@brink hat sich darüber Gedanken gemacht und auch so weit ich mich erinnern kann, die Hydraulik leicht angepasst, um eine Umwälzung direkt zwischen OG/EG und KG zu ermöglichen. Kann aber den Thread auf die Schnelle nicht finden. |
||
|
||
Wir haben das Problem auch im Altbau im Sommer, ebenfalls Hanglage. Dazu noch Bach neben. Im Winter alles perfekt, aber im Sommer halt sehr hoch. |
||
|
||
Ich habe eine ähnlich Konstellation und habe die UWP der FHB manuell eingeschaltet. So habe ich eine Zirkulation zwischen KG und EG, und die Wärme geht von oben nach unten und umgekehrt. |
||
|
||
|
||
Danke für die Rückmeldungen. Auf welchen Wert hast du die UWP eingestellt bzw wie hast du das eingestellt an der WP WP [Wärmepumpe]? Hast du alle Heizkreise voll aufgedreht? Ich habe FBH FBH [Fußbodenheizung] im UG und FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA im OG und frage mich gerade wie ich das hydraulisch am sinnvollsten lösen könnte. Meine erste Idee war dass ich im UG nur jene Räume aufdrehe die zu kalt und zu fecht sind. Und im OG nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung] (da BKA BKA [Betonkernaktivierung] Temp vermutlich etwas höher wie FBH FBH [Fußbodenheizung] Temp). Wäre das plausibel bzw könnte das funktionieren? Durch die große Masse der BKA BKA [Betonkernaktivierung] sollte ich die drei Kellerräume damit ja leicht an die Temp der BKA BKA [Betonkernaktivierung] angleichen können? Aber die BKA BKA [Betonkernaktivierung] und die FBH FBH [Fußbodenheizung] hängen ja an unterschiedlichen Verteilern... |
||
|
||
hier ist der Umbau für die Umschichtung von Keller-Kälte in EG/OG-Wärme bzw. umgekehrt: https://www.energiesparhaus.at/forum-solare-gewinne-in-keller-einlagern/48478_3#499124 |
||
|
||
Besser und effizienter wäre es, wenn du die verschiedenen Heizkreise seriell schaltest anstatt parallel (wie es im Heizbetrieb ist)...das ist genau das, was brink ausgetüftelt hat, Link hat Pedaaa gepostet. Ich hab das bei mir so einbauen lassen und das funktioniert tadellos, damit kann der Keller zumindest auf ca. 20-21° temperiert werden und im EG/OG wirds auch nicht so warm. Vorteil ist auch, dass im Keller die Böden nicht so kalt sind. Nachdem mein Haus schon älter ist, hab ich leider nur FBH FBH [Fußbodenheizung]...mit BKA BKA [Betonkernaktivierung], Wand- und Deckenheizung funktioniert das noch viel besser. Parallelverschiebung auf -8 (damit die WP WP [Wärmepumpe] bei ev. kälteren Phasen im Sommer nicht zu heizen beginnt), Heizgrenze auf 29°, Standby Drehzahl der UWP ist bei mir 20%, das reicht vollkommen aus, da sie eh über mehrere Monate 24 Stunden läuft. Zu beachten ist jedoch die Kühlgrenze und der Modus (zb. Auto), dass der nicht versehentlich aktiviert ist und du dir den Keller dann kühlst Im Hochsommer (passive Kühlung) schalte ich dann die Heizkreise wieder auf parallel und sperr den Verteiler im Keller ab. BTW, wenn du dein Büro im Keller regelmässig nutzt, steigt ohnehin die Temperatur auch an. |
||
|
||
Danke für die Rückmeldungen und den Link. OG und UG seriell macht natürlich mehr Sinn als parallel. Einen Umbau der Leitungen werde ich so schnell aber nicht realisieren können. Außerdem ist es im OG aktuell nicht so viel wärmer wie im UG. Ich würde es deshalb gerne mit Heizen pobieren. Aktuell habe ich in den betroffenen Räumen 20°C und ca 70% Lf. Wie könnte ich mit meiner KNV S1255 nur die drei Kellerräume auf 23°C erhöhen? Habe bislang die WP WP [Wärmepumpe] nur im AUTO Modus verwendet. Also Umschalten auf Manuell und Zudrehen aller anderen Kreise ist mir klar. Aber was genau kann ich im Heizmodus Manuell einstellen und auf was müsste ich dabei achten? Vielen Dank für Eure Hilfe! LG |
