|
|
||
Würde schätzen dass 9kW deutlich zu groß ist. Aber zunächst: Kommt der Kachelofen auch weg? |
||
|
||
Tiefenbohrung/Ringgrabenkollerktor nicht möglich und warum? 9 kW Heizleistung brauchst du nicht. Leider habe ich auf die Schnelle keine Angabe zur unteren Modulationsgrenze bzw. ein Leistungsdiagramm gefunden. Wahrscheinlich ist die Minimalleistung viel zu hoch. Ideal wäre ein Maschine mit Modulation zwischen ca. 1 bis 6 kW. |
||
|
||
Alter Schwede. Ich hab mehr HWB als du im Jahr und komm mit der S1155-6 locker durch. RGK/TB nicht möglich? (Warum nicht? 😁) Wer zum Teufel braucht einen Heizstab, wenn doch die WPWP [Wärmepumpe] daneben steht?? Ich hoffe nicht, dass die Energieberatung dieses Setup vorgeschlagen hat. Denn falls ja, dann ist neben den Installateuren auch hier noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. 👷 |
||
|
||
|
||
Ich schätze der Heizstab ist nur das Backup der Wärmepumpe. 9kw ist viel zu viel - nimm die Beine in die Hand und Lauf. Wir hatten einen Gasverbrauch von da 9500kWh (ohne zusätzlicher Wärmequelle) und haben eine 5,5kW Monoblock von Vaillant verbaut. Diese war bis dato trotz (-15° im Jänner) nicht mal ansatzweise an der oberen Leistungsgrenze - ist somit eigentlich immer noch zu groß. |
||
|
||
Vielen, vielen Dank für diese Meinungen und Einschätzungen! |
||
|
||
9 kw is schon viel. Muss ma such aber im Diagramm mit der Kennlinie des Hauses ansehen. Die sollte aber weit runter kommen |
||
|
||
Hi Und schauen, ob RGK RGK [Ringgrabenkollektor]/TB möglich sind! LG |
||
|
||
Ein Verwandter von mir überlegt mit einem ähnlichen Haus wie beim TE den Tausch auf WPWP [Wärmepumpe], aber die oben prognostizierten 34500€ rechnen sich da anscheinend trotz Förderung nicht (er fällt nicht unter die "Armutsgrenze"). Habt ihr alle nur so hohe Angebote, oder gibt es da weit günstigere? |
||
|
||
Kommt drauf an, was bei den knapp 35 k alles dabei ist und welche Heizlast dem zugrunde liegt. Bei den EWP lagen meine Angebote fast 10 k auseinander. IDM wäre z.B. um einiges teurer als eine Kronoterm EWP gewesen. Bei Luftwärmepumpen waren die wirklich "guten", da leise, hohe Effizienz R290... meiner Ansicht nach alle recht teuer. Wenn du uns die Heizlast und Energieabgabesystem verrätst, könnte man vielleicht mit Erfahrungen helfen. |
||
|
||
FBH FBH [Fußbodenheizung] o. Wandheizung wäre möglich... Hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht, aus der Förderdatenbank die günstigeren Geräte rauszusuchen? R290 sollte gesetzt sein. https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,337)&eq(instock,1)&ne(custom.field_28,R-404A)&ne(custom.field_28,R-407C)&ne(custom.field_28,R-417A)&ne(custom.field_28,R-410A)&eq(custom.field_133,1)&select(id,name,custom.field_22,custom.field_28,custom.field_133,subsidable,custom.field_78)&sort(+custom.field_28) |
Heizlast sollte nach einigen Dämmmaßnahmen bei ~5kW liegen. Derzeit Heizkörper, aber Umstieg auf||
|
||
Wir haben auch Grad eine Sanierung der Heizung am Start. 35k für komplette Tausch und Ausbau FBH FBH [Fußbodenheizung]. Inkl Estrich dann 40k. Nach Abzug Förderung bleiben 20k über. Wenn man sowieso Sanieren will/muss dann rechnet sich es grade jetzt extrem gut. |
||
|
||
