|
|
||
Ging mir vor einem Jahr genauso, im Endeffekt habe ich die Planung dann selber gemacht (und alles andere auch). Empfehlungen kann ich dir bzgl HKLS Planer keine geben aber ein paar Tipps. 1. Aktiviere so viel Fläche wie möglich, also auch Betonkernaktivierung und Wandheizung einplanen wenn möglich. Dadurch senkst du die Vorlauftemperatur, die Druckverluste und die WPWP [Wärmepumpe] bringt die Leistung leichter weg. 2. Gleich lange Kreise bei gleichem Querschnitt. Dieser ergibt sich meist eh aufgrund der Länge des Rohrbundes (bei mir z.B. 200 Meter Bund 16x2, dadurch 100 Meter Kreis. Mit 400 Bund wären auch 5x80 möglich). Bei vielen Kreisen gemäß Pkt 1 sind auch 100 Meter kein Problem. 3. Der Verlegeabstand wird zwischen 10 und 20 cm liegen (bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] zwischen 20-50 cm). Die Unterschiede sind ca. 30% Heizleistung zwischen den beiden. Mehrleistungen sind daher eher über Pkt. 1 zu erreichen. 4. Bodenbeläge berücksichtigen, Fliese ist gut und Kork beispielsweise schlecht. Hier mal meine Auslegung, ist vielleicht fürs erste Overkill aber das wird schon https://www.energiesparhaus.at/forum-fussbodenheizungsauslegung/53160_2#506706 |
||
|
||
Hallo! Danke für deine Hinweise! Ich habe die letzte Woche über begonnen, mich in die Thematik einzulesen, werde gerne weiter berichten wie's läuft. |