|
|
||
Welchen Durchfluß erzielst du damit im KG in den beiden Räumen? Najo, so schlecht schaut das eh nicht aus. Der Keller ist ja aus Beton mit großer Masse, und du "heizt" nur 2 Räume damit, d.h. da geht ein Teil ohnehin schon in die anderen Kellerräume. Auf 24 Grad wirst aber das KG mit dieser Methode ohnehin nicht bringen, auch nicht mit einer seriellen Schaltung. |
||
|
||
Volumenstrom ist 18,5 l/m. Den Durchfluss der beiden Kreise werde ich am Abend ablesen. Naja, die Änderung von 20,2 auf 20,6 könnte auch dem wärmeren Wetter der letzten zwei Tage (in der SO-Steiermark) geschuldet sein. Die anderen Räume heiz ich eher nicht mit, da diese auf 21-22°C sind (durch Abwärme im Technikraum bzw nicht komplett in der Erde beim anderen Raum). Falls jetzt der Vorschlag kommt die Türe einfach offen zu lassen...Zwischen den Räumen befindet sich der Gang und das offene Stiegenhaus ins EG. Dadurch würde ich mir nur wieder feuchte warme Luft in die betroffenen Räume holen... Aber ich warte und beobachte einfach noch ein paar Tage. Falls ich nicht auf 21°C und unter die 65% rel LF komme werde ich dann einfach wieder den Entfeuchter aktivieren... |
||
|
||
Nur kurze Zwischenfrage viel Wäschetrocknen auf der Leine/Spinne oder mit einem Abluftwäschetrockner tust Du nicht? Mich wundert nur, dass bei sehr ähnliches Voraussetzungen Deine Werte im KG jetzt schon deutlich höher sind als bei mir... Mig |
||
|
||
Nein, Wäsche wird draußen aufgehängt. Vl liegt es auch daran dass die beiden Räume an das offene Stiegenhaus angrenzen. Oben ist dann eine große HST HST [Hebeschiebetür] ganz in der Nähe, welche aufgrund zweier Kinder recht oft geöffnet ist. Dort kommt die warme fechte Luft rein bzw runter. Und bei den beiden betroffenen Räumen sind halt jeweils zwei von vier Wänden kalte Betonwände zum Erdreich hin... Und wie gesagt, Standort ist die zurzeit fast tropische Südoststeiermark 😉 |
||
|
||
Unter 65% rel LF im Keller im Sommer ist m.E. ohnehin Illusion, das schaffen die meisten nichmal im Wohnraum. Das wird ohne technische Hilfsmittel (wie zb. Luftentfeuchter, Klimaanlage) nicht schaffbar sein, sollte allerdings auch kein Problem sein (bis ca. 75%). |
||
|
||
Update: Habe 21,2°C/67%.. Also zurzeit sind diese zwei Räume die Räume mit der niedrigsten absoluten Luftfeuchtigkeit im ganzen Haus...Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.. Durchfluss kann ich an meinen stark verdreckten Flowmetern leider nicht exakt ablesen, aber ich denke es sind so ca 2l... |
||
|
||
Eine Frage hätte ich noch... Ich habe einen Shelly 3EM Zähler mit dem ich den Verbrauch der Wärmepumpe messe. Dieser Zähler zeigt aber keinen Verbrauch an. Woran könnte das liegen? Wie hoch sollte der Verbrauch bei 90% der HU UWP ca sein? Danke |
||
|
||
Die S1x55 hat einen Standbyverbrauch von ca. 30 Watt wegen der Ölsumpfheizung. Wenn die UWP lauft, kommen ein paar wenige Watt dazu (bei 20 % ca. 2-3 Watt). Es ist aber zu beachten, dass der Stromverbrauch der Umwälzpumpen nicht linear steigt, d.h. wenns dann über 80 % Drehzahl geht, steigts schon signifkant (20-30 Watt), also bis zu 50 Watt in Summe. |
||
|
||
Danke für die Infos. Dann werde ich mal auf 40% runter gehen und schaun was passiert. Bin leider kein Profi was die Elektrik angeht, aber ich wenn ich mich richtig erinnere dann hat die KNV 1255 ja einen Starkstromanschluss und einen 230V Anschluss. Könnte es sein dass der Shelly Zähler den Verbrauch der UWP nicht erfasst, da dieser über den 230V Anschluss funktioniert und der Shelly nur den 3phasigen Anschluss misst? Warmwasserverbrauch und Heizung werden gut erfasst aber der Shelly Zähler zeigt keinen Standby Verbrauch und keinen UWP-Verbrauch an... |
||
|
||
Das wird mit ziemlicher Sicherheit so sein, dass über den dreiphasigen Anschluss nur der Kompressor läuft, und alle Hilfsströme über den einphasigen Anschluss (ist auch bei mir so, aber halt Drexel&Weiss) Deswegen habe ich auch zwei Zähler verbaut. Und wenn man so wie ich Perfektionist ist, ordnet man die Hilfsströme dann je nach Anforderung auch Lüftung / Heizung / Kühlung / Warmwasser zu |
||
|
||
Ok, dann ists klar, danke für die schnelle Antwort.. |
||
|
||
Bei der KNV hängt das vom Anschlußschema ab, und es gibt mehrere davon. Standardmässig wird sie 3-phasig angeschlossen, und dabei ist auf der 1. Phase die Steuerung und Pumpen/inkl. Ölsumpfheizung und auf der 2. Phase der Kompressor. Ich hab die Steuerung auch separat angeschlossen (unnötigerweise). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]