Die Tiefenbohrung sollte da bei den aktuell oft genannten Preisen 75 €/m und geschätzten 6 kW EWP bei ca. 12 k liegen. Bei der EWP-Installation könnten sich schon noch 25 k ausgehen, dann wäre man bei 37 k, also 9 k nach Bundes-Förderung. Aber natürlich gibt es auch je nach Bundesland Unterschiede. Bin morgen wahrscheinlich bei der Messe in Wels und könnte dann gerne Fragen, was die Propan-EWP von AEM ca. kostet. Ansonsten waren meiner Ansicht nach die Stiebel Eltron auch vom Preis interessant. Aber kein Propan. |
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] günstiger, obwohl die meines Wissens nicht gefördert werden. Von der Performance können sie locker mit anderen Typen mithalten (ich spreche aus Erfahrung). Bei den Sole-WPs gibt es leider kaum Hersteller mit niedrigem Kältemittel-GWP, da anscheinend außer R290 nur R454C, R32 u. R452B unter 1500 liegen Bei den Herstellern mit max 6 kW Maschinen sind mir nur Daikin u. Stiebel untergekommen: https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,340)&eq(instock,1)&select(id,name,custom.field_134,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_17,custom.field_19,custom.field_55,custom.field_25,custom.field_27,custom.field_28)&sort(+custom.field_28,+custom.field_25,%2Bcustom.field_103) Hat jemand von denen Angebote? |
Also bei ~700€/a Heizkosten mit Gas rechnet sich das eigentlich nicht (dämmen natürlich schon). Anscheinend wäre der Umstieg auf Luft-Luft ||
|
||
LLWP werden mit 16k derzeit gefördert. Bekommen wir auch.... Die 700€ mit Gas zahlt man jetzt. Besser wird's bestimmt nicht mit dem geplanten Ausstieg. Und teurer kann's jederzeit werden, wenn der Typ im Osten (noch mehr) durchdreht |
||
|
||
@thohem : welche LLWP bekommst du? |
||
|
||
Vaillant arotherm plus 5kw |
||
|
||
Ist das nicht eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]? Wäre mir neu, dass Luft-Luft-Wärmepumpen auch mit 16 k gefördert werden. Bist dir sicher, dass du da nicht LL mit LW verwechselt hast? |
||
|
||
Meine Gedanken: Wenn ich die Beträge vom Kostenvoranschlag zusammenzähle bleiben für Demontage und Installation €21350,- übrig, da werde ich auch noch Installateur |
||
|
||
Für die Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium habe ich ein angebot, liegt bei ~32000€ exkl. Bohrung |
||
|
||
Meiner Meinung momentan alles Wucher. Nehmen wir eine Panasonic 9kW mit R290 (Panasonic KIT-WC09L3E5), kostet im Netz 5300 Euro. Jetzt kommt noch ein 3-Wege-Ventil, ein paar Röhrl, Elektrik und ein WW WW [Warmwasser]-Speicher dazu, sagen wir gesamt 8000 Euro. Wenn die Bestandsanlage den Volumenstrom für's Abtauen nicht packt, dann halt nocheinen kleinen Rücklaufpuffer mit Überströmventil, sind dann vielleicht 500 Euro. Inbetriebnahme durch Werkskundendienst ca. 500 Euro. Wie man da jetzt aus 9000 Euro ca 35000 Euro nur durch die Arbeitszeit vergolden kann, ist mir ein Rätsel. Durch die Höhe der Förderung dürfte die Umrüstung eigentlich gar nix kosten. Meine komplette Installation des Hauses (WPWP [Wärmepumpe], FBH, BKA, KWL, WW, KW und Abwasser mit Unterputz-Installation für 3 Bäder und 3 WC) ist hinsichtlich der Materialokosten auf ca. 28000 Euro gekommen, die sind zwar zwischenzeitlich sicher gestiegen, aber auch nicht um Welten. Bei den Preisen würde ich mir, gerade bei einem Monoblock, diesen selber Einbauen, ist ja kein Hexenwerk und für Menschen die keine zwei linke Hände haben, zu bewerkstelligen. |
||
|
||
Jop da hat das Handy dreingepfuscht 😁 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]