« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizungspumpe zeitweise einschalten.

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Kater1966
17.2.2012
2 Antworten 2
2
Heizung:
Vaillant VCW196/2-C

Hallo Forum
ich hätte gerne, dass die Pumpe während der Brennerpausen so alle 15 Minuten für 1-2 Minuten läuft.
Laut Vaillant kann man das nicht programmieren. Gibt es eine Lösung dafür oder muss man etwas basteln?

Hintergrund: Ich habe alte Rippenheitzkörper und einen moderen Flächenheizkörper im Heizkreis. Der moderne Heizkörper kühlt wesentlich schneller aus als die alten Heizkörper. Wenn die Pumpe nun wie beschrieben anspringt, verteilt sie die Wärme im System gleichmässig. Das auskühlen eines Heizkörpers in der Brennerpause wird vermieden.

  •  AndiBru
  •   Gold-Award
17.2.2012  (#1)
Elektrotechnisch ist "alles möglich".

wenn du etwas begabt bist, kannst du es mit bauteilen zB vom conrad selbst machen.

ich würd ein relai nehmen, dass wenn die therme ausgeht, geht es auf einen "treppenlichtautomat" oder zeitschaltuhr oder was auch immer, und der schaltet dann die zeit, springt die therme wieder an schaltet das relai die "zeitschaltuhr" weg.

ist im grunde ein klax.

lg!

1
  •  Kater1966
17.2.2012  (#2)
Bastellösung - Am leibsten wäre mir die Antwort: Gehe im menue auf dxy und stelle die Werte ein.

Als Bastellösung nehme ich cd4541. Im einfachsten Fall irgendwie in Verbindung mit der vorhandenen Platine. Da ist ja alles sonnst vorhanden. Leider bekomme ich keine Schaltunlerlagen von dem Board, aber Ub, 50Hz für den Takt und einen Pin der die Pumpe anwirft werde ich auch so finden ...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: kontrollierte Wohnraumlüftung