||
|
||
UWP läuft mit minimaler Drehzahl und zeigt 4 W Verbrauch an. Hab die Heizkreise in den Räumen voll aufgedreht, wo ich Wärme abführen (EG) bzw. zuführen (KG) will. WP habe ich keine im Einsatz, Mischer ist einfach vollständig geschlossen, d.h. das Wasser wird einfach im Kreis gepumpt. Funktioniert so weit ganz gut, im Keller habe ich jetzt ca. 21 Grad (vorher kanpp 20). |
||
|
||
Frage: Wie kann ich die UWP einer S1155 einschalten? Modbus, AUX eingang? Im Auto betrieb ist nach Heizung aus stillstand. Die UWP manuel einschalten geht nicht??? |
||
|
||
Obs direkt geht, weiss ich nicht, aber indirekt, wie hier beschrieben: Modbus Register 30, ist auch beschreibbar. Register 184, auch beschreibbar. Register 183 |
||
|
||
vor 10 jahren wäre man für dieses ansinnen hier noch in der luft zerissen worden. wenn die räume im sommer zu kühl sind, könnte man erstmal über lüften (und zwar schon in der übergangszeit), die temperaturen, der über den winter ausgekühlte speichermassen, anheben, nicht? beim unbeheizten keller gäbe es ja überhaupt nur diese möglichkeit. |
||
|
||
hab das auch mal ausprobiert - bringt auf jeden Fall leichte Besserung Kleiner Hack für Panasonic Geräte (ich weiß nicht ob man die UWP sonst irgendwie auf Dauer schalten kann?!) - Kühlmodus aktivieren - (Vorlauf)Temperatur auf 20 Grad stellen (mehr geht anscheinend nicht) - Aber dann einfach Sollwertverschiebung +5 Grad => Somit läuft die UWP im "Schnüffelmodus" und das Wasser zirkuliert |
||
|
||
jo, ich finds auch ned gut. Das ist sehr heikel, da man sich dadurch viel Feuchtigkeit in den kühleren Keller reinholt, der an sich schon bei geschlossenen Fenstern und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Sommer eine Challenge ist. Warum nicht? Installateur anrufen, in 2 Stunden ist das locker erledigt. Versteh ich nicht ganz, d.h. du hast zu dieser Jahreszeit 20° im OG und da ist es dir nicht zu kalt, aber im Keller mit der gleichen Temperatur schon? Wo wohnst du? Am Großglockner? Selbst wenn, ists auch kein Problem, dann drehst halt den Verteiler im OG zu. Bin mir nicht sicher, ob die WP WP [Wärmepumpe] dann aufgrund zu geringen Durchfluß eine Störung wirft, wennst nur einzelne Räume beheizt. Auf jeden Fall wird sie aber munter vor sich hintakten und eine schlechte Arbeitszahl erzielen... Ich würds im Auto Modus lassen. Also Parallelverschiebung zb. auf +5 und Heizgrenze auf 29 Grad setzen (und die anderen Heizkreise/Verteiler zu drehen). Ökologisch sinnvoll ist das aber mit Sicherheit nicht |
||
|
||
Danke gdfde für die ausführlichen Infos. Im OG habe ich aktuell ca 22,5°C. Also nur 2-2,5°C Unterschied. Evtl reicht das eh aber im Hochsommer ist der Unterschied zwischen UG und OG meist bei >4°C. Aufgrund eurer Infos werde ich dann nicht Heizen und es fürs erste über die UWP im Auto-Modus mit den parallel geschalteten Heizkreisen mal probieren. Und falls es nicht den gewünschten Effekt bringt werde ich auf seriell/parallel Umschaltung umbauen. Eins noch: Ich bin ein sehr umweltbewusster Mensch und deshalb geht es mir schon um die ökologisch sinnvollste Lösung Ich habe in den letzten Jahren im Sommern immer fast 80% Lf gehabt und dadurch auch mehrmals Schimmel an und hinter Möbeln, welche ich dann auch austauschen musste. Einfach nur Lüften funktioniert somit bei mir leider nicht und die hohe Lf und Schimmel zu akzeptieren ist für mich auch keine Option. Aktuell laufen zwei Entfeuchter mit je 440W fast durchgängig von 9-18Uhr (wegen PV). Damit wäre das Problem auch schon gelöst. Allerdings bin ich auf der Suche nach einer ökologisch besseren Lösung Die Variante mit der UWP und serieller Verschaltung könnte tatsächlich zu einem niedrigeren Stromverbrauch führen. Danke für die Infos. Ich werde berichten LG, Clemens |
