13 kWh halte ich in deinem Setup für unmöglich. Sogar die 20 kWh könnten noch zu optimistisch sein. |
Was hast du für einen Zähler, wie wertest du ihn aus? Ablesefehler ausgeschlossen? ||
|
||
Die Summe aller internen Zähler ergibt tatsächlich auch den Strombezug am Hauptzähler. Ich hab hier ein Mieterstrommodell mit nur einem Bezugszähler, als Unterzähler eben Wohnung 1-3, Allgemeinstrom und die WP WP [Wärmepumpe]. Was aber natürlich sein kann: der Elektriker hat etwas falsch geklemmt und nimmt fälschlicherweise aus einem anderen "Abrechnungskreis" Strom für die WP WP [Wärmepumpe] - das lass ich gleich kontrollieren. Ist das erste Betriebsjahr, und jetzt wird dann die erste Abrechnung gemacht - da sollte dann schon alles stimmen, drum schau ich hier eben das erste mal genauer drauf. Mich hat der geringe Verbrauch auch schon etwas gewundert... ich melde mich die Tage nochmals. |
||
|
||
Ein kurzes Update: Tatsächlich ist der interne Zähler defekt, er liefert auf L.1 komplett unplausibel Werte, mal zählt er hier etwas, mal nicht. Ist ein ABB Typ 23, hatte der Lieferant noch nie... neuer Zähler ist schon unterwegs zu mir. Gruß Thomas |
||
|
||
|
||
Du kannst davon ausgehen, dass die IDM-Anzeige etwas geringer ist, als der tatsächliche Verbrauch. Angezeigt wird lediglich der Verdichter, Steuerung und Pumpen werden nicht berücksichtigt. Bei meiner IDM ist die interne Anzeige auch noch um ca. 10% niedriger, als meine Messung mit externem Zähler (nur Verdichter). |
||
|
||
Thema ist gelöst: tatsächlich war der interne ABB- Zähler defekt und an einer Phase wirre Werte geloggt. Ich habe heute einen Austauschzähler erhalten, und siehe da: es wird auf allen 3 Phasen gezählt. |
||
|
||
👍 Dann sind wir nur mehr an den realen Werten interessiert. |
||
|
||
Gerne. Wie gesagt eine ALM 6-15 in einem ca. 290m² großen vermieteten 3- Familienhaus, kleiner Heizungspuffer 300l, TW-Speicher (Boiler) 400l, beides einzelne Speicher. Einzelraumregelung mit Raumthermostaten (geht im vermieteten Bereich leider nicht anders), daher der kleine Heizungspuffer. Heizkurve sehr flach 0,15, 8° parallel verschoben (bei AT AT [Außentemperatur] 0° = 31° VL) WW-Zirkulation vorhanden, aber recht kurze Wege zu den Wohnungen Alle Zähler (WW/KW/Wärme/Strom) hängen über MBus an Symcon zur Fernablesung und Visualisierung für die Mieter (war ja eine Fördervoraussetzung). Stand heute für dieses Jahr: 3243 kWh Strombezug, 14977 kWh Wärme für Heizung + WW => 4,61 Aufgeteilt 5,64 für Heizbetrieb und 3,14 für WW WW [Warmwasser] Zuschaltzeit Bivalenz = 0 Stunden Ich finde das sind doch ganz ordentliche Werte. Vor allem wenn man bedenkt dass ja noch eine 10kWp PV mit Batteriespeicher auf dem haus ist und der Strombezug als Mieterstrommodell läuft. Für die Mieter alles in Allem eine gute Sache. Für Optimierungsvorschläge bin ich natürlich gerne zu haben... Grüße Thomas |
||
|
||
Is echt krass das da so eine Riesen Maschinue Steht, eine Nummer kleiner hätte da locker gereicht. Bäder und Wohnräume heizt ma eh immer. Da hätte ich in diesem Bereichen keine Regler gemacht. Aber ja, die lieben Gesetze |
||
|
||
Ja, bei vermietetem Wohnraum muss man ein paar Abstriche bezüglich der Effizienz machen. Wegen der Größe der Wärmepumpe waren mein Heizungsbauer und ich hin- und hergerissen, ob wir uns jetzt eine Nummer kleiner trauen sollen. Da es aber preislich annähernd keinen Unterschied gemacht hat (er hatte noch eine ALM 6-15 reserviert, für die es noch den alten Preis gab), habe ich mich für diese entschlossen, obwohl er für eine Nummer kleiner gewesen wäre. Man weiß ja nie, es gibt nichts schlimmeres als frierende Mieter ) |