Was korrekt ist, es wurden alle Zertifikate der Prüfungen nach ÖVE R25 nochmals geprüft. Viele Anbieter aus FernOst haben das in China ausstellen lassen, und da gab es wohl einige Unstimmigkeiten. Für Victron ist das Blödsinn (erst letze Woche mit der Netz NÖ gesprochen). Die Vorarlberger haben da eine ganz gute Liste online, die soll angeblich (auch wieder so ein Gerücht) in Zukunft für ganz Österreich gelten. https://www.vorarlbergnetz.at/media/Wechselrichterliste-vorarlberg-netz-TOR-Erzeuger-Typ-A.pdf Hier noch eine sehr aktuelle Liste aus Salzburg https://www.salzburgnetz.at/content/dam/salzburgnetz/dokumente/stromnetz/Strom-Erzeugung_Parametrierung-PV-Wechselrichter.pdf 1 |
||
|
||
Dürfte so sein. Aber was machen alle die gerade so was bestellt haben? Wir haben auch 7 Anlagen bestellt. Was sagt man den Kunden?.. wie schnell sind die wieder zugelassen und was ausser Fronius ist jtz noch zugelassen miz Backup. Funktion(solaredge ev und goodwe vl). Denke bei Multiplus hat dich die Dame vertan und die alte Serie und nicht die 2er gemeint. Ich hätt gern eine richtige Liste die wr netze a akzeptiert. Hast du für die Eve Batterien Bestimmungen in Nö gehabt? Hat evn irgendwas vorgegeben? Angeblich laut Polz Solar erfüllt der Mulitplus sogar die Frt Fähigkeit weil als Usv Zugelassen |
||
|
||
es gibt so eine Liste bei den Salzburg Netzen. Mit Backup Funktion wäre noch der SMA Tripower SE interresant, und zumindest in SBG erlaubt. |
||
|
||
|
||
. Liste aus Salzburg und Vorarlberg siehe oben. Richtig, bei Victron ist der alte Multiplus und auch der Quattro nur mit externem NA Schutz zulässig. Fuer den Quattro II gibt es noch kein TOR Zertifikat. Victron laesst die Prüfung nach OVE extra in DE durchführen und nicht in Fernost, was vermutlich billiger waere. Die FRT ist Teil der OVE R20 Prüfung. Das hat aber im Prinzip nix mit USV zu tun, eher im Gegenteil. Bezüglich Speicher musst du im Prinzip die OVE R20 einhalten und halt baurechtliche Themen falls zutreffend. Sonst wollte Netz NÖ nichts extra, die Abnahme muss eh durch den Elektriker erfolgen. |
||
|
||
Bzgl. Solax. Es gibt ein Zertifikat ausgestellt von TÜV Rheinland China - Member of TÜV Rheinland Group von daher sollte dies auch passen! Getestet und bestätigt wird: OVE-Richtlinie R25/03.20 TOR Erzeuger Typ A Version 1.1/12.19 Was ich allerdings nicht geprüft habe ob es Korrekturstände bzw. neue Ausgabestände dieser Richtlinine gibt. http://de.solaxpower.com/wp-content/uploads/2022/03/Solax_X3-HYBRID-G4_AUT_TOR-R25_AK-50513153-0001.pdf |
||
|
||
ich muss mal schaun, ob sie mir meine solax Anlage anerkennen. Die QCells mitn Solax drin haben sie mir gecancelt, weil sie meinten das Zertifikat ist nicht normgerecht und in China getestet worden oder so oder die Einstellwerte stimmen nicht. da gehts um Sissifuss. Da geht ums 0,1% Abweichung vl. Die haben angeblich auch Sungrow den, weltgrössten PV Wechselrichterhersteller das Zertifikat entzogen. Und das in so einen Mini Land wie Österreich. Das ist für die nicht mal ein Markt. Auch in Deutschland gibt es 50Hz und man kann dort die Geräte einsetzen. Ich bin brandhas und tel. nur mehr und weiss nicht mehr was ich meinen Kunden erzählen soll, die das beauftragt haben und wir das beim Grosshändler bestellt haben. Spekulieren auf ein gültiges Zertifikat oder alles stornieren? |
