So, nachdem ich nun schon sooo viele Nächte hier mit lesen verbracht habe, wage ich es nun auch aus dem stillen Kämmerlein hervorzukommen, weil mich/uns eine Entscheidung echt quält:

zum Projekt:
EFH im Bez. Neunkirchen
Bungalow mit ca. 190m2 beheizte Fläche
Bauweise 50er Ziegel, Flachdach
HWB 43
Heizlastabschätzung 7,4kW
Grundstücksgröße 2700m2 - bzw verfügbare Fläche für die Heizung ca 1000m2
hab ich nochwas relevantes vergessen?
Baustart: Ende September/Anfang Oktober 2017!!

hier auch unser Energieausweis

2017/20170824816498.jpg

2017/20170824507383.jpg

2017/20170824605860.jpg

Bodenverhältnisse sind (denken wir) sehr gut
haben 3 Schürfe gemacht und kommen bei ca 1,9m unter GOK auf Grundwasser bzw liegen im sehr feuchten Bereich --> unser Grundstück wird von einer Seite durch einen Bach begrenzt


2017/20170824161564.jpg

2017/20170824968639.jpg

Haben nun Angebote von 5 Installateuren bzw. WPWP [Wärmepumpe]-Installateuren eingeholt
1.) Waterkotte DS5012.5AiW NC - 9,2kW - mit 7x100m DN25 Kollektorkreise
2.)+3.) Heliotherm HP12S16W-M-BC - 12,1kW - mit 6x200m DN32 Kollektorkreise
4.) Weider SW90 - 7kW - mit 4x200m DN32 Kollektorkreise oder alternativ
ELCO Aquatop S08 - 7,7kW
5.) Buderus Logatherm WPS10-1 - 10kW - mit 6x100m DN32 Kollektorkreise

so 2.)+3.) fallen für uns weg, wegen absoluter Überdimensionierung und auch der Preis
5.) fällt weg wegen zu wenig Erfahrung am Wärmepumpenbereich

nun ist noch 1.) und 4.) über - 1.) kann man sich glaub ich denken wer dahinter steckt
und bevor ich noch hier in diesem Forum abgetaucht bin hatte ich diesbezüglich kein schlechtes Gefühl - wegen langjähriger Erfahrung, aber jetzt bin ich mir gar nimmer sicher

auch was ich über 4.) denken soll :) - ich muss sagen über diese WPWP [Wärmepumpe] liest man hier sehr wenig wobei wir wohl am ehesten dann zu Weider greifen würden

da wir in 3 Wochen Kollektor verlegen sollten/müssen - müssen wir zu einer Entscheidung kommen.

ist der konventionelle Flächenkollektor wirklich "nicht mehr zu gebrauchen"?

habe mich mal "schnell" mit dem Planungstool gespielt um euch auch das Grundstück zu zeigen.
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=CqGqmDOL7iUeeZh9r0xJ
Fragen nun - würdet ihr mir zu einem der o.a. raten können?
ist es andersrum realistisch möglich in 3 Wochen bis zur Kollektorverlegung noch alternativen umsetzen zu können?

Danke an alle die schon mal bis hier hin gelesen haben :)

  •  uzi10
28.8.2017  (#41)

zitat..
maider187 schrieb: Ist um einiges leichter zum legen weil es etwas weicher ist und leichter vom Bund fällt...


Es war eher glütend heiss bei mir... wir mussten schnell weitermachen, nicht weil wir sonst alle an einen Sonnenbrand gestorben werden(war knapp :D), sonden weil der Baggerfahrer die ganze Zeit gewartet hat, dass wir weiter kommen und man sich nur unnötig schwer tut meiner Meinung nach! Es kann ruhig jeder mit Santherr oder Pipelife einen Kollektor legen, wenns einen die Vorteile nicht wert ist(alleine der UV Schutz ist Gold wert aber ich werd die SChläuche trotzdem einpacken).... ich persönlich zahl da lieber ein paar cent mehr auf den Meter für eine Österreichische Innovation :)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.8.2017  (#42)

zitat..
KNV verwendet nun also für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nur euer Rohr auch wenn wir es verlegen lassen würden, wird es von muggenhumer eingekauft?

ich habe die spezifikation für das rohr gemeinsam mit thomas muggenhumer entwickelt, in abstimmung mit dem produzenten, der dafür extra eine größere spindel besorgt hat. dies ist die firma agru in bad hall, der führende österreichische kunststoffrohrproduzent. bei den endkunden nicht so bekannt weil vor allem industriezulieferer und oem-produzent für andere marken ...

