|
|
||
Schau mal hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-aufbereitung-heizungswasser-waermepumpe-und-fbh/58194_1#559335 Wasser ist noch immer glasklar nach über 5 Jahren (befüllt 11/2017) Oder du nimmst mal mit ihm Kontakt auf, sollte nicht so weit weg sein von dir: http://www.ip-energie.at/ |
||
|
||
Hallo, ich habe mir eine Enthärtungspatrone welche das Füllwasser auf 0°dH enthärtet (wie es die Norm vorsieht) ausgeliehen zum Füllen.... parallel montiere ich fürs Nachspeisen auch eine kleine Füllstation mit Vorfilter und Harzpatrone zur Enthärtung, Kostet nicht die Welt... |
||
|
||
Du hast also nur die Einwegpatrone benutzt? Was hast du vorne zur Wand hin an die Patrone angeschlossen? Wenn das mit den Patronen klappt, wäre das natürlich am schnellsten und einfachsten. Danke euch. |
||
|
||
|
||
Schaut wie der Purotap Messcomputer aus oder? |
||
|
||
Eigentlich zeigt die Praxis seit Jahrzehnten, dass normales Leitungswasser kein Problem ist, selbst in sehr kalkhaltigen Regionen. Destilliertes oder zu stark enthärtetes Wasser ist sehr aggressiv, also umgangssprachlich gemeint. Defacto ist es sehr neutral und daher viel stärker aufnahmefähig für Mineralien, es gab daher mit einem Fittings-Hersteller Probleme mit Entzinkung, womit dann die Messing/Rotguß-Legierung spröde wurde und Fittings immer genau am Bund gebrochen sind. Das war vor allem in Kombination mit Wasser aus Enthärtungsanlagen, die solehaltiger sind und erhöhte Chloridwerte hatten. Die Normen wurden trotzdem nicht geändert bzgl. enthärtetem Wasser. Viel wichtiger ist es, ein sauerstoffdichtes Rohrsystem zu haben, was eh meistens der Fall ist bei aktuellen Anlagen. Und möglichst wenig Wasserwechsel/Wasserzugabe im Heizkreis, damit man keinen neuen Sauerstoff einbringt. |
||
|
||
Hi Hausmastameinung: Dem Leitungssystem wirds wahrscheinlich nix machen, aber die Schaugläser werden irgendwann blind und nutzlos - siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-regler-bei-fussbodenheizung-verfaerbt/70301 Lg |
||
|
||
Bei mir steht im Angebot auch noch sinngemäß "Befüllung mit aufbereitetem Heizungswasser nach Norm" oder so drin - allerdings ist meine FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] seit Mitte 2020 (Betrieb seit Ende 2020) mit stinknormalem Leitungswasser (14° dH) befüllt. Alle Tacosetter sind noch transparent und sehr sauber. Soll ich nun auf die Aufbereitung bestehen? |
||
|
||
Ja genau. Richtig. |
||
|
||
Wenn es offiziell über den Installateur gemacht und beauftragt wurde, würde ich auf jedenfall drauf bestehen... weiß jetzt nicht wie es in EFH normal bei Kleininstallateuren gehandhabt wird (wahrscheinlich füllen die meisten im EFH mit normalen Leitungswasser). Bei größeren Anlagen muss sich jeder Anlagenbauer an die Norm halten und vollenthärtet lt. Norm füllen, hätte ich noch nie anders gesehen... Bei den heutigen Materialien (MSV, Kupfer, VA) wirst du auch nicht so das Problem haben... früher hat man ja praktisch jede Installation Autogen, Stahl schwarz gemacht... und dann natürlich auch mit Leitungswasser gefüllt was sonst Das macht natürlich Probleme... Ich würde wenn es dein Budget zulässt auch ansatt C-Stahl immer Kupfer machen... |
||
|
||
Hier sind mal meine Werte vom Leitungswasser lt. EVN: https://www.sv-haustechnik.at/wissenswertes/heizungswasseraufbereitung-verschlammung-korrosion/ Wenn ich diese nun mit den Werten ÖNORM bzw. mit den Ausführungen von Hr. Mathä gegenüberstelle ist das Leitungswasser wohl viel zu hart und der PH-Wert etwas zu niedrig. Die Frage die sich dann noch stellt, ob Alu im System verbaut ist. Kann ich jetzt nicht zu 100% ausschließen müsste ich prüfen. Dann wäre der PH-Wert noch genauer einzustellen. Wir dann schon komplizierter alle Werte richtig einzustellen. |
würd ich schon wenn es bei dir drinnen steht. ||
|
||
Wenns geht oder machbar, die Leitungen der Heizung immer in Kupfer Edelstahl oder Verbundrohr legen lassen. Ach nur die Ausdehnungsgefäße sind aus Stahl und man glaube nicht was da an Dreck drin ist. Hab meins gespült bis es sauber war. Wasser rein,wieder ausgelassen- mehrfach. Dann mit VE Wasser gefüllt. Muss nach einem Monat nachgemessen werden. Leitwert sollte unter 200mikrosimens bleiben. PH wert zwischen 8,2 und 9,5. Dann ist alles sage. Ist übrigens Voraussetzung bei allen Herstellern und führt bei nicht einhalten zum erlischen der Gewährleistung |
||
|
||
Kann ich Heizungswasser mit dem Poollab 2.0 messen? |
||
|
||
Wenn du Messbesteck für pH wert und Leitwert hast ja |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]