||
|
||
Du bist doch Elektriker ? Firma mit 300 Leuten oder hab ich das falsch im Kopf Wenn ihr eine PV Anlage plannt dann gebt IHR doch im Elektrikerportals des jeweiligen Netzbetreibers die Daten ein, unter anderem die WR WR [Wechselrichter]-Type .. diese (welche zugelassen sind) findet sich dann immer in einem Dropdown Menue Das musst Du Firmenintern doch auf Knopfdruck haben ? |
||
|
||
Ich versteh NULL wie DU da "brandhas" sein kannst 🤗 Ihr habt das Projekt ausgelegt ? Ihr habt einen Netzzugangsbeleg mit DIESEM WR WR [Wechselrichter] angefragt/bekommen oder habt ihr einen "falschen" Dummy-Platzhalter genommen 😉 DANN is die Situation natuerlich nicht soooo gluecklich |
||
|
||
Bei den Wr Netzen gibts no nix per Dropdown. Da gibst was ein und wartest 4-6wo auf die Antwort und laut Qcells war ja der Speicher zugelassen und laut Krannich auch. Das Problem ist halt, mein Kollege hat angeboten. Und nach den Auftrag haben wir bestellt. Nach 4wo ne AB bekommen und dann auch die Absage der Wr Netze. Unter unsern 300 leut gibts 150 leut die Rohrpost und Fördertechnik usw machen. Und bei und geht nix auf Knopfdruck. Da Fehlt der IQ der IT und die Motivation der unterbezahlten Arbeitskräfte 😅 Sorry du arbeitest schon lange auf den Sektor und hast mehr Ahnung und Connections und andres Bundesland und verkaufst auch nur Solaredge und Fronius. So hast du weniger Probleme |
||
|
||
Okay da muss ich den E-Buddy Fragen der hat vor 2 Wochen das bei den WR WR [Wechselrichter]-Netzen gemacht 🤔 Bei allen anderen Netzbetreiber gibts immer ne Liste (wo wir gebaut haben - ob Dropdown oder Klickfekd zu Scrollen lass i mal aussen vor 😂) Ich sags ganz offen: Was Hersteller und Grosshaendler sagen kannst du dir in den Kaengurubeutel schieben - interessiert ka Schweinchen Zaehlen tut nur was vom Netzbetreiber eingetragen/erlaubt ist. VDE/Tuev Reinland alles egal - wir san in Oesterreich Vorarlberger Netze haben ein wenig die Vorreiter/Empfehlungsrolle , hat Fani geschrieben bzw wir wissen es seit ca 6Monaten auch von SE. Die HomeHubs laufen dort im Testsetup, die Vorarlberger geben dann Referenzen/Empfehlungen an die anderen Netzbetreiber. Problem: "Jeder" kocht sein eigenes/anderes sch##%eis Süppchen - darum ist die Buerokratie auch so ein Horror.🤮😢 Wieso gibts so viele Enwitec Boxen bzw Solaredge wollte 1 Netzumschaltbox fuer Ö, es werden vermutlich 3-5 Versionen werden wegen der Nicht-Standardisierung im Netzbereich #Energiewende2030schaffenwirsoNIE |
||
|
||
Naja wir bieten bewusst 2 unterschiedliche Techniken(Optimierer vs Stringtechnologie) an und wollten bewusst keinen Bauchladen. Solax wird uns mittlerweile fast woechentlich angeboten von GHs - aber wir wollen im Eigeninteresse und fuer unsere Buddys halt Produkte wo wir wissen dass es besser passt (Gesamtpaket/Freigaben/Qualitaet/Software/Sicherheit). Und du kannst Dich NIE bei allem gut auskennen wenn du ALLES anbietest quer durch den Markt.(Schuster bleib bei deinen Leisten) Wobei immer preferiert war SE, Alternative Fronius - aber das ist ja hier a offenen Geheimnis 🤗 Frag doch mal reine Haendler was technisches, die meisten sagen nur "Muss eh der Elektriker wissen". Krannich , wie oft hab ich dort technisch was gefragt.. wir habens aufgegeben. Beim Haendler laufen nur die Zahlen und Teilelieferungen (und des klappt auch aktuell nicht 😂) Bin fast froh drueber weil wir durch den Umstand "gezwungen" waren andere Quellen zu finden welche jetzt solide Kleinpartner sind, sind mir seit 20+ Jahren die liebsten aber es geht halt net immer mit nur kleinen. 1 |
