Wichtig ist die Leistung von AT AT [Außentemperatur] -7. Das muss sich mit deiner Heizlastberechnung decken. Eventuell hat dein Heizi eine eigene Berechnung gemacht. Denn beim EA EA [Energieausweis] sind sehr viele Reserven drin. Frag Ihn einfach warum die kleine. |
||
|
||
Hallo Richard interessant, aber der A-7 Wert bei der 2030-7 hat gerade mal 4,8kw das ist ja viel zu wenig wenn man das Brauchwasser auch noch berücksichtigt.
|
||
|
||
Naja die Frage ist wo der Insti mit seiner Heizlastberechnung ist.
Bekommst eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
||
|
||
|
||
Ja da werd ich ihn Morgen nochmals fragen wo der Bivalenzpunkt in seiner Berechnung liegt ich schätz mal da wurde nicht viel gerechnet.
KWL hab ich nicht ! Qv wurden 6459 kWh/a gerechnet Lüftungswechselzahl 0,4 ist das ein realistischer Wert für Fensterlüftung |
||
|
||
Nein viel zu hoch angesetzt. Das bedeutet alle 3h ordentlich durchlüften, jedes Zimmer aufmachen ca. 10 Minuten. |
||
|
||
Bivalenzpunkt ? - Mein Installateur hat mir den Bivalenzpunkt der beiden Pumpen ausgerechnet einmal die 2030 -7 hat -7 Grad und die 2030-9 hat -10 Grad Und eine Arbeitszahlberechnung Was sagt ihr zu der Gegenüberstellung ist wohl wirklich die kleinere Pumpe besser über das Jahr gesehen oder ? Er hat zu den 6,6 kW Heizlast noch für das Brauchwasser 1 kW gerechnet also 7,6Kw |
||
|
||
Als kleine Entscheidungshilfe:
Ich habe die F2030-09. Mein standortbezogener HWB liegt (ohne WRL) bei 35 kWh/m²a. Momentan beheize ich 200m² auf ca. 22°C . Da sind natürlich auch Schlafzimmer und Eingangsbereich mit geringerer Temperatur dabei. Die Heizlast wurde im Energieausweis 5,2kW abgeschätzt. Im Nachhinein betrachtet hätte die F2030-07 ebenfalls locker ausgereicht, und wir hatten heuer auch schon knapp -17°C. Den Heizstab habe ich abgesehen vom Ausheizen noch nie gebraucht. |
||
|
||
das ist ein muß bei lwp sehe ich aber glaube ich zum ersten mal hier!!! großes lob an deinen installateur... @ ricer, würdest du noch einmal mit puffer installieren? hab selten gesehen daß jemand den puffer so gut gezähmt hat wie du. war sicher einige spielerei? |
wow respekt!
||
|
||
@dyarne
Nein, würde ich wohl nicht machen. Ich wusste ja ehrlich gesagt nicht mal dass ich einen habe bevor ich mich intensiver damit beschäftigt habe Wobei ich jetzt nicht sicher bin ob man bei dieser Lösung von Nibe von einem klassischen Puffer spricht? |