Hatte das Problem keiner von euch? ![]() |
||
|
||
Kaltdach undicht - Grundsätzlich wäre auch Kondensat möglich durch Baufeuchte und kalte Nachttemperaturen gefördert.
Es muß nicht immer Wasser vom Dach her seine- läßt sich aber nicht ausschließen Was sagt der Dachdecker dazu. Andreas Teich |
||
|
||
Der sagt noch nix dazu, die Deckung ist noch nicht drauf. Es ist definitiv Regenwasser das da durchkommt... |
||
|
||
|
||
Najo ist erst die Deckung drauf, kann er seinen Fehler verstecken. Für mich gehört da ein SV auf seine Kosten her. |
||
|
||
Eventuell Unterdach mangelhaft - So war's bei uns auch. Wir hatten im Vertrag nicht nur "erhöht regensicheres Unterdach" sondern sogar "regendichtes Unterdach". Beim ersten Regen hat's an mehreren Stellen durchgetropft.
Dann ging das übliche Gewäsch los von "das ist normal, ist ja nur das Unterdach" bis "hätten wir gleich die Dachziegel drauf gelegt, hätten sie's nicht bemerkt". Zuerst wurde 2 mal ohne Erfolg nachgebessert: Neue Dichtbänder, 2. Lage Unterdachbahn an mehreren Stellen. Das Ende vom Lied: Alles runter und Unterdach unter Aufsicht eines SV neu gemacht. Mein Rat: Eindeckung nicht zulassen, Mängel rügen und Verbesserung verlangen. Im schlimmsten Fall der Weg zum Anwalt. LG glider
|
||
|
||
Glider, beim zweiten mal war dann alles dicht? |
||
|
||
Undichtes Unterdach - Habt ihr Nut und Feder Schalung bei beiden Lagen?
Bist du sicher, dass Nageldichtbänder verwendet wurden? Wie wird jetzt die oberste Schalung vor Regen geschützt bis das Blech geliefert wird? Welche Folie wurde für die Abdichtung des Unterdachs verwendet und was steht zum Dach und Unterdach im Angebot? Ich würde den Dachdecker nochmals schriftlich auf die feuchten Stellen hinweisen, eine Frist zur Nachbesserung setzen und auf Ersatzvornahme und Begutachtung durch einen Sachverständigen hinweisen. Wenn sich euer Dachdecker ganz stur stellt gleich einen SV beauftragen, der aber zur Überprüfung das Dach öffnen muß. Und vorher die Kosten festlegen Andreas Teich |
||
|
||
Nut und feder nur bei der sichtschalung. Sonst rauschalung.
Nageldichtbänder wurden auf jeden fall verwendet, da bin ich beim montieren daneben gestanden. Schutz gibt es derzeit sonst keinen.. Es wurde eine erhöht regensichere unterdachbahn verwendet. Der zimmerer ist jetzt da und öffnet das dach an den stellen wos reintropft. Die nur feuchten stellen sind lt ihm weg wenn das alu drauf ist... |
||
|
||
Natürlich wird das Blechdach seine Arbeit verrichten, aber wenn das Unterdach seine nicht macht, kann (muss nicht) es nun mal feucht werden. Dann läuft alles schön in deine Dämmung rein, dort fühlt sich die Feuchte recht wohl und Schimmel wird sich bilden. Du siehst es erst, wenn es zu spät ist. Immerhin zahlst du auch für ein korrektes Unterdach, also soll es er auch herstellen. Sag Ihm du wirst einen SV holen, oft reicht das, dass er lieber doch nochmal gründlich arbeitet. |
||
|
||
Wurden die auf die Unterspannbahn oder auf die Konterlattung aufgeklebt? MWn dürfen die zwecks Dichtheit nur auf die Konter, nicht umgekehrt... evtl wars das? ng bautech |
||
|
||
Dichtbänder sind auf der konterlattung.
Zimmerer hat jetzt alle feuchten stellen geöffnet und nochmal abgedichtet und neu verschraubt.. |
||
|
||
@Steffili: Beim zweiten Mal war's dicht und wurde von SV abgenommen. Den hab ich am Kragen, wenn was ist.
Das mit feuchte Stellen öffnen, abdichten usw. haben wir auch gespielt. Vergiss es, das bringt nichts. Es ist nicht gesagt, dass das Wasser dort reinkommt, wo es feucht ist. |
||
|
||
Rauhschalung - Die würde ich nie für solche Zweke verwenden- entweder Nut und Feder oder OSB oder besser 3-S-Platten, die gleich über 10 qm abdecken.
Bei Rauhschalung kann es durchaus möglich sein, dass trotz Nageldichtbändern Wasser in Unebenheiten oder Fugen läuft, da der Anpreßdruck unterschiedlich ist. Andreas Teich |