||
|
||
Hi zusammen, ich überlege gerade, ob ich mir diese Schaltung auch gleich einbauen lasse. Wie ich verstanden habe, wäre die Schaltung ja in etwa so: Wäre das dann für jeweils für FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] separat einzubauen, oder? Also RL RL [Rücklauf] FBH FBH [Fußbodenheizung] EG/OG in RL RL [Rücklauf] FBH FBH [Fußbodenheizung] KG und RL RL [Rücklauf] BKA BKA [Betonkernaktivierung] EG/OG in RL RL [Rücklauf] BKA BKA [Betonkernaktivierung] KG? |
||
|
||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe eine Frage zur Kellerabdichtung mit PVC Folie statt Bitumenbahnen. Wir haben ein Grundstück gekauft in Oberwaltersdorf in der nähe der Triesting. Wasser ist nicht direkt ein Thema (Probeschürf hat ergeben Grundwasser erst nach 4 Metern) aber nicht weit von unserem Grundstück Abstand ca 200 Meter hatten 2 Nachbarn beim Kellerbau viel Grundwasser und das bereits ab 2,5 Meter. Des weiteren liegt ein Teil unseres Grundstückes im HQ100. Wir haben uns daher entschieden einen "dichten Keller" gegen drückendes und stauendes zu bauen. Schlussendlich wurden uns, von unterschiedlichen Baumeistern, diverse Varianten angeboten. Wir würden uns gerne für den folgenden Kelleraufbau+Abdichtung entscheiden und ich bitte um euer Feedback ob die Experten unter euch dies für sinnvoll und gut erachten und ob die Abdichtung mit PVC Folie mit einer schwarzen Wanne vergleichbar ist? Vielen Dank schon mal im Voraus! Liebe Grüße Alex Hier der Aufbau und die Beschreibung: FEUCHTIGKEITSSCHUTZ & DÄMMUNG AUSSEN
KANALISIERUNGSARBEITEN
FUNDAMENTPLATTE
KELLERAUSSENWÄNDE
|
||
|
||
Hallo CCMM, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller -> Heizen im Sommer? |
||
|
||
Genau, hier ist das hydr. Schema dazu. Ich würd die 2-300 Euro mehr investieren und das separat machen, dann hast du die Möglichkeit, erstens mehr Heizleistung in den Keller zu transportieren bzw. kannst dann auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise im EG/OG abdrehen und nur über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] die Wärme verlagern...ohne dass du kühle Füsse im Wohnraum bekommst. der Übersicht halber wäre es gut, wenn du für deine Frage einen neuen Thread aufmachst, deine Frage hat mit diesem Thread nix zu tun. 2 |
||
|
||
Cool, danke dir Ok, also Hauptfluss wäre dann BKA BKA [Betonkernaktivierung] EG/OG zu FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA KG, nehme ich an? Und FBH FBH [Fußbodenheizung] EG/OG zudrehen. |
||
|
||
Wie gesagt, ich würde die FBH FBH [Fußbodenheizung] EG/OG auch in die serielle Bypassschaltung miteinbeziehen. Abdrehen kannst den Verteiler dann immer noch. |
||
|
||
Erstes Fazit: Ohne Bypass-Schaltung und Umschalten auf Seriell Verschaltung von KG/OG funktionierts nicht wirklich. Habe vor 2 Tagen die UWP auf 90% eingeschaltet und die FBH FBH [Fußbodenheizung] der betroffenen zwei Räume im KG und die gesamte BKA BKA [Betonkernaktivierung] im OG aufgedreht sowie alle anderen Heizkreise geschlossen. Temperatur und Lf hat sich im KG von 20,2°C/68%lf auf 20,6°C/67%lf minimal verbessert... Ich lass das ganze noch weiter laufen aber aktuell schauts nicht danach aus dass ich das KG damit spürbar erwärmen könnte... |
||
|
||
Welchen Durchfluß erzielst du damit im KG in den beiden Räumen? Najo, so schlecht schaut das eh nicht aus. Der Keller ist ja aus Beton mit großer Masse, und du "heizt" nur 2 Räume damit, d.h. da geht ein Teil ohnehin schon in die anderen Kellerräume. Auf 24 Grad wirst aber das KG mit dieser Methode ohnehin nicht bringen, auch nicht mit einer seriellen Schaltung. |