« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hydraulik mit Entlademischer

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Waget
14.2. - 19.2.2024
8 Antworten | 2 Autoren 8
8
Hallo,
danke für die vielen tollen Inputs hier im Forum, hätte eine Frage wie ich eine effiziente Heizungshydraulik schaffe. Ich war inspiriert vom Entlademischer-Posting von @Pedaaa und hab mal eine Hydraulik für unseren komplexen Wünsche gebastelt.

Wir planen einen Heizungstausch und danach eine Aufstockung und die Sanierung vom Bestand.
Da schon ein Holzvergaser und eine Solaranlage vorhanden sind, möchte der Schwiegervater diese natürlich wieder verwenden (die haben ja nix).
Die Solaranlage ist zur Heizung vom Pool (kalte Gegend) vermutlich eh alternativlos?

Habe ich das richtig interpretiert, dass für den Neubau-Kreis eine eigene Pumpe und ein Mischer notwendig ist, wenn man diesen mit niedrigerer Temperatur fahren möchte?

Allgemeine Kommentare/Hinweise die einem Profi vielleicht sofort ins Auge springen?

Soweit ich verstehe müsste halt eine Steuerung den Entlademischer steuern, was ich mir jetzt nicht so extrem kompliziert vorstelle, oder übersehe ich da was?


_aktuell/20240214366985.png

  •  Akani
15.2.2024  (#1)
So wäre es mMn richtig gezeichnet.
Richtig die Pumpe wirst du brauchen wenn ihr wirklich 2 unterschiedliche Systemtemperaturen habt.
Versuch das doch bei der bestehenden Fbh mal ob is nicht mit niedriger Heizkurve auch funktioniert

1
  •  Waget
15.2.2024  (#2)
Danke für den Input.

Naja ich fürchte da die FBH FBH [Fußbodenheizung] um 1990 herum verlegt wurde hat die einen größeren Verlegeabstand und da wird nicht die gleiche Temperatur reichen wie im Neubau, oder?

1
  •  Akani
15.2.2024  (#3)
Ist nicht gesagt. Wird gerade ERR ERR [Einzelraumregelung] verwendet?
Wenn ja dann deaktiviere die mal und schau was im Haus passiert.
Oder ihr gleicht diese bei der Auslegung drauf ab. Wichtig wird dann vorerst auch der hydraulische Abgleich.
Ich würde es so versuchen da ja auch die 35° VL erst bei NAT erreicht werden.
Alternativ eben zusätzliche Flächen im Bestand schaffen, mehr Fläche bedeutet eben auch senken Dr Systemtemperatur

1


  •  Waget
15.2.2024  (#4)
Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] keine ERR ERR [Einzelraumregelung], bei den Heizkörpern nur in den Schlafräumen Thermostate.

Das Ding ist aktuell fahren wir noch mit 40 °C Vorlauf bei -5 °C Außentemp, weil noch nicht saniert wurde, die 35 °C waren geschätzt für nach der Sanierung.

Zusätzliche Flächen sind leider ganz schwierig, weil die Schwiegereltern am Besten nix ändern wollen...

Deswegen hätte ich mir die Option offengelassen die zwei Kreise mit unterschiedlichen Temperaturen zu fahren, falls das nötig sein sollte.
Beide Kreise verbinden kann man dann ja immer noch...

Durch Öffnen aller Thermostate und einen hydraulischen Abgleich, wäre der Durchfluss zumindest immer konstant, oder?

1
  •  Akani
16.2.2024  (#5)
Durchfluss konstant nach kreislängen.
Wenn eh gerechnet wird lass den Bestand gleich mit einbeziehen. 
Wird das EG zusätzlich gedämmt? Wie wird die Gebudehülle gemacht? Wdvs?

1
  •  Waget
18.2.2024  (#6)
Ok, für den Bestand sollte man am Besten den aktuellen Verlegeabstand wissen?

Ja wird mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] gedämmt und die Fenster werden getauscht.

1
  •  Akani
18.2.2024  (#7)
Klingt Zar extrem aber auslitern wäre hier die beste Option.
Heißt fbh absperren Rohre aufblasen, jeden Kreis dann separat befüllen, Wasserinhalt kannst dann auf dem Rohrinnnendurchmesser auf die Länge schließen.
Das wäre eine der sichersten Methode wenn du gar nicht drüber weist

1
  •  Waget
19.2.2024  (#8)
Interessante Vorgehensweise, danke für den Tipp!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Welches Geräteanschlussventil ist das richtige?