|
|
||
Pumpe beim 100 mtr Kreis oder am schlechtesten Kreis soweit runter stellen bis du ca 1,0 ltr/min läuft dann alle anderen anhand der Länge einregulieten. Rechne mit 0,1 ltr/min je 10mtr Heizkreislänge. Dann tust dich mitm thermischen Abgleich leichter. Wirst diese dann eh wieder etwas verändern weil dir dann vielleicht einige Räume zu warm, andere wiederum zu kalt werden |
||
|
||
Danke! Also alle Kreise voll öffnen und dann die Pumpe vom Zwischenwärmetauscher so weit runter drehen, dass beim 121er oder 106er 1,0 l/min anliegt? Dann die anderen wie beschrieben einregeln. |
||
|
||
👍 |
||
|
||
|
||
Was sind das für Messgeräte, hast du einen Link dazu? |
||
|
||
Sieht aus wie die von Amazon, die ich auch habe - Preis/Leistung passt. https://www.amazon.de/Thlevel-Thermometer-Temperatur-K%C3%BChlschrank-Gefrierschrank/dp/B07TY6HRL4//?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
||
|
||
Jap, genau die. @Akani danke, werd mal herumschrauben 👍 |
||
|
||
Hab jetzt die Pumpe etwas zurück stellen können. Mehr geht aber nicht, da sonst der zweite HKV zu wenig Fluss abbekommt. Dort bin ich jetzt bei den Kreisen die etwas über 100m haben bei ca. 1 l/min. Im ersten HKV ist jetzt der 121 m Kreis der "Referenzkreis". Den 106er hab ich leicht auf 1,1 lmin abgeregelt. Wollte eigentlich den 106er als Referenz nehmen, da hätte ich aber die Pumpe weiter runterdrehen müssen und dann wäre zu wenig im 2. HKV angekommen. Mal schauen, wie sich die Temperaturen entwickeln. |
||
|
||
Aber sind die mit +/- 1 °C nicht viel zu ungenau für so ein Setup wo es trotzdem um Zehntel geht? |
||
|
||
Ich hab die vorher alle gemeinsam ein gemessen. Die Abweichung war max 0,2° , wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man es ganz genau machen will, beschriftet man jeden Sensor, bestimmt einen Referenzsensor und für die anderen Sensoren den jeweiligen Korrekturwert dazu. Vielleicht nehm ich die alle nochmal runter und mach das so. Hab die jetzt mal im Stress so nebenbei montiert, ohne nochmal vorher einzumessen. |
||
|
||
Das klingt schon sehr gut wenn deine Pumpe am min Wert hängt. Wirst sehen sobald du genug kurze Kreise nachregulierst werden sich die längeren Kreise wieder leicht erhöhen. Das ist aber in Ordnung bin gespannt wie suchs verhält |
||
|
||
Im Eingangspost hast du geschrieben das die Temperaturen für euch in den jeweiligen Zimmern passen - wenn du jedoch hier jetzt alle Zimmer auf den selben RL RL [Rücklauf] regelst wird die Temperatur in den Zimmern nicht mehr passen. Oder liege ich falsch? |
||
|
||
Denke schon, weil wir überall die 23° haben wollen. Außer im Schlafzimmer. Dort liegt aber unter anderem der 121 m Kreis, der vermutlich eh ein bissl verhungert. Ich hab die Anlage schon letztes Jahr anhand selbst errechneter Raumheizlasten und Durchflüsse grob eingestellt. War mir aber zum einen nicht sicher, ob ich das alles wirklich 1:1 so übernehmen kann, und zum anderen ist die Anlage bisher mit gleichzeitig leicht angezogener Bremse gefahren (© dyarne 😉). Das hab ich jetzt dank Akanis Hilfe denke ich mal so weit entschärft. Die Pumpe im Zwischenwärmetauscher habe ich etwas runter gedreht. Bisher sind die Räume nach ca. 18 Stunden gleich temperiert wie vorher. Was schon mal ein gutes Zeichen ist. Was ich beobachten konnte, ist dass sich die Spreizung von 2,7 K auf knapp 4 K geändert hat. Die Frage ist auch noch, ob ich die Pumpe in der Außeneinheit zum ZWT hin mit zB 50% oder auf Auto laufen lasse. |
||
|
||
Die Pumpe zum Zwischenwärmetauscher mit 50% klingt nicht mal verkehrt, zumindest keine große Stromaufnahme. Wie is da deine Spreizung? Würde sie auf jeden fall fix laufen lassen mal mit der Sprezing sehn was passiert wenn du die Pumpe runter stellst wo die spreizung hin läuft und ob der Kompi dann anders nachgelegt. Aber erst wenn du im Haus fix bist . Nicht zu viel auf einmal |
||
|
||
Ja das mach ich dann nächste Woche, wenn sich mal alles eingependelt hat. Außerdem ist es dann schön kalt draußen. Spreizung in der Außeneinheit zum ZWT bisher 2 K, jetzt 3K Pumpe Außeneinheit läuft mit 43% auf Auto (manuell kann man nur mind. 50% einstellen) Damit 1200 l/h Durchfluss zwischen WP WP [Wärmepumpe] und ZWT Verlust im Vorlauf durch den ZWT 2K |
||
|
||
PS: Das dürfte vermutlich die Ursache sein, dass der zweite HKV etwas weniger Volumen als der erste abbekommt, oder? Schönes T-Stück. |
||
|
||
Vor allem schön schlecht isoliert. Durchmesser is dann auch die Frage auf wie viele Verteilerabgänge |
||
|
||
Das Kupferrohr ist ein 28er. Also die restlichen Zuleitungen zu den Verteilern vermutlich auch. Es sind auch die Vorläufe zu den anderen Räumen nicht isoliert. Vor allem auf den langen Strecken ins SZ verliere ich dadurch sicher auch Wärme am Weg dort hin. Andererseits bleibt so automatisch das SZ kühler 😅 Die von dir empfohlenen Einstellungen passen jetzt anscheinend jetzt mal so weit. Pumpe läuft etwas langsamer, Spreizung ist etwas größer und es ist tendentiell sogar etwas wärmer im Haus. Kann aber auch an den etwas kälteren Temperaturen liegen. Großes Danke nochmal für deine Tipps. Ich lass jetzt mal alles so wie es ist. |
||
|
||
Freut mich wenn ich helfen kann, immer gern. Immer das beste raus zu holen kann immer nur der der sich selber damit befasst, weil das Verständnis nur vom selber machen kommt |
||
|
||
Absolut 👍 Wünsche dir viel Erfolg in der neuen Selbstständigkeit! |
||
|
||
Danke. Werd ich brauchen. Sind erst mal ein zweier Gespann. Haben noch sehr gute Unterstützung auf der Planerischen Seite. |
||
|
||
du wirst in D aufmischen weil du theorie&praxis verbinden kannst, neugierig bist, dir die effizienz wichtig ist und du ein spitzen handwerker bist. freu mich sehr wenn du als erster in D auf der herren-der-ringe stehen wirst... 🙏 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]