« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizungshysterese bei KNV LWSE-V verändern?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  foobar1234
19.3. - 20.3.2022 1
1
Weiß jemand, was man bei einer KNV LWSE-V einstellen muss, um die Heizkreishysterese zu verändern?

Die WPWP [Wärmepumpe] geht an, wenn die VL VL [Vorlauf] 2°C unter Soll ist und aus, wenn sie 2°C über soll angekommen ist.

Es gibt im Menü den Punkt "Pumpe Hyst. Min/Max Heizen", den ich dafür gehalten hätte, aber der steht auf 3K, passt also nicht. Die einzigen anderen Parameter, wo "2°C" drinsteht, sind das kryptsche Feld "Wert 4", was ich so nicht verstellen möchte, da kein Hinweis, was es tut, und das Feld "Bivalenzhysterese" (könnte es das sein? Dachte Bivalenz sei was ganz anderes).

Hat irgendjemand eine Idee?

  •  foobar1234
20.3.2022  (#1)
Hab noch etwas weiter geschaut und probiert. Man muss bei der Kaskade in Stufe 1 die Ein-/Ausschaltdifferenzen einstellen. Das ist die VL VL [Vorlauf]-Hysterese.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: M-tec WPS 412 Erfahrungen