Hallo,
Hab ja meine
RL RL [Rücklauf] Messungen im HKV schon in einem anderen Thema erwähnt.
An jedem
RL RL [Rücklauf] sowie dem
VL VL [Vorlauf] hängt ein Kontaktfühler.
Zwei HKV zu je 9 HK
Messe gerade am ersten HKV.
Gestern Früh mal alle Taco Setter geöffnet. Leider hängt ja der Zwischenwärmetauscher zwischen meiner Arotherm Plus und der
FBH FBH [Fußbodenheizung]. Dieser hat eine Pumpe mit manuellem Stellrad verbaut.
Dh ich kann nix ablesen.
Alle Tacos grob addiert ergeben so ca. 20 l/min
Hab dann die längsten Kreise (alle über 100 m) komplett geöffnet. Die 90er Kreise leicht eingedrosselt und die noch kürzeren um ein Stück mehr.
Die Anlage läuft jetzt so seit 24h und die Heizung hat durchgeheizt.
Der HK mit 121m liegt im Schlafzimmer und darf ruhig etwas "verhungern".
Der zweite HK im SZ sollte der 93er sein. Die haben damals die zwei Schnecken nicht nebeneinander gelegt, sondern ineinander. Also der 121er hat quasi den doppelten VA und der 93er liegt dazwischen.
Habe jetzt meiner Meinung nach ziemliche Differenzen in den Räumen.
Mich irritiert ein bissl die Differenz zwischen 121 und 106. Beide komplett geöffnet.
Hat der längere Kreis so viel Druckabfall, dass da so ein Temperaturunterschied entsteht?
Stört mich jetzt nicht zwingend, da es sich ja ums Schlafzimmer handelt. Aber woran orientiere ich mich jetzt?
Der 106er hat 26° am
RL RL [Rücklauf]. Die anderen 0,5 bis 1 ° weniger. Soll ich jetzt den Rest an die 26° angleichen? Hätte dann ja nur eine Spreizung von 2K. Wobei die Außeneinheit zum ZWT auch nur eine Spreizung von 2,7 bis max. 3K hat. 3K soll ja aber bei R290 eh passen, richtig?
Oder sind die 20 l/min einfach zu viel und ich sollte die Pumpe am ZWT etwas zurück regeln?
So, dass der 106er HK Richtung 25° geht?
Der 106er hat derzeit so 1,6 l/min. Natürlich gibts auch keine Berechnungen etc. für meine Anlage. Ich fahre also "blind".
PS: Die Raumtemperaturen passen uns. Ich will nur nicht unnötig Energie verschwenden und vielleicht der
WP WP [Wärmepumpe] ein paar Takte ersparen.