« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizung lässt sich schlecht regulieren!

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Andreas22
5.9.2022 - 6.9.2023
19 Antworten | 8 Autoren 19
19

2022/20220905577008.jpg
2022/20220905250666.jpg

Hallo, mein Heizungsventil lässt nur so schwer regulieren. Wenn ich 2 Millimeter drehe, ist die Heizung schon extrem heiß! Meine Frage wäre jetzt, ob es da schon bessere Ventile gibt, die ich mir von einem Installateur verbauen lassen könnte. Oder ist meine Heizung schon zu alt?
Danke 
MfG Andreas 

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
5.9.2022  (#1)
Das sieht nach ner Rücklaufverschraubung aus, die ist üblicherweise unten. Was ist denn am Vorlauf des Heizkörpers (meist oben) ?

Mach doch mal ein Bild des gesamten Heizkörpers incl. seiner Anschlußverrohrung.

1
  •  Andreas22
5.9.2022  (#2)


2022/20220905312326.jpg
2022/20220905628548.jpg
2022/20220905733471.jpg

Das ist mein Heizkörper vom Bad! 

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
5.9.2022  (#3)
Ah, ok, tatsächlich alles unten.

Das Ventil sieht auf jeden Fall ziemlich alt aus. Keine Ahnung ob man das einstellen kann. Ventile neuen Baujahrs können eingestellt werden. Vielleicht muß das Ding einfach ausgetauscht werden.

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
5.9.2022  (#4)

zitat..
Brombaer schrieb: Vielleicht muß das Ding einfach ausgetauscht werden.

Mit Sicherheit, und bei der Gelegenheit sollte man überlegen gleich den ganzen Heizkörper zu tauschen...


1
  •  Akani
5.9.2022  (#5)
Sehr alt und von Herz. Muss komplett getauscht werden. Kein Einsatz dafür erhältlich

1
  •  Andreas22
6.9.2022  (#6)
Ja danke für die Antworten dann werde ich lieber einmal meine Alte Heizung behalten! 🙂

1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
7.9.2022  (#7)
Andere Frage: wenn du sagst der Heizkörper wird extrem heiß wird, kann es sein dass deine VL VL [Vorlauf] Temperatur zu hoch ist?

1
  •  Andreas22
7.9.2022  (#8)

zitat..
tomsl schrieb: kann es sein dass deine VL VL [Vorlauf] [Vorlauf] Temperatur zu hoch ist?

Nein, die Heizung ist schon so alt, die Temperatur lässt sich nur schwer einstellen.


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#9)

zitat..
Andreas22 schrieb: Nein, die Heizung ist schon so alt, die Temperatur lässt sich nur schwer einstellen.

Ja... aber sie kann nur extrem heiß werden, wenn die VL VL [Vorlauf]-Temperatur im Haus auch extrem hoch eingestellt ist. Das ist in vielen Fällen gar nicht nötig und somit Energieverschwendung.


1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
7.9.2022  (#10)

zitat..
Andreas22 schrieb: Nein, die Heizung ist schon so alt, die Temperatur lässt sich nur schwer einstellen.

Was für eine Heizung habt ihr denn?


1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#11)
Bist Du Mieter oder Besitzer ?

1
  •  Andreas22
8.9.2022  (#12)
Mieter/Genossenschaft! Aber glaub nicht, dass mir die Hausverwaltung eine neue bezahlen würde! 🙂

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
8.9.2022  (#13)
Alles klar, das reduziert auch die Anzahl der Möglichkeiten. Kannst ja dem Vermieter mitteilen dass die Heizkörperegelung nur an oder aus zulässt statt einer normalen Einstellung. Dann abwarten was passiert.

1
  •  Andreas22
18.9.2022  (#14)


2022/20220918773348.png
Hallo, hier habe ich ein Herz Thermostatventil gefunden, passt das nicht bei mir? 🙂

https://herz-armaturen.at/catalog/herz-ts-90-thermostatventil-eckform-7724/

1
  •  Akani
18.9.2022  (#15)
Ventile werden ziemlich viele passen muss nicht ein Herz sein.
Nur muss dazu Heizung leer oder eingefroren werden um es zu tauschen

1
  •  Andreas22
18.10.2022  (#16)


2022/20221018582257.jpg
Vielleicht kann ich hier die Temperatur regulieren, habe einen Schacht mit Heizungsventilen entdeckt! S-O und 0-8

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
18.10.2022  (#17)
Schaut nach einem Strangregulierventil aus.

1
  •  Andreas22
18.10.2022  (#18)


2022/20221018566251.jpg
Und mit dem linken vielleicht etwas runterdrehen? Sollte es ein Strangregulierventil sein, sollte ich es nicht anfassen, oder? Danke

1
  •  Nachhalt
6.9.2023  (#19)
Hallo,

wir haben bei uns die gleiche Situation, exakt gleiche Heizkörper, Ventile und Drehkappen wie bei den Fotos am Anfang des Threads.

Und auch das Problem der schweren Regulierbarkeit. Ist das technisch bedingt bei solchen älteren Ventilen oder ist das eine Alterserscheinung zB der Dichtung des Ventils?

Durch diese schwere Regulierung ist der Heizverbrauch unseres neuen Mieters in die Höhe geschossen, er sagt, dass es angenehm warm war, aber nicht extrem warm, dennoch hat sich der Verbrauch verzwei/dreifacht! Da es ein altes, thermisch nicht saniertes, Wohngebäude ist, wurden dann wohl zt. auch andere Wohnungen bzw. halt die Außenluft mitgeheizt.

Er hat das Ventil auf jeden Fall (etwas) mehr aufgedreht gehabt als der Vormieter. Von Nachbarn hören wir, das wohl viele das Spiel Ventil nur ganz wenig aufdrehen bzw. in manchen Räumen überhaupt abdrehen spielen.

Wir überlegen jetzt den Tausch zu neuen Ventilen, die dann auch Ventilstifte haben und man dann mit Thermostatkopf oder Drehkopf ausstatten kann.
Aber würde das dann überhaupt definitiv zu einem geringeren Verbrauch führen?

Bei einem (mechanischen) Thermostatkopf gäbe es zB keine Nachtabsenkung, falls die Gebäudeheizung in den Nachtstunden etwas runterfahren würde, würde das Ventil dann zum Ausgleich mehr aufdrehen.

Auch sonst fährt man mit einem reinen Drehknopf vl. besser, wenn eine passende Einstellung gefunden ist und nicht jede Temperaturschwankung ausgeglichen wird?

Dann wäre nur die Frage ob es sich dann überhaupt lohnt die Ventile zu erneuern oder die alten Ventile zu lassen und darauf zu achten nur wenig aufzudrehen, der Mieter ist lösungsoffen, wir auch, wir wollen jetzt aber auch kein neues Ventilsystem einbauen, dass vl. dann etwas komfortabler ist, aber standardmäßig mehr verbraucht.

Hat jemand Erfahrungen damit, wie ging es bei dir weiter @Andreas22 ?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Erfahrungen mit Fränkische KWL?