meine einschätzung: du als bauherr hättest das ansprechen sollen mit der fassadenfirma. anderersseits hätte sie dich fragen müssen und nicht einfach rundherum arbeiten.
Du hast ja auch einen Vollwärmeschutz in Auftrag gegeben - und hinter dem Raffstorekasten haben sie es sich ganz einfach gemacht... und nicht fachgerecht ausgeführt. der fenstermonteur hat mE damit gar nichts zu tun, der montiert fenster + sonnenschutz, fertig. Eine Behebung ist evtl. so möglich: Anbohren des kastens und aussprühen mit einem NICHT-drückendem Dämmschaum. anbieterfirmen fragen (2k-Schaum?)! Materialkosten sollte mind. drin sein von VWS partie + anteilige Arb.kosten. |
||
|
||
@astrnad - "Insgesamt ist die Thermografie sehr positiv, die Fassadenflächen sehr homogen, aber die Raffstorekästen sind am Bild ein Problem: Offensichtlich wurde keiner der Kästen hinterdämmt"
Welche Farbe hatte der Raffstorekastenbereich? Rot oder Gelb? Wieviel Grad Unterschied war zwischen Fassade und Kastenbereich? |
||
|
||
@chris07 - Die Farbe ist je Betrachtungsbereich unterschiedlich. Wir hatten bei der Thermografie eine Außentemperatur von etwa -6°C, Die Oberfläche der Fassade war in den sichtbaren Bereichen um die Fenster bei etwa -4°C, die Verblendung der Raffstorekästen hatte etwa +2°C. Dazu ist noch anzumerken, dass man natürlich die Mauer selber nicht mehr sieht, die gemessene Temperatur kommt von der Oberfläche des Aluwinkels, der zwischen vorgesetztem Raffstorekasten und Mauer montiert wurde. Meine Frau und ich haben damals noch mit dem Fassadenbauer gesprochen wegen den Raffstorekästen, der erinnert sich jetzt natürlich nicht mehr dran. Liebe Grüße, astrnad |
||
|