Hallo Akani, ich habe heute den Abgleich gemacht. Dabei habe ich die Umwälzpumpe auf 68% gestellt. (vor der Abgleich konnte bei dieser Leistung eine Durchflussmenge von 1920l abgelesen werden) Die Umwälzpumpe in der WP WP [Wärmepumpe] hat einen Nennvolumenstrom von 1920l. Nach dem Abgleich flossen bei 68% nur noch 1300l. Somit habe ich die Leistung auf 83% hochgedreht = 1850. Dies Änderung habe ich deshalb durchgeführt, da ja der Nennvolumenstrom nahezu erreicht werden sollte. (laut Vaillant) Ich habe daraufhin den Heiztakt mitgestoppt. Vorher war er bei 35-40min und jetzt hat die WP WP [Wärmepumpe] nach 15min aufgehört. -> Nicht wirklich gut oder? Das das Energieintegral wurde nicht vollständig abgebaut. Einstellung sind 180Grad Minuten. Er hat jetzt bei 93Grad aufgehört. Vorlaufsoll sind 23,5 Grad. Er hat den Vorlauf auf 30 erhitzt für eben diese 15 Min. Ich hoffe ich habe durch den Abgleich jetzr keine taktende Anlage erzeugt... Die letzten Tage hatte ich in 24 Stunden immer so um die 7 Takte. Bitte um Rückmeldung ob ich die Änderungen wieder rückgängig machen sollte. |
||
|
||
Ich denke, da musst du die Kompressor-Hysterese hinauf setzen. Da deine WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist, wird der VL VL [Vorlauf] zu warm und die Hysterese schaltet dir vorzeitig den Heiztakt ab. |
||
|
||
Dann musst du mit dem 1,5 bis 2 Fachen am Volumenstrom an den Taccos rechnen. Damit du bei minimaler Pumpenleistung deinen nenndurchfluss bekommst. Jetz sind deine Taccosetter wahrscheinlich ziemlich zu gedreht |