Heizungswasser braun + ständiges Nachfüllen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  tepee
3.2.2023 - 13.12.2024
29 Antworten | 9 Autoren 29
1
30
Wir sind ja Ende Juni 22 eingezogen, unsere Heizung funktioniert so weit gut, aber etwas mit dem Heizungswasser passt irgendwie nicht.

Wir haben FBH FBH [Fußbodenheizung] mit je einem 11er und 10er HKV pro Etage mit Kupferrohrzuleitungen und FBH FBH [Fußbodenheizung] mit PE 16x2. Es gibt keinen Handtuchheizkörper. Ausdehnungsgefäß ist ein Reflex N 35, dann sehe ich noch einen Dirtmag Caleffi Schlammabscheider. Für das Nachfüllen des Heizungswassers ist eine Nachfülleinheit mit einem Filterlelement davor zwischengeschaltet - mit je einem Kugelhahn davor und dahinter.

Das Heizungswasser bei den Durchflussmessern ist total braun, so dass man fast nichts mehr erkennen kann. Auch muss ich ca. 1 mal pro Monat Heizungswasser nachfüllen, weil der Druck auf unter 1 bar fällt.

Habe es beim Bauträger schon reklamiert. Er sagt, dass sein HB entsprechend aufbereitetes (entsalztes?) Heizungswasser einfüllt. Bei einigen Häusern haben sie aber einfach das braune Wasser wie bei mir, ist halt so und macht nichts. Zum Nachfüllen sagt er, dass es normal ist weil die Luft aus dem noch relativ neuen System entweicht.

Das will ich so nicht glauben. Das braune Zeug kann doch nicht normal sein? Auch das ständige Nachfüllen. Kann das eine mit dem anderen evt. zusammen hängen?


2023/20230203633107.jpg


2023/20230203285452.jpg


2023/20230203593305.jpg

  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.2.2024  (#21)

zitat..
tepee schrieb: Ich denke, dass es an den Entlüftern lag. Diese will der Heizungsbauer tauschen. Sollte ich evtl. schauen, dass ich nicht wieder die selben automatischen bekomme, sondern manuelle, weil zuverlässiger?

zitat..
dyarne schrieb:
diese schnellentlüfter sollte man nur zu betriebsbeginn offen halten, dann schließen und nur bei prüfung kurz öffnen.
sie werden langfristig meist von entlüftern zu belüftern...

 

zitat..
tepee schrieb: Dabei habe ich erfahren, dass ich im Solekreis keinen Filter drin habe :) Wie schlimm ist das? Der HB baut mir nun zumindest nachrträglich einen ein.

das kommt darauf an.
ist die sole sauber kann man das sieb -theoretisch - weglassen.

hast du schmutz und korrosion in der sole ist das sieb lebensnotwendig.




1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
11.12.2024  (#22)
Inzwischen hat es sicht mit dem Siffen und Nachfüllen kpl gelegt. Druck ist auch entsprechend stabil. Aber das Hz.wasser ist natürlich nach wie vor braun.

Eigentlich war mit dem HB ausgemacht, dass sie es beseitigen. Nun hat ein Mitarbeiter vom HB gesagt, dass sie nur die Filterpatrone auswechseln und dass das Braune von irgendetwas in der WP WP [Wärmepumpe] kommen muss, weil sie nichts verbaut haben, was so etwas verursachen würde. Bin kein Experte, aber da komme ich mir etwas veräppelt vor. Oder?

Außerdem war ja kein Sole-Sieb verbaut. HB Argument: Wenn sauber gerabeitet wurde, dann braucht man es nicht. Außerdem bringt es Druckverlust. Und reinigen geht nicht ohne Sole/Druckverlust. Ich: Aber es gibt doch so Kugelhähne mit Filterball, die man sperren kann zum Reinigen. HB: Das geht auch nicht ohne dass man wieder Sole nachfüllen müsste. Hmmm...

Tatsache ist, dass die Solepumpe recht schön läuft, oft mit nur 1% wenn die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz schnurrt. Eingefüllt ist Greenflow vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop. Würdet ihr trotzdem ein Sieb nachrüsten?

