« Hausbau-, Sanierung  |

IDM Terra ML 12 HGL - Erfahrungen (LWP)?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  idm_inhaber
8.1.2013 - 15.12.2014
31 Antworten 31
31
hallo zusammen,

ich habe die o.g. luftwärmepumpe in unserem neu errichtetem kfw70 haus.

was mich interessieren würde ist, ob es hier erfahrungen bei dieser anlage gibt? wir haben diese am laufen und sind soweit zufrieden - bis auf den geräuschpegel!

die anlage macht in einem meter entfernung mehr lärm (+ 10db) als im datenblatt angegeben. lt. installateur ist dies je nach aufstellungsort und gegebenheiten unterschiedlich und somit normal. selbst im haus hören wir die ventilatorgeräusche!

wie ergeht es hier anderen? ist es wirklich normal/erlaubt, dass der geräuschpegel höher als im datenblatt ist? die aufstellungshinweise bzgl. abstände lt. installationsanleitung wurden eingehalten.

viele grüße und vielen dank
idm_inhaber

  •  Haus2012
8.1.2014  (#21)
Mein Nachbar hat auch seit einigen Monaten eine IDM LWP LWP [Luftwärmepumpe] in Betrieb - seit dem ists mit der Ruhe vorbeiemoji Selbst im Haus bei geschlossenen Fenstern ist der Lärm deutlich hörbar.
Welches Gerät verwendet ihr zum Messen der db? Muss man bei der Auswahl des Messgerätes auf irgendwas Acht geben (Frequenzbereich?)?
@Artanki: Was hat dir das Umstellen der WPWP [Wärmepumpe] insgesamt gekostet? kannst du mir bitte auch das Foto vom Einhausen schicken (grrrr-at-gmx-at)? Danke.
Ist es möglich, anstatt des Einhausens die WPWP [Wärmepumpe] in den Keller zu geben?

1
  •  idm_inhaber
8.1.2014  (#22)
wir hatten vor umstellen der drehzahl auf max. 6/min. 5 auch 78 db ... im haus war das ganze hörbar. egal ob im schlafzimmer oder im wohnzimmer.

wie gesagt nach umstellung der drehazl ist es nun ok.

hilfe kann man sich leider keine erwarten. die gleiche aussage habe ich auch erhalten. "alles ok. kommt auf den aufstellungsort und die gegebenheiten drauf an."

mit seinen eigenen messungen hat man keinen erfolg. da bräuchte es ein lärmgutachten und das kostet richtig geld.

1
  •  mulla6
8.1.2014  (#23)
@idm_inhaber - Hast du das Problem mit Niederdruck ?
Kannst im Expertenmodus unter Fehlerprotokoll nachsehen!
Wenn ja, was haben die von idm dazu gesagt?
Danke für deine Info

1
  •  sir_rws
11.1.2014  (#24)
@all - Gibt's hier auch IDM-Betreiber welche nicht durch erhöhte Lärmemissionen unglücklich sind?

1
  •  gogile
12.1.2014  (#25)
ich habe eine und könnt mich jetzt nicht beklagen. Hab sie hinterm Haus stehen direkt neben einem Fenster und wenn es zu ist, hört man nichts. Außer es ist muxmäuschenstill und man denkt dran.
Direkt an die Grundstücksgrenze neben das Fenster eines Nachbarn würde ich sie aber auch nicht stellen. Einen gewissen "Lärm" machen die Außenteile schon. Aber ich denke, dass das bei allen Außengeräten ist, egal welche Marke. Ich habe jetzt aber auch keine anderen Vergleichsgeräte in meiner Umgebung.
LG


1
  •  idm_inhaber
16.1.2014  (#26)
@mulla6 - hallo. hab nachgesehen. das thema niederdruck ist dort zweimal eingetragen. hatte gestern termin für garantiecheck. anscheinend alles ok ...

habt ihr auch das gefühl, dass sich irgendwie kein "experte" richtig mit den idm maschinen auskennt?

sollte jemand hier aus bayern unterwegs sein, der einen guten installateur hinsichtlich idm kennt bitte um kurze nachricht emoji

1
  •  Artanki
4.3.2014  (#27)
Tipp - Gegen das wummern habe ich nun endlich die Lösung!
Lüfterflügel reinigen, d.h. Abmontieren und von hinten auf Verschmutzung überprüfen. Durch Schmutz kann Unwucht entstehen und das verursacht ein nerviges wummerndes durchdringendes Geräusch. Bei mir hat's 8db geräuschreduzierung gebracht! Zusätzlich die Rotorblätter auf Beschädigung und grad überprüfen, ggf. mit Stahlwolle abziehen.

