|
|
||
Wo hast du das eingestellt? Bei mir hält er die min. Vorlauftemp. genau ein, hab aber eine Sole-iPump mit passiver Kühlung. |
||
|
||
Man kann bei mir entweder einen Fixwert oder eine Außentemperaturabhängige Kühlkurve einstellen. Ich habe bei mir den Fixwert mit den 18° VL eingestellt und dieser wird leider dauerhaft unterschritten. Wenn ich auf die Kühlkurve ändere hat er z.B. Vorlauf mit 19,2° angegeben, allerdings wurde auch dieser dauerhaft unterschritten? |
||
|
||
Ich habe die Kühlkurve genommen. Regelt, wie gesagt, genau auf Sollwert. Ev. schießt die aktive Kühlung da schneller drüber, dann sollte sie aber trotzdem abschalten. Hast du den zusätzlichen Taupunktwächter und Luftfeuchtesensor auch verbaut? 16° find ich schon grenzwertig auf Dauer. Hast du schon mal in den Heizkreisverteiler geschaut, ob es da ev. schon Kondensat an den Leitungen gibt? |
||
|
||
|
||
Das ist echt seltsam.. Bei mir macht es auch keinen Unterschied wie hoch ich die VL VL [Vorlauf] Temperatur einstelle, außer dass ich dann dauerhaft über 2° darunter bin und dann schaltet sich die WPWP [Wärmepumpe] alle 5 Minuten aus.. Bei den Einstellungen finde ich sonst auch keinen brauchbaren Wert, der hier etwas ändert. Wundert mich, dass hier sonst keiner dieses Problem hat |
||
|
||
Einen Taupunktwächter habe ich, allerdings keinen Luftfeuchtesensor. Kondensat habe ich bis jetzt noch keines bemerkt, habe allerdings auch nur im Keller direkt auf der VL VL [Vorlauf] Leitung geschaut. Kann durchaus sein, dass es im Wohnbereich bereits Kondensat auf der Leitung gibt, da es dort ja deutlich wärmer ist. |
||
|
||
Welche VL VL [Vorlauf] Temperatur wäre hier überhaupt empfehlenswert? |
||
|
||
Ich hab 18,5° als tiefste VL VL [Vorlauf]-Temp. eingestellt. |
||
|
||
Gibt es hier im Forum sonst niemanden mit diesem Problem? Nach etlichen Stunden des Probierens habe ich noch immer keine Lösung für dieses Problem gefunden.. Derzeit habe ich ca. 75% Luftfeuchtigkeit im Haus, da bereitet mir dies schon etwas Magenschmerzen, da ist die Taupunkttemperatur doch gleich mal erreicht. Ich habe jetzt vorerst die gewünschte VL VL [Vorlauf] Temperatur auf 20° gestellt, diese werden natürlich auch gleich wieder unterschritten und daher taktet die Wärmepumpe dementsprechend oft.. Die Laufzeit beträgt zwischen 1-2h, dann sind die 18° erreicht und dann wird wieder getaktet.. |
||
|
||
Zeig mal ein paar Grafiken (Durchfluss, VL/RL, Quelle VL VL [Vorlauf]/RL). Wie viel Kreise sind aktiv? Kann deine IDM passiv kühlen? |
||
|
||
Hier ein Foto vom Abfall der VL VL [Vorlauf] Temperatur: Hier auch nochmal mit soll VL VL [Vorlauf] und Durchfluss: Was ist mit passiv kühlen gemeint? |
||
|
||
Hier auch noch eine Abbildung mit VL, RL und soll-VL: |
||
|
||
Luftpistole geht nur Aktiv. Was is deinem Diagramm was aus beitrag 10. Einzelraumregelung oder offene Kreise? |
||
|
||
Das im Diagramm bei Beitrag 10 ist die VL VL [Vorlauf] Temperatur - das Selbe wie im Beitrag 11, nur dass hier auch die RL RL [Rücklauf] und die soll VL VL [Vorlauf] Temperatur abgebildet ist. Alle Kreise bis auf Bad und Keller sind offen. |
||
|
||
Häng bitte auch noch mals eine Grafik mit Durchfluss und Momentanleistung hier an. |
||
|
||
Hier eine Grafik mit Durchfluss, VL Temperatur und Momentanleistung: |
||
|
||
Hier noch eine Grafik auf welcher nur die Momentanleistung zu sehen ist, damit diese besser erkennbar ist: Hier nur der Durchfluss: |
||
|
||
Und hier auch nochmal die Grafik mit soll VL VL [Vorlauf] und ist VL VL [Vorlauf]: |
||
|
||
Das Problem ist, dass die iDM die Leistung anscheinende nicht wegbringt. Der RL RL [Rücklauf] haut einfch nach unten ab. Würde ich mal mit einem Techniker klären. |
||
|
||
Der RL RL [Rücklauf] ist ja auch nur deshalb unter den 20°, da der VL VL [Vorlauf] dann irgendwann ja nur noch 18° hat |
||
|
||
Aktive Kühlung ohne Speichermasse wie BKT fast schier unmöglich. Im anderen tread das gleiche Problem. Einfach kurz lesen die Anzwort steht im vorletzten beitrag.<NibeF2040> |
||
|
||
Nein, das verstehst du falsch. Die WPWP [Wärmepumpe] hat eine gewisse Leistung welche sie abgibt bzw. abgeben muss. Bei deinen Bedienungen (Quelle RL RL [Rücklauf]) sind es um die 3,5kW. Dein RL RL [Rücklauf] wird dann um diese Leistung abgekühlt was eben zum neuen VL VL [Vorlauf] führt. Nachdem aber dein RL RL [Rücklauf] immer weiter nach unten geht, geht auch dein VL VL [Vorlauf] weiter nach unten. Das kann nur verhindert werden in dem dein Heizsystem den RL RL [Rücklauf] stabilisiert und die Kälte aufnimmt oder die WPWP [Wärmepumpe] weniger Leistung abgibt. Warum die iDM nicht unter 3,5kW kommt weiß ich auch nicht. Wäre mal interessant hier beim Support nach zu fragen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]