||
|
||
Kannst du ((Gesamtpaket/Freigaben/Qualitaet/Software/Sicherheit) im Bezug zu Solax konkretisieren? |
||
|
||
Da wir Solax noch nicht verbaut haben -nur auf Basis der Technik und 3er Installateure bzw (siehe Oben) Freigaben - oft ein Thema weil CE (Chinese Export) halt nicht jedem passt und die Netzbetreiber (gottseidank) schärfer werden Sicherheit (keine Optimiertechnologie) - sind heute wieder auf einer Baustelle Bestands-Fronius von einem regionalen Marktführer vor Jahren gebaut (natürlich falsch - keine Metallrohre, keine R11 Kabel - leider Klassiker) Software (laut Installationspartner wauma sich so austauscht) sehr hackelig und massiver Aufholbedarf (Info vom nem Händler-Partner) Garantie 10 Jahre, gut - Solaredge Standardmässig 12 bzw 25 Jahre - is uns lieber Fronius leider nur bei 2 Jahren (sowieso ein Fail) Servicepartner Überschaubar (4-5 Leute Chinesen mit gebrochenem Deutsch in Deutschland ) - Info direkt vom nem sehr guten Partner (Händler) Ich will das Produkt nicht schlechtreden, WIR KENNEN ES PHYSISCH NICHT, es ging oben im Thread ja um das Freigabethema beim Netzbetreiber und das ist halt oft mal ein heikles und wird sicher mehr , darum für uns aktuell kein Thema. |
||
|
||
So sieht das zb im Netz Partner Portal von Netz NÖ aus wenn man Victron Multiplus 2 eingiebt Im DropDown Herrsteller / Typ auswählen (also deine WR WR [Wechselrichter] Liste) und dann hinzufügen, fertig. Nach der Prüfung durch Netz NÖ bekommst dann dein Angebot für den Netzzugang (oder halt nicht weils noch Fragen haben) |
||
|
||
Das ist toll. Und iwann in der Zukunft gibts das auch in Wien. Derzeit muss man 100 werte in ein Formular tippen und die wr händisch eintippen und ein schema zeichnen und beigeben und dann 1monat lang warten und hoffen, dass du nirgends einen Fehler gemacht hast oder den falsche WR genommen hast, sonst wirst storniert oder an die Meike verwiesen. Oder die Ungustln dort melden sich net und wennst net schaust, kommst nie drauf. Musst in NÖ auch die Art des Energiespeichers angeben Fani? |
||
|
||
Ja musst angeben. Bei DIY schreibst dann halt rein "LFP kompatibel mit Victron". Noch die Kapazität dazu und das wars. |
||
|
||
Ok wenns denen so reicht. In wirklichkeit gehts denen eh nix an. Der Eli hat das nach den Normen abzunehmen aber die nehmen sich wichtiger als sie sind |
||
|
||
Sind ja auch nur deren Netze , so ne Frechheit aber auch 😂 Bei Dir geht ja auch jeder ein und aus in Dein Haus ohne zu Fragen (wie in Hallstatt 😬) Die Buerokratie ist teilweise (quer durchs BL/Land) zum aus dem Beutel springen, da geb ich Dir 100% Recht, jeder machts anders 🙈 Aber letztendlich is es denen ihr Netz, da wuerd i gern als "Herr des Netzes" auch a bissal meinen Estragonsenf dazugeben wollen 🤗 |
||
|
||
