geklärt - hallo zusammen.
leider hat sich niemand gemeldet. sollte aber noch jemand die probleme haben, wir konnten diese mit anderen einstellungen (ventilatordrehzahl war falsch eingestellt) regeln. Hat denn niemand eine IDM Luftwärmepumpe? Wär super, wenn sich jemand melden würde, dann könnte man ja mal die einstellungen vergleichen und evtl. energie sparen. lg idm_inhaber |
||
|
||
erhalte die selbe im November/Dezember. Ab dann kann ich dir mehr sagen. :)
LG |
||
|
||
wär schön, wenn ein kleiner erfahrungsaustausch erfolgen könnte. gerade was die einstellungen betrifft wäre es interessant, wie die wp woanders läuft. lg |
||
|
||
|
||
Idm Terra ml 6 - Hallo, habe eine Terra ML 6 BA und habe auch Probleme mit der Lautstärke, wir können gerne die Einstellungen mal abgleichen, habe zwar keine mit HGL aber das ist ja nicht der Verursacher. Wir haben mittlerweile den separat erhältlichen Windschott installiert und den Verdichter komplett mit einem Kautschuk-Blei Dämmmaterial umkleidet. Leider kein erfolg, ich habe auch dazu noch das Problem, das der Nachbar davon gestört wird... Über Rückmeldung Würde ich mich sehr freuen |
||
|
||
hallo dass sich der nachbar gestört fühlt, das hatte ich auch.
von meinem großhändler kam die ergänzung, dass die drehzahl von max. 9 auf 6 und min. 8 auf 5 gestellt wurde. dadurch wurde die lautstärke auf ein normales maß reduziert wobei durch die geringere drehzahl auch kein leistungsabfall zu verzeichnen war. auch ein mehrverbrauch an strom ist nicht eingetreten. wie lange ist denn die wp schon installiert? lg idm_inhaber |
||
|
||
Wir haben auch eine idm Terra 12 ml HGL von einem Installateur angeboten bekommen...ist derzeit unser Favorit, bin jetzt nur wegen eurer geräuschprobleme irritiert. Wieviel m Entfernung habt ihr sie vom Haus stehen?
@idm_inhaber: weil uns die gleiche angeboten wurde würd mich interessieren was dir die Wp gekostet hat? |
||
|
||
wie gesagt, mit den neuen einstellungen des ventilators sind die geräuschprobleme vollständig beseitigt!
preis kann ich leider nichts genaues sagen, war im rahmen eines komplettangebotes des schlüsselfertigen hauses. was kostet sie denn bei euch? |
||
|
||
Bei uns kostet sie ca. 10500...allerdings noch unverhandelt |
||
|
||
Weist du zufällig wo die ventilatordrehzahl geregelt wird?
Zu nadhari, stell sie min. 10m weg, aber Vorsicht bei unmittelbaren Nachbarn. Der lärm ist so nicht laut nur extrem nervig... Meine kommt jetzt von der Wand weg und wird auf Fundament gestellt. |
||
|
||
Bei uns wird sie ca. 14 m vom Haus entfernt stehen, angrenzend is nur eine Straße.
Hast du sie direkt am Haus stehen? |
||
|
||
@artanki - die ventilatordrehzahl wird im expertenmodus unter dem punkt wärmepumpe geregelt. gibt einmal max. und einmal min. standardmäßig ist max. auf 9 und min. auf 8. ich habe die zahlen auf 6 und 5 geändert (in absprache mit dem hersteller) und seitdem klappt es wunderbar. |
||
|
||
idm_terra geräusch - Hallo !
Selbiges Problem seit die temperatur unter 0°C gefallen ist. Teilweise 15 DB mehr. Umstellung lt. deinen Hinweisen vollzogen, aber haben net wirklich was gebracht. Hat dein Heizungsbauer den Kontakt geknüpft ? Danke für deine Info |
||
|
||
@mulla6 - nein. mein heizungsbauer hat sich aus der sache leider fein rausgehalten ... hab mich einfach bei idm durchgefragt (telefon, e-mail). schlussendlich dann über den großhändler, der meinen hb beliefert, die aussagen von idm bekommen.
