Hallo!
Ich möchte meinen Heizkessel (Holzvergaser -Fröling S4 Turbo) inkl. Pumpen/Mischer bei Stromausfall mit einem Inverter (Scheppach SG2500i) betreiben.

Mir wurde einmal gesagt dass ich das mit einem Invertergenerator machen kann aber darauf achten muss dass ich N und L richtig anschließe.
Der Heizkessel hat eine Platine mit Bauteilen ähnlich wie ein PC und die sei sehr empfindlich.

Wenn ich die Steckdose am Inverter gegen die Erdung messe habe allerdings ich auf beiden (L+N) Strom!

Frage: Stimmt die Aussage oder kann ich den Inverter betreiben?

  •  rabaum
  •   Gold-Award
24.11.2024  (#1)
Schau mal hier:

https://www.energiesparhaus.at/forum-projekt-einspeisung-ins-haus-mit-inverter-blackout/69221

Stichwort Verpolungssicherheit
Betreibe meine WP WP [Wärmepumpe] zur Not auf diese Weise.

1
  •  Anton111
25.11.2024  (#2)

zitat..
rabaum schrieb:

Schau mal hier:

https://www.energiesparhaus.at/forum-projekt-einspeisung-ins-haus-mit-inverter-blackout/69221

Stichwort Verpolungssicherheit
Betreibe meine WP WP [Wärmepumpe] zur Not auf diese Weise.

Das ist ein langer Thread, und ich verstehe teilweise leider nur Bahnhof.

Bei mir gehts nicht darum den Generator ins Hausnetz einzubinden sondern nur in die Zuleitung zur Heizung einen Stecker einzubauen und bei Stromausfall eben den Kessel direkt am Generator anzuschließen. 
(Pumpen und Mischer bekommen den Strom vom Heizkessel) Also es besteht dann keine Verbindung zum Hausstromnetz.


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
26.11.2024  (#3)
Laut Beschreibung liefert der Scheppach mit vollem Tank für 3,5 Stunden Strom...
Wieviel Watt zieht deine Heizung? Könnte mir vorstellen, dass eine Powerstation besser geignet wäre. Auch hat man da kein Abgasproblem.

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
26.11.2024  (#4)

zitat..
Anton111 schrieb: und ich verstehe teilweise leider nur Bahnhof.

Wenn dir das alles nichts sagt, dann bitte Finger weg und einen Elektriker machen lassen.


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
26.11.2024  (#5)
Edit:
1) Ich würde es so machen.
2) Wenn dein Fröling mit einer elektrischen Zündung ausgestattet ist, dann wird der Generator während der Zündphase ein wening ins Schwitzen kommen.  Aber es sollte sich ausgehen. Die 2000W  sind ein Kurzzeitbetrieb von 2 Minuten. Musst halt ein schön trockenes, klein gespaltenes Buchenholz (besser Fichtenholz) unten einlegen😀.  Ich weiß nicht, wie lange der Heißluftfön beim Anheizen läuft. 


_aktuell/20241126569762.png

Aufwendigste und auch teuerste Umsetzung:


_aktuell/20241126668734.png

1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
27.11.2024  (#6)

zitat..
rabaum schrieb:

Wenn dir das alles nichts sagt, dann bitte Finger weg und einen Elektriker machen lassen.

Das würde ich auch empfehlen, davon abgesehen ist die Lösung des "habe allerdings auf beiden (L+N) Strom"-Problems einen Außenleiter des Stromgenerators mit Erde/PE zu verbinden, dadurch wird er erst wirklich zu N und der zweite hiermit zur Phase L. So hat auch meine Gasheizung funktioniert. Und ein FI/RCD gehört in die Verkabelung verbaut.

Stichwort IT vs. TN-C-S System.


1
  •  Anton111
28.11.2024  (#7)
Danke euch!
So wie am Bild 1 wäre mein Plan gewesen, aber geht wohl offensichtlich nicht weil keine definierte Phase und bevor ich mir die Heizung zerschieße wird es jetzt um einiges komplizierter.

Was würde eigentlich passieren wenn ich den Kessel ohne definierte Phase anschließe?
Ich habe  probeweise unseren uralten Laptop (Gehört ohnehin entsorgt) am Inverter angeschlossen, dem wars egal.

Bei Variante 2 mit FI und Brücke Pe/Außenleiter brauche ich definitiv einen Elektriker (Der im Gegensatz zu mir genau weiß was er tut.)
Damit wirds leider auch viel teurer.

Kleiner Muk, mit welchem Programm machst du deine schönen Grafiken?