2
  •  katzi_ha
16.9.2014  (#28)
IDM Terra ML6BA -

zitat..
idm_inhaber schrieb: die ventilatordrehzahl wird im expertenmodus unter dem punkt Wärmepumpe geregelt. gibt einmal max. und einmal min. standardmäßig ist max. auf 9 und min. auf 8. ich habe die zahlen auf 6 und 5 geändert (in absprache mit dem hersteller) und seitdem klappt es wunderbar.


habe auch eine Terra ML6BA - kann mir jemand den Code für die Expertenebene sagen?

Danke.

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
17.9.2014  (#29)
@katzi
erste Stelle vom Code:
0 für gerade Kalendertage
1 für ungerade Kalendertage
zwei/dritte Stelle vom Code
die volle aktuelle Stunde

Beispiel: 17.09.2014 um 13:06 Uhr => 113

aber Vorsicht!!
Du kannst dort seeeeehr viel verstellen. Auch was
nicht geplant war/ist.

1
  •  katzi_ha
15.12.2014  (#30)
Wummern bei ML6 - Lüfterflügel reinigen -

zitat..
Tipp
Gegen das wummern habe ich nun endlich die Lösung!
Lüfterflügel reinigen, d.h. Abmontieren und von hinten auf Verschmutzung überprüfen. Durch Schmutz kann Unwucht entstehen und das verursacht ein nerviges wummerndes durchdringendes Geräusch. Bei mir hat's 8db geräuschreduzierung gebracht! Zusätzlich die Rotorblätter auf Beschädigung und grad überprüfen, ggf. mit Stahlwolle abziehen.


@ Artanki:

habe die gleichen Probleme mit meiner ML6 - und bei uns laufen in der Nachbarsachft mehrere dieser Anlagen.

Hat bei dir das Reinigen der Lüfterflügel dauerhaften Erfolg gebracht, oder war die Wirkung schnell wieder futsch?

Wie hast du die Lüfterflügel gereinigt - mit Schwamm und Wasser?

Bin für jeden Tipp dankbar - gerne auch via E-mail: katzi_ha@gmx.at

1
  •  HAT
15.12.2014  (#31)
Generell zu IDM! - Möchte mich hier mal einbringen um das trübe Bild etwas zu klären....

Ich habe ein Rehau Areo 12C (kein Splitgerät sondern Kompaktbauweise wie die Baugleiche Terra CL die man Innen und Außen aufstellen kann) bei mir seit drei Jahren in Betrieb und kann bis jetzt nur positives in Sachen Störungen und Effizenz, darüber berichten. Rehau lies sich die WPWP [Wärmepumpe] von IDM fertigen, hat aber mittlerweile laut Vertreter von Rehau aufgrund des Preisdruckes der (Billig-) Konkurrenz wieder damit aufgehört.

Ich beheize 200m² mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und rd. 20m² mit Heizkörper (Partyraum im Keller + Stiegenhaus). Das Haus hat einen Neubaustandard aus 2000 (38-er Ziegel mit 12cm Dalmatiner VWS). Derzeit belaufen sich meine Heizkosten inkl. Warmwasseraufb. auf insgesamt rd. € 550,- p.A. Was mal wieder ein richtiger Winter für Heizkosten bringt kann ich noch nicht sagen... Bis jetzt finde ich, hatten wir noch keine "richtigen" Winter.

Auch zur Lautstärke oder Frequenz kann ich im Vergleich zu Ochsner und Waterkote nur positives sagen. Meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist im Vergleich dazu um vieles leiser. Von der Straße aus gesehen, steht der "Kasten" mit seinen Schalldämmhauben hinter dem Haus an einer Stützmauer zum Hang hin, rund 5 Meter entfernt vom Haus. Weder ich noch meine Nachbarn hören etwas von dem Teil, wenn man sich im Haus bei geschlossenem Fenster befindet. Auch von der Straße aus, kann man das Blasgeräusch nur wahrnehmen, wenn man weiß dass die LWP LWP [Luftwärmepumpe] gerade läuft.
Generell ist bei mir, selbst wenn man neben der Pumpe steht, absolut kein Geräusch des Kompressor´s wahrnehmbar.

Warum greift man eigentlich zu diesen Split-Geräten? Gibt es da irgend einen Vorteil, außer dass man bei Aussenaufstellung sich Platz im Garten spart?

LG


1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Fassade Außenputz