|
||
|
||
wenn die Temperaturen eisig wie jetzt sind, dann drehen die Ventilatoren natürlich ziemlich auf um die gewünschte Wärme generieren zu können - ist bei uns auch so, wir haben eine mitsubishi. Wenn Du die Drehzahl runterregeln kannst und das auch machst - wie sieht's dann mit der Wärme aus, ist es trotzdem so warm wie wenn nicht gedrosselt? |
||
|
||
@hausmaus - ich kann von der wärme her keinen unterschied zu der höheren drehzahl feststellen. auch vom verbrauch her nicht. |
||
|
||
Lärm - Also ich bin ziemlich genervt von der Anlage, in unserer Nachbarschaft stehen andere Wärmepumpen von Dimplex und Vailliant, beim spazieren gehen hört man dann doch mal genauer hin, die Geräusche sind wenn überhaupt nur 1/5 von meinem Mitsubishi Außengerät. Mein Außengerät wurde von der Wand hinterm Haus entfernt, da der Nachbar nicht mehr schlafen konnte. Jetzt steht die in meiner Zufahrt und bläst Richtung Straße die Passanten vom Bürgersteig. Habe mich daraufhin nochmal an IDM gewandt, dass das doch nicht normal sein kann, Antwort war das alle Anlagen den Richtwerten entsprechen und sie haben mir ein Bild geschickt wie ich das Außengerät umhausen könnte. Ca. Eine 4qm große Hütte, ich hab ihnen dann nur noch geantwortet, dass, wenn solche Maßnahmen nötig sind, sie sich mal über ihre Anlagen Gedanken machen sollten. Die Umstellungsaktion hat übrigens der Servicepartner und der Hb vor Ort übernommen nach langem verhandeln. Ein Schallgutachten kostet ca. 3000€ und der Name Idm ist ihnen viel Wert. Meine Anlage hab ich nachts mal mit 58db gemessen. Apropos Geräusch, heult eure Anlage auch so vor sich hin oder hört ihr nur das Luftgeräusch, zusätzlich unter 0 grad frieren die ganzen Lamellen zu, was die Anlage nochmal lauter macht, habt ihr das auch? |
||
|
||
@Artanki - Gibts die Umhausung schon? wenn ja, kannst du ein Foto schicken. (lexaha-at-yahoo-de).Ich habe vorläufig die Lüfterdrehzahl runtergeschraubt auf 6.3 - so wie oben beschrieben. Somit ist das Geräusch einigermassen erträglich - aber Gesamtsituation, wie bei dir, sehr unbefriedigend. Habe noch keine Rü von seitens idm - aber die in den Prospekten vermerkten Geräuschwerte habe auch ich bei weitem überschritten - egal, welche Unterlage von idm man verwendet. Lamellen zufriehen - ja. Geräusch ist ein Mix aus Kompressor + Lüfter, wobei der Lüfter das großere Übel darstellt. (eben durch runterdrehen der Lüfterdrehzahl wird die Anlage leiser - im Expertenmodus). Ca. Schalldruck 58 db in 5 m hab ich auch gemessen - das sind bei max. Lüfterdrehzahl im Expertenmodus sicherlich 8 oder 9 eingestellt. Bin aber noch nicht sicher, ob die Anlage mehr Energie verbraucht, wenn der Luftdurchsatz verringert wird. Bei mir geht die Anlage öfters mal auf Störung (Niederdruck) und im Anschluss taut sie ab.
lg |
||
|
||
@mulla6 - Foto ist unterwegs
LG |
||
|
||
also bei mir hat sich der verbrauch nicht erhöht. gefühlt liegt er sogar leicht drunter ... wenn ich vergleichbare tage (von der temperatur her) mit denen nach umstellung vergleiche.
idm rückt nicht viel raus. die kommunizieren immer über den großhändler der wp, der wiederum mit dem hb zusammenarbeitet. ist alles nicht wirklich kundenfreundlich ... zufrieren tut das gerät bei mir auch ... taut sich dann auch wieder ab was erneut energie kostet und lärm verursacht. habe auch die lärmwerte gemessen. die lagen einiges über denen im prospekt. nur zählen tut die eigene messung gar nicht und der hb, großhändler sowie idm nehmen die werte nicht ernst. da hört man nur, dass die anlage bei den entsprechenden gegebenheiten die werte einhält. aha ... noch gutes gelingen und allen |
||
|
||
@all - Hatte gestern abends direkt am Ventilator bei vorrangladung unglaubliche 80db, hier muss man doch was tun! Idm: die Anlage erfüllt die Anforderungen laut Prospekt. Danke. |
||
|
||
Mein Nachbar hat auch seit einigen Monaten eine IDM LWP LWP [Luftwärmepumpe] in Betrieb - seit dem ists mit der Ruhe vorbei Selbst im Haus bei geschlossenen Fenstern ist der Lärm deutlich hörbar.
Welches Gerät verwendet ihr zum Messen der db? Muss man bei der Auswahl des Messgerätes auf irgendwas Acht geben (Frequenzbereich?)? @Artanki: Was hat dir das Umstellen der WPWP [Wärmepumpe] insgesamt gekostet? kannst du mir bitte auch das Foto vom Einhausen schicken (grrrr-at-gmx-at)? Danke. Ist es möglich, anstatt des Einhausens die WPWP [Wärmepumpe] in den Keller zu geben? |