Und zuletzt: Soledruck liegt nur bei 0,6bar. Wäre schon besser mit 1-1,5bar, oder?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.12.2024  (#23)

zitat..
tepee schrieb: dass das Braune von irgendetwas in der WP WP [Wärmepumpe] kommen muss, weil sie nichts verbaut haben

Kann unmöglich von ihnen sein, sie haben doch gar nichts braunes verbaut. 😂

Erinnert mich an eine andere Anlage, wo alles braun war. "Ganz normal, alle unsere Heizkreisverteiler sehen bei uns so aus".

zitat..
tepee schrieb: HB: Das geht auch nicht ohne dass man wieder Sole nachfüllen müsste. Hmmm...

Wart, den nehm ich auf in meine Zitatesammlung. 🤡
Schickst ihn mir vorbei, dann mach ich eine Schulung für diese Stars.

zitat..
tepee schrieb: Würdet ihr trotzdem ein Sieb nachrüsten?

Jetzt hast du eh schon alles im Wärmetauscher, was da war. Ob es nach so langer Zeit noch irgendetwas bringt ist fraglich. 


1
  •  Akani
11.12.2024  (#24)
Dann soll er das Heizungswasser im Durchlafpronzip über Kartusche reinigen und aufbereiten.
Sieb würde ich nachrüsten, kann nie schaden wenn Schutz usw unterwegs sind. 

zitat..
tepee schrieb: Und zuletzt: Soledruck liegt nur bei 0,6bar. Wäre schon besser mit 1-1,5bar, oder?

MAG oder Vase?
Wo im Niveau liegt dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
Ich hab auch nur 0,5 bar an der Vase, Druck ändert sich mit dem Niveau in der Vase ständig


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
11.12.2024  (#25)
@rabaum 
Das mit "ist normal" hatte ich anfangs auch schon mal zum Thema braunes Hz.wasser.

@Akani 
Danke für die Tipps.
Zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Niveau: Haus ist ohne Keller, Grundstück hat leichten Hang, vom Hausniveau ca. 1,5-2m + die 1,8-2m Tiefe des RGKs = insgesamt bis zu 4m Höhenunterschied zur tiefsten Stelle des RGKs vom Technikraum gesehen.

1
  •  Akani
12.12.2024  (#26)
Also is dein Technikraum ja eigentlich der höchste Punkt. 
Bei MAG sollte Vordruck 0,5 bar sein und 1,0 bar in der Anlage, tiefer kannst mit MAG schon fast nicht gehen.
Es verliert eh Virdruck über die Zeit.
Einfach mal absperren, ablasen und prüfen.
Musst dir mal eine Handpumpe besorgen dass du die Sole wieder rein Pumpen kannst.
Weil gerade auch beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit der Rohrdehnung und wieder zusammenzug kann der dasMAG das dann gut aufnehmen oder abgeben 

2
  •  tepee
  •   Bronze-Award
12.12.2024  (#27)
Ja, der Technikraum ist der höchste Punkt.

Habe noch ein mal genau geschaut, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Druck ist doch etwas höher, nämlich ca. 0,7bar. Aber du sagt also auch, dass es schon min. 1bar sein sollte... also etwas nachfüllen.

Nächste Woche kommt der HB, dann soll er das machen. Dann brauche ich mir keine Pumpen besorgen.

Ist es eigentlich empfehlenswert einen Durchfluss-Messer für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einzubauen? Ist nur 1x DA40 x 300m.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.12.2024  (#28)

zitat..
tepee schrieb: Durchfluss-Messer für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einzubauen?

Sehe keinen Grund dafür. Bei nur einem Kreis siehst du eh den Durchfluss von der WQ-Pumpe.


1
  •  Akani
13.12.2024  (#29)
Durchlaufsensor brauchst nicht. Sehen kannst dus an der Spreizung. Wenn der Heizraum der höchste Punt ist, sind die 0,7 bar schon okay. Schaden kannst nicht den Vordruck mal zu prüfen, habs bei meinen Kundenanlagen alle 5jahre ca gemacht bei Druckveränderung

1