KNV hat das ergebnis geprüft, für besser als ihr bisheriges rohr befunden und teilt sich die produktion jetzt mit der fa muggenhumer.

muggenhumer liefert an selberverleger, KNV an installateure...

zitat..
...aber wird dies z.B. auch "offiziell" unterstützt und in der Planung (wenn von KNV gemacht) berücksichtigt?

ja. ich versuche immer wenn möglich die versickerung einzubinden, weil eben win/win...
gerade in der steiermark bsplw wird immer öfter ein von einem ziviltechnikerbüro berechneter sickerkörper im einreichplan festgelegt. der schaut oft schon aus wie der abschnitt eines rgk ... emoji

auch hier wieder doppelter nutzen, die bagger- und erdarbeiten werden mehrfach genutzt...

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo HiG_2630,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe - Zeitdruck - Flächenkollektor

  •  HiG_2630
28.8.2017  (#43)
guten Abend dyarne

ich bedanke mich schon jetzt mal für dein Engagement, nicht nur jetzt in meinem persönlichen Fall emoji
mittlerweile habe ich sogar schon das angebot auf den Tisch und ich will noch nix verschreien aber es geht in die richtige Richtung emoji emoji
t

1
  •  HiG_2630
29.8.2017  (#44)
So es ist fix - und Mann steht auch voll hinter mir, dem Insti und dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] emoji
In zwei Wochen gibt es einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in 2630 - vom Insti mit Beihilfe (Musterbaustelle) von KNV und einen Mann von uns emoji
Hat sich jemand schon verlegen lassen?

Bzw wisst ihr / Arne wie das nun mit der Planung genau läuft? Ich hätte mal alles zu hr schier geschickt der ist jedoch noch auf Urlaub

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.8.2017  (#45)
gratuliere!

ja,es haben sich schon viele verlegen lassen, besonders schön der bericht von bloom...
http://www.energiesparhaus.at/forum/41935

hast du deine gesamten unterlagen schon übermittelt?
pläne, ea, planungsfadenlink, etc?
dein installateur kann das ja weiterleiten, damit die planung ins laufen kommt. er kann es ja auch ins werk schicken...

1
  •  HiG_2630
30.8.2017  (#46)
Super, Danke für die Antwort - habe alles an Herrn schier persönlich geschickt - werd es heut nochmal dem insti zusätzlich schicken.

Machst eigentlich jetzt noch du die Planung, Arne, oder sind da schon andere am werk?



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.8.2017  (#47)
wenn ich nicht gerade auf urlaub bin wie jetzt mache ich planungen. es ist aber mittlerweile zu viel für einen geworden.
wir werden heuer in A rund 300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bauen...

mein großes ziel die erdwärme wieder nach vorne zu bringen ist ein stück weit greifbarer geworden, bei KNV stehts nicht einmal mehr 60/40 für lwp.
die branche gesamt geht gerade von 70/30 richtung 80/20...

wir brauchen aber für die energiewende mehr erdwärme...

1
  •  bloom
30.8.2017  (#48)

zitat..
HiG_2630 schrieb: Hat sich jemand schon verlegen lassen?


Ja, kann ich nur empfehlen, Kollektor legen für faule. War eine spitzen Kooperation zwischen Arne und Fa. Kollar (und Hr. Schier der mit vollem Einsatz im Graben gestanden ist), die haben jetzt gerade die Kollektorenden in den Technikraum geschoben, nachträgliche Baggerarbeiten mit dem Baumeister koordiniert etc. Kurzfristige Änderungen hat er auch mit Arne abgeklärt. Vielleicht Luxus, aber auf jeden Fall praktisch.

1
  •  HiG_2630
10.9.2017  (#49)
so nach kurzer Abstinenz, mit vielen Planungen und Erledigungen im Hintergrund bin ich nun wieder da.


2017/2017091019844.jpg#
RGK ist angezeichnet - am Dienstag kommt der Bagger und am Mittwoch wird durch den Insti mit Unterstützung durch Herrn Schier emoji verlegt
sollte jemand gern zum Zuschauen kommen wollen - bitte pn

Planung hat KNV glaub ich noch ein paar Nerven gekostet emoji - Arne hast du was mitbekommen?


2017/20170910394663.jpg
so schaut unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nun aus - obwohl KNV mir versichert hat das es passen wird hat uns die nun angesetzte Heizleistung von "nur" 7733kW ein wenig verunsichert

nun noch bitte ein paar stoßgebete an den Wettergott, damit der angekündigte Regen ausbleibt und wir keine sumpflandschaft bekommen emoji


1
  •  maider187
11.9.2017  (#50)
super!!! meine wird nächsten Mittwoch in Betrieb genommen. Könnt ja gerne mal vorbeischauen um euch eine Anlage in Betrieb anzuschauen emoji

Mittwoch geht leider doch nicht bei mir emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.9.2017  (#51)

zitat..
HiG_2630 schrieb: Planung hat KNV glaub ich noch ein paar Nerven gekostet...


