das kommt darauf an. ist die sole sauber kann man das sieb -theoretisch - weglassen. hast du schmutz und korrosion in der sole ist das sieb lebensnotwendig. |
||
|
||
Inzwischen hat es sicht mit dem Siffen und Nachfüllen kpl gelegt. Druck ist auch entsprechend stabil. Aber das Hz.wasser ist natürlich nach wie vor braun. Eigentlich war mit dem HB ausgemacht, dass sie es beseitigen. Nun hat ein Mitarbeiter vom HB gesagt, dass sie nur die Filterpatrone auswechseln und dass das Braune von irgendetwas in der WP WP [Wärmepumpe] kommen muss, weil sie nichts verbaut haben, was so etwas verursachen würde. Bin kein Experte, aber da komme ich mir etwas veräppelt vor. Oder? Außerdem war ja kein Sole-Sieb verbaut. HB Argument: Wenn sauber gerabeitet wurde, dann braucht man es nicht. Außerdem bringt es Druckverlust. Und reinigen geht nicht ohne Sole/Druckverlust. Ich: Aber es gibt doch so Kugelhähne mit Filterball, die man sperren kann zum Reinigen. HB: Das geht auch nicht ohne dass man wieder Sole nachfüllen müsste. Hmmm... Tatsache ist, dass die Solepumpe recht schön läuft, oft mit nur 1% wenn die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz schnurrt. Eingefüllt ist Greenflow vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop. Würdet ihr trotzdem ein Sieb nachrüsten? Und zuletzt: Soledruck liegt nur bei 0,6bar. Wäre schon besser mit 1-1,5bar, oder? |
||
|
||
Kann unmöglich von ihnen sein, sie haben doch gar nichts braunes verbaut. 😂 Erinnert mich an eine andere Anlage, wo alles braun war. "Ganz normal, alle unsere Heizkreisverteiler sehen bei uns so aus". Wart, den nehm ich auf in meine Zitatesammlung. 🤡 Schickst ihn mir vorbei, dann mach ich eine Schulung für diese Stars. Jetzt hast du eh schon alles im Wärmetauscher, was da war. Ob es nach so langer Zeit noch irgendetwas bringt ist fraglich. |
||
|
||
Dann soll er das Heizungswasser im Durchlafpronzip über Kartusche reinigen und aufbereiten. Sieb würde ich nachrüsten, kann nie schaden wenn Schutz usw unterwegs sind. MAG oder Vase? Wo im Niveau liegt dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Ich hab auch nur 0,5 bar an der Vase, Druck ändert sich mit dem Niveau in der Vase ständig |
||
|
||
@rabaum Das mit "ist normal" hatte ich anfangs auch schon mal zum Thema braunes Hz.wasser. @Akani Danke für die Tipps. Zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Niveau: Haus ist ohne Keller, Grundstück hat leichten Hang, vom Hausniveau ca. 1,5-2m + die 1,8-2m Tiefe des RGKs = insgesamt bis zu 4m Höhenunterschied zur tiefsten Stelle des RGKs vom Technikraum gesehen. |
||
|
||
Also is dein Technikraum ja eigentlich der höchste Punkt. Bei MAG sollte Vordruck 0,5 bar sein und 1,0 bar in der Anlage, tiefer kannst mit MAG schon fast nicht gehen. Es verliert eh Virdruck über die Zeit. Einfach mal absperren, ablasen und prüfen. Musst dir mal eine Handpumpe besorgen dass du die Sole wieder rein Pumpen kannst. Weil gerade auch beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit der Rohrdehnung und wieder zusammenzug kann der dasMAG das dann gut aufnehmen oder abgeben 1 |
||
|
||
Ja, der Technikraum ist der höchste Punkt. Habe noch ein mal genau geschaut, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Druck ist doch etwas höher, nämlich ca. 0,7bar. Aber du sagt also auch, dass es schon min. 1bar sein sollte... also etwas nachfüllen. Nächste Woche kommt der HB, dann soll er das machen. Dann brauche ich mir keine Pumpen besorgen. Ist es eigentlich empfehlenswert einen Durchfluss-Messer für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einzubauen? Ist nur 1x DA40 x 300m. |
||
|
||
Sehe keinen Grund dafür. Bei nur einem Kreis siehst du eh den Durchfluss von der WQ-Pumpe. |
||
|
||
Durchlaufsensor brauchst nicht. Sehen kannst dus an der Spreizung. Wenn der Heizraum der höchste Punt ist, sind die 0,7 bar schon okay. Schaden kannst nicht den Vordruck mal zu prüfen, habs bei meinen Kundenanlagen alle 5jahre ca gemacht bei Druckveränderung |