|
|
||
Warum fährt die WPWP [Wärmepumpe] mit 42° Vorlauftemperatur? Du schreibst, Du hast die Heizung komplett runter gedreht: Mit welchem Programm heizt Du - Vorlauftemperatur, Heizkurve oder Raumthermostat? Grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum Du mit einer überdimensionierten WPWP [Wärmepumpe] nicht das Haus auf die von Dir gewünschte Zieltemperatur bringen können sollst. Ein Problem ist halt, dass die WPWP [Wärmepumpe] sehr stark zu takten beginnt, also sich immer nur für sehr kurze Betriebszeiten einschaltet, das Soll schnell erreicht und sich wieder ausschaltet. Das reduziert die Lebensdauer. Ich frage mich auch, wie es zur Auswahl einer nicht modulierenden und vollkommen überdimensionierten Heizung kommen konnte, wenn der Installateur wirklich kompetent war? Noch etwas: Wie sieht es mit den Fenstern aus? Ist auszuschließen, dass es aufgrund fehlender oder nicht genutzter Beschattung zu hohen solaren Einträgen und ein entsprechenden Überhitzung kommt? |
||
|
||
Ich dachte, die Vorlauftemperatur liegt bei 42°, weil ja alles über den Wasserpufferspeicher läuft. Ich habe einen Außenfühler aber keinen Raumthermostat. So gesehen, müsste ich über die Vorlauftemperatur heizen. Der Installateur hat mir gesagt, ich soll mit dem Regler an der Heizung zwischen +4 und -4 Grad zur Heiztemperatur herumspielen und dann kommt er und setz das auf den Wert, den die Heizung heizt. Vermutlich meint er damit die Vorlauftemperatur. Und ja, dass der Installateur nicht der Technik-Nerd ist, ist mir jetzt auch klar. Aber drum würde ich jetzt auch gerne soweit kommen, dass das eben so gut als möglich läuft. (Solare Einträge gibt es nur im Obergeschoss und ob das in den letzten Tagen so arg sein kann, daran habe ich noch nicht gedacht. Es sind zwei Fenster Richtung Südwest, in etwa 2x1 Meter groß.) |
||
|
||
Wenn Du möchtest, dass Dir hier aus dem Forum vernünftige Ratschläge gemacht werden, solltest Du ein paar Infos zu Deiner Anlage geben. Damit man sich ein Bild machen kann. - Was sind das für Geräte (Marke, Leistung, WPWP [Wärmepumpe], Speicher etz.) - Hast Du oder Dein Installateur ein Hydraulikschema der Anlage? - Wer hat die Auslegung der Heizung gemacht und auf welcher Grundlage? - Zeig mal den Energieausweis. - Mach ein paar aussagekräftige Fotos (räum vorher alles weg was nicht zur Heizung gehört ,-)) es sollten alle Anbindungen (Erdsonde/WPWP [Wärmepumpe]/Speicher/FBH) und Geräte (Pumpen/Mischer/Verteier etz.) erkennbar sein. - Wie lange läuft die Heizung schon und hat sie schon mal funktioniert? - Ist die Anlage vom Hersteller der WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb genommen. - Ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] abgeglichen? Versuche mal diese Fragen zu beantworten. Gruss EHD |
||
|
||
|
||
Danke! Den Energieausweis finde ich gerade nicht, muss ich am Abend neu durchfotografieren. Ein Hydraulikschema gibt es, glaube ich, nicht. Hat alles der Installateur gemacht, mit Inbetriebnahme. Die Detailfotos wiederum kann ich erst am Wochenende machen. Die Heizung wurde im August in Betrieb genommen, aber bislang haben wir nur Wasser gebraucht. Die Geräte: Wolf Wärmepumpe Sole-Wasser BWS-1-06 https://www.wolf.eu/produkte/heizsysteme-gas/solewasser-waermepumpe-bws-1/ Wolf Wärmepumpen-Manager WPM-1 Wolf Membran-Ausdehnungsgefäß 18l Wolf Speicher-/Sammeltemperaturfühler Schichtpufferspeicher 500I. Aus Stahlblech S235JR nach DIN 4753 Wolf Frischwasserstation FWS-2-60 Heizkreisset Easyflow DN20(3/4) mit lsolierung, 3-Wege Mischer Wolf Membran-AusdehnungsgefiiR 1 00L 1x Floortec Edelstahl Verteiler für 4 Heizkreise (Obergeschoss) 1x Floortec Edelstahl Verteiler für 5 Heizkreise (Erdgeschoss mit Badezimmer) Wolf Comfort-Wohnungs-Lüftung Excellent CWL-F-1 50 Flachgerät mit Vorheizregister |
||
|
||
Hier nun der Energieausweis: Entgegen der Planung des Energieausweises wurde folgendes anders ausgeführt: – KWL, dafür die größere Fenster als Fixverglasung – Statt 20cm Hanf auf KLH wurden 24cm Holzfaser – Die Fenster und Eingangstüren sind im Energieausweis mit 0,78 bis 1 eingerechnet, von dem was ich vergleichen kann, dürften sie eher bei 0,7 liegen Hilft das? |
||
|
||
Was sagt denn eigentlich der Installateur zu deinem Problem? Beim Energieausweis muss es irgendwo noch die Heizleistung geben (Angabe in kW). Leider kann ich zur Einstellung nix beitragen. |
||
|
||
Der Installateur hat gemeint, ich solle die Heizung mit dem Plus-Minus-Schalter runterregeln und dann kommt er vorbei und stellt die von uns gewünschte Temperatur als Richtwert ein. Da wir aber nicht heizen... Eine explizite Angabe zur Heizleistung finde ich im Energieausweis leider nicht. |