Du einen ehrlichen empfehlen, wo Du weißt, daß die Kompetenz stimmt? Dann bitte per P.M. |
||
|
||
Heizlastberechnung - Hallo @bts
Ich möchte euch nicht dreinreden und auch Deinen Heiziger nicht verteidigen, aber… Es ist da in Deiner Berechnung noch ein kleiner Fehler enthalten. a. Die Heizlast pro Raum für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist höher als der Wärmebedarf für den Raum. Grund: Die Wärme verteilt sich vom Bodenheizungsrohr nach alle Richtungen. Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] muss daher noch der Wärmeverlust nach unten zur Heizleistung dazugerechnet werden. Die Physiker im Forum werden das bestätigen. In diesem Sinne HDE |
||
|
||
@eggerhau - Stimmt natürlich, danke für die Info. Aber gehört das auch zur Berechnung nach EN 12831, denn die Räume darunter sind ja beheizt?
Praktisch dürfte sich der Effekt in Grenzen halten, weil die Übertemperatur zu den darunterliegenden Räumen gering ist. Zudem ignoriert die Heizlastberechnung innere und solare Gewinne, die den Effekt vermutlich mehr als kompensieren. |
||
|
||
Hallo, - nun die Wärmeverluste durch Transmission werden in der Heizlastberechnung nur berücksichtigt, wenn der Temperaturunterschied größergleich 4K ist.
Die Wärmeverluste nach unten sind in der Fußbodenheizungsauslegung zu berücksichtigen und nicht in der Heizlast. Trotzdem ist der alphaWert am Oberboden 10W/m²K Nur muss man den richtigen Verlegeabstand und Vorlauftemperatur dementsprechend anpassen, damit man auf die Oberflächentemperatur kommt. |
||
|
||
Heizlastberechnung - @bts .... ist schon o.k. Ich wollte es ja nur gesagt haben .
P.S.: Hat aber nix mit "beheizt" oder "unbeheizt" zu tun. Ist nur "weniger" oder "mehr". Der "Verlust" nach unten steht immer in der Rechnung. Beispiel einer Berechnung! Dieser Hinweis nur so als Futter für die Besserwisser im Forum! In diesem Sinne HDE |
||
|
||
In der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung steht der Wert, aber steht er auch in der Heizlast-Berechnung nach Norm? Und falls ja, sieht die Norm vor, daß ich die 77 W, die vom OG nach unten kommen im EG abziehen darf? (Sorry, falls die Antwort vorhin als PM rausgegangen ist, hab mich vertan) |
||
|
||
Heizlastberechnung - @bts
Zur Frage: Logischerweise kann man den "Wärmegewinn" dem darunter liegenden Raum zurechnen. Noch als Hinweis. Die Leistung der FBH FBH [Fußbodenheizung] stimmt in den seltensten Fällen genau mit dem Wärmebedarf überein. Es ist ja eine Annäherungsberechnung. Man versucht mit den verfügbaren Flächen - über Temperatur VL VL [Vorlauf]/RL, dem Verlegeabstand, der Oberflächentemperatur etz. - die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Ob das in irgendeiner Norm genau so steht kann ich nicht sagen. In diesem Sinne HDE |
||
|
||
@eggerhau - 1) Da haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich meinte, ob die genormte Heizlastberechnung die Transmission über warme Decken innerhalb des Hauses vorsieht. 2) Klar, mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] wird man nicht den exakten Rechenwert der Heizlast treffen sondern in den meisten Fällen mit dem nächsten Verlegeabstand etwas darüber liegen. Aber die Summe dieser erhöhten Werte ist ja dann zum Glück nicht die Heizlast. |