ist das routing jetzt nach deinen wünschen bzw bestand/gegebenheiten vor ort - alle bäume gerettet? emoji

zitat..
HiG_2630 schrieb: RGK ist angezeichnet...


zieht F doch am ende durch bis zur anbindung. diese kann je nach baggerlöffel auch schmäler ausgeführt werden.

gibts 3m lange dachlatten bei euch auf der baustelle?

zitat..
HiG_2630 schrieb: hat uns die nun angesetzte Heizleistung von "nur" 7733kW ein wenig verunsichert...


das paßt üppig.
ihr habt 5,5kw reale heizlast, die anbindeleitung ist ohne leistung gerechnet, bringt aber bei 30m länge locker 1,5kw. geht also schon wieder richtung 80% reserven...

du hast rund 100m kollektorlänge. eine sehr großzügige auslegung...

halte die daumen wegen dem wetter!

1
  •  HiG_2630
11.9.2017  (#52)
Benjamin, auf dein Angebot komme ich gerne zurück emoji lass sie mal anlaufen emoji
Arne, Danke ja Bäume sind nun alle gesichert - alles ned so einfach emoji
Dachlatten sollten vorhanden sein Bzw auch anderes was 3 m lang ist - wofür?


1
  •  HiG_2630
12.9.2017  (#53)
Zurzeit hält das Wetter - weiter so 😊
Erster Graben wird gerade ausgehoben

2017/20170912845235.jpg




1
  •  maider187
12.9.2017  (#54)
sehr fein... Wetter soll auch so bleiben, hoffe es zumindest muss mit dem Hänger Rigipsplatten vom Schilowsky aus NK holen

1
  •  HiG_2630
12.9.2017  (#55)
ui, na ich wünsch es dir auch das es hält - zur zeit 2 gräben und ein Nussbaum ausgegraben - es läuft nun

1
  •  maider187
12.9.2017  (#56)

zitat..
HiG_2630 schrieb: ui, na ich wünsch es dir auch das es hält


owa jo emoji

zitat..
HiG_2630 schrieb: Nussbaum ausgegraben


was, richtig ausgegraben?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.9.2017  (#57)

zitat..
HiG_2630 schrieb: wofür?


ihr habt ja mit der einseitigen anbindung kalt/warm auf derselben achse ein außergewöhnliches design. da ist meine empfehlung im gleichen schlitzgraben unten das warme ende li u re am rand zu legen. dafür helfen die latten um das rohr an den rand zu positionieren.
dann wird ein halber meter aufgefüllt und das kalte rohr entkoppelt im schutzschlauch darüber gelegt...



2017/20170912505976.jpg
(maße nur beispielhaft)

bitte den baggerfahrer darauf hinweisen daß er ins fernsehen kommt ... emoji
bitte um saubere abböschung an den rändern und lastfreien streifen neben dem graben...

@wetter -> daumenhalt!

1
  •  HiG_2630
12.9.2017  (#58)
Oh Danke für den Tipp, ja dafür (Leitungen positionieren) haben wir Material genug vor Ort
Danke für die Zeichnung werden es so machen - baggerarbeiten laufen ganz gut - der erste graben war zum "lernen" alle anderen haben wir schön abgeböscht und lastfrei
Noch ist das Grundwasser und der Regen ausgeblieben
Da auf 1,9m viel Schotter gekommen ist, haben wir auf ca 2m ausgehoben und auf den Boden nochmal schönen Lehm gelegt um die größeren Steine zu bedecken.

Ins Fernsehen? Hehe - haben eine Zeitraffer-Kamera installiert 😊

@nussbaum : hatten einen 1m Durchmesser Nussbaum, den haben wir schon im Februar gefällt und jetzt musste noch der Wurzelstock raus

2017/20170912913717.jpg



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.9.2017  (#59)

zitat..
HiG_2630 schrieb: schön abgeböscht und lastfrei...

emoji

zitat..
HiG_2630 schrieb: haben wir auf ca 2m ausgehoben und auf den Boden nochmal schönen Lehm gelegt um die größeren Steine zu bedecken...

sehr gut!



1
  •  maider187
12.9.2017  (#60)

zitat..
HiG_2630 schrieb: und jetzt musste noch der Wurzelstock raus


aso.. dachte der ganze Baum musste jetzt dran glauben. ich hatte 25 stück oder mehr von den Dingern zum ausgraben. Hat ausgeschaut wie eine Mondlandschaft emoji emoji emoji

1
  •  maider187
12.9.2017  (#61)

zitat..
dyarne schrieb: sehr gut!


kurze Querfrage weil zuletzt das Thema Planung angesprochen wurde... Muss ich dem Techniker meine/deine -> unsere Planung auch vorlegen oder hat KNV diese schon bekommen?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.