Was den DC Speicher angeht ist eine Netzrückwirkung nur durch den Wechselrichter gegeben, also muss dieser die Anforderungen erfüllen. Die TOR beschreibt mW auch keine Anforderungen an den DC Speicher. Der Speicher ist jedoch eine elektrische Anlage (bzw Teil einer Stromerzeugungsanlage) und muss daher die entsprechenden Normen erfüllen und der Elektriker muss das im Prüfprotokoll auch bescheinigen. Wobei das Prüfprotokoll da sehr überschaubar ist, und einige Dinge noch aus der Zeit von Bleibatterien stammt (Säurewanne, Entlüftung). Aber so grundlegende Dinge wie Querschnitt, Absicherung sollten dann doch in Ordnung sein. Was die Wechselrichter angeht bin ich beim Buddy. Die Nachprüfung diverserer Zertifikate nach Fernost hat ergeben, dass die Ergebnisse nicht so ganz stimmen: Leider zeigt sich in der Praxis seit März 2021 (Datum des Inkrafttretens der einschlägigen Vorschriften), dass die Qualität der vorgelegten Unterlagen in zahlreichen Fällen höchst mangelhaft ist. Damit müssen die Verteilernetzbetreiber davon ausgehen, dass die in Verkehr gebrachten Geräte nicht den einschlägigen Vorschriften entsprechen und somit in letzter Konsequenz die ordnungsgemäße Funktion der Verteilernetze gefährden. Ich denke eine Gefahr fürs Netz und vielleicht sogar gegen Personen (wenn zb der ENS nicht ordentlich funktioniert) will niemand. Daher ist es für mich verständlich und nachvollziehbar, dass die Betreiber nun mit nachprüfungen beginnen und somit gewisse Produkte entweder kurzzeitig und langfristig nicht mehr eingesetzt werden können. |
||
|
||
das war auch der ausschlagende Grund warum die Wr Netze auch einen externen NA fordern, weil da hats mal nen Toten geben, wie das Netz abgedreht war und die PV noch immer geliefert hat. |
||
|
||
Ich bin Oberösterreicher und baue gerade mit meiner Frau in Niederösterreich. Dzt. ist der Estrich drin, auch schon einiges von der Elektrik-Verkabelung. Laut Angebot unseres PV-Technikers (dens in der Firma seit wenigen Monaten nicht mehr gibt) hätten wir drei Victron Quattro 48/15000 für unsere Anlage geplant gehabt. Die Netz NÖ wollen uns dieses Dreipack aber nicht ans Netz nehmen, weil der Wechselrichter nicht auf der Liste von Österreichs-Energie [1] steht. Da sind nur die Multplus II 48/5000, 48/3000 und 24/3000 als zugelassen und OVE R25 geprüft gelistet, sowie deren GX-Pendants, sonst gar keiner. Es ist ihnen auch egal, wenn ein von Victron empfohlener Ziehl-NA-Schutz [2] verwendet wird, weil scheinbar gewünscht ist, dass der Wechselrichter noch zusätzlich bis runter auf 184V nicht abschaltet. Da der Technikraum für die Anlage mit 3x Quattro geradeso passt, weil darunter auch noch 5x MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS450/200 kommen sollen, hab ich dzt. keine Ahnung, wie ich statt der 3x Quattro 48/15000 dann 9x Multiplus 48/5000 an die Wand pflastern soll. Hat wer von euch eine Lösung oder soll ich einfach Victron-PV-Lego spielen, bis ich alles ggf. auch verschachtelt in den Raum bringe? Telefoniert und geschrieben hab ich mit der Netz NÖ schon genug, da beißt man auf Granit, vernünftig erklären kanns mir keiner. Den DIY-Speicher mit 128x EVE LF280K (115 kWh) und Batrium BMS BMS [Batteriemanagementsystem], Shunt und Sicherungen für die 8 Akkublöcke akzeptieren sie ohne Probleme. Quelle [1]: https://oesterreichsenergie.at/downloads/publikationsdatenbank/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a Quelle [2]: https://www.victronenergy.de/accessories/ziehl-voltage-frequency-sensitive-relay-ufr1001e |